Вот посчитал немножко для 2 периодов года (проще прокомментировать что-то уже готовое-а то надо хоть как-то разобраться):
Комплектация (по ходу приточного воздуха):
- секция первого подогрева с параметрами вода 90-700С
- секция пароувлажнения с парораспределителем и обвязкой по пару, пар насыщенный с давлением 3 бар;
- секция фреонового охлаждения с поддоном и каплеуловителем;
- секция второго подогрева t = 60 – 400С
Как задание компановку менять нельзя.
L расч.=6200 м3/ч.
Расчетные параметры внутреннего воздуха:
Т = 20 ± 2 0С φ = 60 ± 5 %.
______________________________________
Лето:
Тн = + 30 0С – температура наружного воздуха;
φ = 46 % – влажность наружного воздуха.
Исходя из компоновки- мы пропускаем первый калорифер, охлаждаем до 160 С , нагреваем во второй секции до 20 0 С .
Т.е. именно из летнего режима мы получаем мощность секции второго нагрева?
Qохлаждения=6200*1,19*(62,3-38,4)/3600=48.98 кВт. // Здесь
плотность для какой точки брать?
Но вот почему если считать через температуры (тут вроде как только явная теплота принимает участие)
то не то число выходит:
Qохлаждения=6200*1,19*1,005*(30,0-16,0)/3600=28,83 кВт.
Qнагрева=6200*1,19*(42,5-38,5)/3600=8,2 кВт.
А если просто считать по разнице температур почти совпадает:
Qнагрева=0,28*6200*1,19*1,005*(20,0-16,0) =8,3 кВт.
___________________________________________
Зима:
Тн = -24 0С – температура наружного воздуха;
J = -22,7 кДж/кг – энтальпия наружного воздуха.
Т.е. с летнего режима, уже зная мощность второй секции нагрева, нахожу мощность первой, отнимая от общего количества теплоты, необходимой для нагрева от -24 до 200 С.
Qнагрева общее=0,28*6200*1,19*1,005*(20,0-(-24,0)) =91,4 кВт.
Если посчитать по энтальпии, то разница этого посчитанного числа и предыдущего числа и будет мощностью пароувлжнения?
Q=6200*1,19*1,005*(42,3-(-22,7))/3600=133,88 кВт.
Q1-ой секции=91,4-8,3 =83,1 кВт.
Прикрепляю ID-диаграммы.