IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
АВОК в соц. сетях
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Каналия под потолком, можно ли?
Михаил I
сообщение 6.2.2007, 11:56
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3009
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста.
В баре проходит производственная канализация под потолком помещения рыбного цеха. Канализация производственная Д100, под потолком, но у стены, длина метра 2, прочисток и ревизий нет. По-другому не положить. Допускается ли так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.2.2007, 12:05
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 34021
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Формально - нет.
А так, если пустить стальную, да в футляре... wink.gif Готовьтесь объяснять это СЭС....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 6.2.2007, 12:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



да вроде можна:
17.13. Прокладку трубопроводов производствен¬ных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки то¬варов к продаже и в подсобных помещениях мага¬зинов допускается размещать в коробах без уста¬новки ревизий.
(СНиП по внутрянке)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.2.2007, 12:33
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3009
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Kopchello @ Feb 6 2007, 12:27 )
да вроде можна:
17.13. (СНиП по внутрянке)

Вот, а немного выше написано, что под потолком нельзя! Как понять это разногласие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.2.2007, 12:36
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 34021
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В коробах обычно стояки размещают... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hydrotehnik
сообщение 7.2.2007, 13:57
Сообщение #6


теплоснабжение


Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 10.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5473



если имеется возможность участок стены по которому проходит канализационная труба отдеить от помещения перегородкой, то в принцпе можно сделать. этот участок можно обозвать тех коридором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 14:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Нельзя! Будут с СЭС разборки!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hydrotehnik
сообщение 7.2.2007, 14:31
Сообщение #8


теплоснабжение


Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 10.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5473



если перегородку сделть к примеру в полкирпича, то будет нормуль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 7.2.2007, 16:05
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3009
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(hydrotehnik @ Feb 7 2007, 14:31 )
если перегородку сделть к примеру в полкирпича, то будет нормуль

Т.е. можно сделать ложный потолок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 16:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Был такой случай пустили через Рэсторан каналию СЭС против была. Финны строили, мы адаптировали. Финны ну (дети прямо) говорили - а чего она должна прорваться! Пополам, пришлось перенести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.2.2007, 16:09
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 34021
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Т.е. можно сделать ложный потолок?

Слушайте Вы их больше, этих придумщиков biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hydrotehnik
сообщение 7.2.2007, 16:54
Сообщение #12


теплоснабжение


Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 10.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5473



трудно что то совтовать без картинки.
если труба идет под потолком вдоль стены, то можно сделать перегородку от пола до потолка. урежеться часть помещения, но затонормы не будут нарушены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 17:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



На экпертизе парить экспертов что пипец ну никак и труба короткая и не порвет никогда и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hydrotehnik
сообщение 7.2.2007, 17:07
Сообщение #14


теплоснабжение


Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 10.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5473



ежели стыков за этой стенкой не будет, то с чего ее прорвет? если верить, что там 2 метра.
да и доступ можно сделать. но только не со стороны цеха. тут планировки смотреть надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.2.2007, 11:06
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3009
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ваши комментарии. Кому нравится? Какие нормативные документы нарушены? Или все нормально?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3083.jpg ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.2.2007, 11:22
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 34021
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это к дохтору biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.2.2007, 11:54
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



В баре недьзя!
Но если воспользоваться предл. hydrotehnik об отделении перегородкой, то вполне пройдет.
А если судить по фото ohmy.gif , то надо воспользоваться предл. andrey R. Но я бы уточнил - к психиатру rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.2.2007, 12:06
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2219
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Думаю это из анекдота как один мужик рыл яму а второй закапывал. Здесь то же кто-то заболел.

Добавлено - 12:15
Сам проектирую дом в котором благодаря архитекторам такое не редкость. Не забыть бы загнуть к стенам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.2.2007, 12:31
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3009
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а что запрещает? сделать под колонну и делов то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2007, 13:39
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 7351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Михаил I @ Feb 6 2007, 12:33 )
Цитата(Kopchello @ Feb 6 2007, 12:27 )
да вроде можна:
17.13. (СНиП по внутрянке)

Вот, а немного выше написано, что под потолком нельзя! Как понять это разногласие?

Х/ф нельзя, производсвенную от того же предприятия можно в коробах. Но лучше избегать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hydrotehnik
сообщение 20.2.2007, 15:34
Сообщение #21


теплоснабжение


Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 10.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5473



стояк - супер! особенно прогиб посередине!

я тут уже писала, что мне дизагнер в частном доме одного не самого бедного дяди предложил такое же сделать в центре гостиной, но только в колонну замуровать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.2.2007, 15:38
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(hydrotehnik @ Feb 20 2007, 15:34 )
... в колонну замуровать

...и лепку с амурчиками, либо с пис...мальчиком rolleyes.gif . В случае свища хохма неописуема biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 22.2.2007, 8:23
Сообщение #23


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1097
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(hydrotehnik @ Feb 20 2007, 15:34 )
стояк - супер! особенно прогиб посередине!

я тут уже писала, что мне дизагнер в частном доме одного не самого бедного дяди предложил такое же сделать в центре гостиной, но только в колонну замуровать)

и ничего смешного, я так и сделал посреди гостинной замуровал в колонну. А что делать коли сверху санузел, а под ним гостинная 240 м2. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 22.2.2007, 8:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



А унитаз над гостинной ставить нельзя... Вот! rolleyes.gif

Добавлено - 08:52
Кстати труба посередине - это круто clap.gif. Это случаем не больница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.2.2007, 0:42
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 34021
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот так... wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bskm543_1.jpg ( 4.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.2.2007, 0:43
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 34021
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



или так biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bskm543_3.jpg ( 2.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.2.2007, 0:45
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 34021
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



дизайн ....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bsk543_4.jpg ( 43.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.2.2007, 0:48
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 34021
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



и узелочек biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bsk485_1.jpg ( 18.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hydrotehnik
сообщение 25.2.2007, 12:10
Сообщение #29


теплоснабжение


Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 10.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5473



что то подобное сделали наши монтажники, когда первый раз канализацию монтировали. мы с технадзором , когда увидели, дар речи потеряли. потом долго пришлось объяснять, что ребята раньше только котельные монтировали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yuliya_*
сообщение 26.2.2007, 10:10
Сообщение #30





Guest Forum






Я считаю , что надо проектировать так систему канализации, чтобы она работала. Без прочисток и ревизий никак. Вообще нагородить можно всего и пройти экспертизу, а люди потом будут мучаться. Я просто не представляю как это система будет работать под потолком бара, я бы не хотела в таком бвре пивко попивать. newconfus.gif
И не забывайте, что проектирование в жилых домах и в общественных зданиях- вещи немного разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения