Процент отклонения производительностей вентиляторов противодымной вентиляции |
|
|
|
6.8.2020, 7:53
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84493
|
Здравствуйте. Подскажите, какое допускается отклонение фактических производительностей вентиляторов дымоудаления от проекта? Нашел только ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний (с Изменением N 1) Но там не увидел допустимых отклонений производительностей вентиляторов
|
|
|
|
|
6.8.2020, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12255
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
ГОСТ Р 53300-2009 п. 4.17
|
|
|
|
|
6.8.2020, 9:03
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84493
|
Цитата(ИОВ @ 6.8.2020, 10:22) ГОСТ Р 53300-2009 п. 4.17 Спасибо, а для приточной есть?
|
|
|
|
|
6.8.2020, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12255
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Конкретно для приточной противодымной встречать не приходилось, но в ГОСТ 34060-2017 указано: Цитата 13.2 Наладку систем противодымной вентиляции следует выполнять в соответствии с 8.2. Тогда см. п. 8.2.5 этого ГОСТа.
|
|
|
|
|
6.8.2020, 10:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Контролируемым параметром является величина подпора. Её и указываете в протоколе.
|
|
|
|
|
6.8.2020, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12255
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 6.8.2020, 10:06) Контролируемым параметром является величина подпора. Её и указываете в протоколе. Это да, но сначала ведь наладка вентилятора д.б., а уже потом испытания на контролируемые параметры. Или не так? Приточные противодымные - это и системы компенсирующего притока. Они вообще в создании подпора где-либо не участвуют.
Сообщение отредактировал ИОВ - 6.8.2020, 10:11
|
|
|
|
|
6.8.2020, 11:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Да, здесь нужно видеть о какой конкретно системе идёт речь. О подпорных - много случаев, когда системы заложены с серьёзным перезапасом и реальный расход, обеспечивающий требуемую величину подпора заметно (более 15%) ниже проектного. При этом все требования по перепаду давления обеспечены. Есть и обратные ситуации, но они, как правило, связаны с дефектами строительных конструкций.
Вопрос был о величине допускаемого отклонения по расходу, тут ответ может быть следующим - при первоначальном запуске и до проверки перепада необходимо убедиться в том, что отклонение в пределах +/-15%. Но далее, если подпор избыточен, то отклонение по расходу после регулировки может быть и бОльшим, но с сохранением оптимальных параметров работы вентилятора при обеспечении требуемой величины подпора.
|
|
|
|
|
6.8.2020, 11:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(ИОВ @ 6.8.2020, 10:36) Конкретно для приточной противодымной встречать не приходилось, но в ГОСТ 34060-2017 указано:
Тогда см. п. 8.2.5 этого ГОСТа. Там однозначно "общеобменных". Эти величины не годятся для противодымной. Да и не нужны с такой точностью.
|
|
|
|
|
6.8.2020, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12255
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 6.8.2020, 11:36) Там однозначно "общеобменных". Эти величины не годятся для противодымной. Да и не нужны с такой точностью. По ГОСТ Р 53300-2009: Цитата 4.17 Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, определенным в соответствии с приложением Б, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15%. Т.е. однозначно указана невязка только для вытяжных противодымных систем. Указаний по приточным системам в этом ГОСТе нет. А вот в ГОСТ 34060-2017 указано: Цитата 13.2 Наладку систем противодымной вентиляции следует выполнять в соответствии с 8.2. Поэтому в части приточных противодымных систем и следует смотреть невязку, указанную для общеобменных систем.
|
|
|
|
|
7.8.2020, 9:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не согласен. Пункт 8.2 определяет методу выполнения и применим для любых систем, но пункт 8.2.5 имеет конкретное указание "общеобменных".Точно такой же подход, какой Вы использовали выделив "вытяжных".
|
|
|
|
|
7.8.2020, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12255
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Я не наладчик, но при прямой ссылке в разделе противодымных систем на наладку общеобменных, полагаю, надо выполнять указание ссылки для систем приточной противодымной вентиляции, для которой нет числовых/количественных указаний по невязке в ГОСТ Р 53300-2009.
|
|
|
|
|
7.8.2020, 11:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22081
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Нет - это упущение. Но ремарка - Ваша рекомендация для этих систем физически невыполнима. Это прекрасно понятно и проверяющим. Я ни разу не столкнулся с требованием обеспечить с невязкой 8% расход на приточных противодымных.
И - да, Вы совершенно правы. Наладка выполняется одинаково и по одинаковой методике. Пункт 8.2 работает. С одним исключением - 8% для общеобменных. И, как Вам известно, споры (до нецензурных выражений) о целесообразности и выполнимости этого требования идут даже для общеобменных не прекращаясь.
|
|
|
|
|
25.3.2022, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
|
Добрый день! Цитата(ИОВ @ 6.8.2020, 8:22) ГОСТ Р 53300-2009 п. 4.17 Цитата 4.17 Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, определенным в соответствии с приложением Б, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15%. В данном пункте знак привязки не указан. В СП 73.13330.2016 (для примера): Цитата 8.1.3.1 При наладке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить:
...
Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:
в пределах ±8% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
до +8% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки. В связи с этим вопрос - может ли невязка фактических параметров систем противодымной вентиляции быть отрицательной (до -15%) в сравнении с расчетными значениями по приложению Б ГОСТ 53300-2009? Или только положительной?
|
|
|
|
|
|