> Учет расхода на пожар через обводную линию водомера
Valesio
сообщение 25.9.2008, 15:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.8.2008
Пользователь №: 21222



Исходные данные:
27 м3/ч - среднечасовой расход
16 л/с – максимальный секундный расход
Наружное пожаротушение зданий 15 л/с, внутренние с самым большим количест-вом струй 2*5 л/с
Требуется запроектировать единый водомерный узел в отдельном помещении от наружного водопровода.
Что посоветуете?Ставить ли обводную линию или считать счетчик с учетом про-тивопожарных нужд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.9.2008, 15:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Это, что региональные нормы ставить водомеры на линии пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 25.9.2008, 16:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Ещё не хватало при пожаре воду экономить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanitar
сообщение 25.9.2008, 16:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Хочу заметить, что обводная линия как раз и нужна для того, чтобы счетчик не учитывал пожарный расход!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 25.9.2008, 16:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(Sanitar @ 25.9.2008, 17:37) [snapback]296040[/snapback]
Хочу заметить, что обводная линия как раз и нужна для того, чтобы счетчик не учитывал пожарный расход!!!

Не совсем так...
Обводная линия нужна в случае, если счетчик не может пропустить противопожарный расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.9.2008, 17:41
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Rondo @ 25.9.2008, 15:50) [snapback]296043[/snapback]
Не совсем так...
Обводная линия нужна в случае, если счетчик не может пропустить противопожарный расход
blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valesio
сообщение 25.9.2008, 21:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.8.2008
Пользователь №: 21222



Что-то все как-то поверхностно(
А как же тогда пожарники будут тушит пожар из пож гидрантов, если с обводной линией? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 25.9.2008, 21:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ..................нормальный вопрос blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.9.2008, 22:20
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Никитос @ 25.9.2008, 20:41) [snapback]296090[/snapback]
ЭЭЭ...
а чё? Допускается ведь установка гидрантов на первом этаже возле окон...важно расстояние до рамы соблюсти...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 26.9.2008, 8:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



Наверно нужно определится: Вы проектируете какое-то производство с кучей корпусов, на внутриплощадочных сетях производства устанавливаются пож. гидранты и плюс ПК установлены в зданиях. А комерческий узел учета Вам необходимо установить на все предприятие в целом.
Тогда имеем по любому два водовода на внутриплощадочные сети предприятия и как следствие кольцевание внутриплощадочных сетей для того чтобы избежать установки гидрантов на тупиковых ветках. Теперь к В/У: он будет установлен в кессоне? или в большом колодце или в отдельном здании?
Если у Вас далее идет сеть объединенная хоз-питьевая с противопожаркой, то можно обойтись без обводной линии, но с установкой счетчика, расчитанного на противопожарный расход в том числе. Тока этот счетчик при обычном водопотреблении будет работать в своей нижней зоне.

Если устраивать объединенку с обводной линией, то на ней будет стоять счетчик расчитаный на х-п+противоп, а на прямой только на х-п.

Если у Вас раздельная сеть после В/У то можно на обводной линии и не предусматривать счетчик, правила пользования системами коммунального водопровода в РФ еще не отменяли, за противопожарную воду абонент не дожен платить.

А я бы сходил в водоканал на консультацию и узнал бы у них чего они хотят.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valesio
сообщение 26.9.2008, 9:28
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.8.2008
Пользователь №: 21222



Счетчик в отдельном здании. Ввод один+противопожарные резервуары.
Водопровод наружный объединеный хоз.пит.противопожарный, производств.
Что означает: счетчик при обычном водопотреблении будет работать в своей нижней зоне?

Что означает: С обводной линией, то на ней будет стоять счетчик расчитаный на х-п+противоп, а на прямой только на х-п.
Т.е. два счетчика на прямом участке и на обводной линии В/У?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 26.9.2008, 10:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



у счетчика есть минимальный расход, максимальный, эксплуатационноый и желательно чтобы счетчик работал по эскплуатационному расходу.

Да два счетчика на прямой и на обводной линии как в ЦИРВ 02А.00.00.00 лист 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.9.2008, 15:44
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Valesio @ 25.9.2008, 15:42) [snapback]296020[/snapback]
Исходные данные:
27 м3/ч - среднечасовой расход
16 л/с – максимальный секундный расход
Наружное пожаротушение зданий 15 л/с, внутренние с самым большим количест-вом струй 2*5 л/с
Требуется запроектировать единый водомерный узел в отдельном помещении от наружного водопровода.
Что посоветуете?Ставить ли обводную линию или считать счетчик с учетом про-тивопожарных нужд?

Напор на вводе?
Потребный напор при пожаре?
Далее считать по пп.
11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*.
11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков.
б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м.
Что непонятно?
Увеличивать калибр водомера для пропуска пожрасхода-нельзя. Если не пропускает - обводная с электрозадвижкой.
Пропускает- если выполняется пункт Б и напор на дальнем кране при этом достаточный.
Из практики проектирования - пропускает пожарку счётчик Ду=50-65мм и выше.
Если счётчик один, то обводная нужна и на случай его ремонта - но с ручной задвижкой.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.9.2008, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.9.2008, 16:08
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 26.9.2008, 14:44) [snapback]296340[/snapback]
Что непонятно?
а как же быть с растоянием до рамы? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 26.9.2008, 16:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Противопожарные резервуары? Они как дополнение идут к противопожарному водопроводу или рассчитаны на весь требуемый объем при пожаротушении?

Чем дальше в лес.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
getman
сообщение 26.9.2008, 18:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.4.2008
Пользователь №: 17424



Цитата(Valesio @ 25.9.2008, 22:09) [snapback]296081[/snapback]
А как же тогда пожарники будут тушит пожар из пож гидрантов, если с обводной линией? cool.gif

huh.gif
Наверное все-таки это не гидранты, а внутренние пожарные краны ?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valesio
сообщение 26.9.2008, 19:04
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.8.2008
Пользователь №: 21222



Спасибо всем!
Лучше всех помог MegaVert.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.9.2008, 20:47
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Valesio @ 26.9.2008, 18:04) [snapback]296405[/snapback]
Лучше всех помог MegaVert.
А пиво хде ему? rolleyes.gif

А если можно - что вы поняли из постов MegaVert?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
getman
сообщение 27.9.2008, 12:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.4.2008
Пользователь №: 17424



Цитата(MegaVert @ 26.9.2008, 11:30) [snapback]296190[/snapback]
Да два счетчика на прямой и на обводной линии как в ЦИРВ 02А.00.00.00 лист 3.

А я считала, что на обводной линии счетчики не ставят. И где бы этот лист 3 посмотреть? sad.gif

Сообщение отредактировал getman - 27.9.2008, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 20.1.2009, 14:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Уважаемые Специалисты, наткнулся тут на одну тему, которая меня немного ввела в тупик!

Где прописано:

Цитата(MegaVert @ 26.9.2008, 10:30) [snapback]296190[/snapback]
Да два счетчика на прямой и на обводной линии как в ЦИРВ 02А.00.00.00 лист 3.


Если саглянуть в СНиП:
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.
Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.
Обводную линию у счетчика горячей воды предусматривать не следует.

Что-то про счетчик на обводной линии я ничего не нашел!
Поддерживаю последний пост и соответственно сам никогда счетчик на обводной не ставил!
Цитата(getman @ 27.9.2008, 12:11) [snapback]296518[/snapback]
А я считала, что на обводной линии счетчики не ставят. И где бы этот лист 3 посмотреть? sad.gif


Я это все к тому, что надо как-то стараться следить за содержанием нашего форума и исправлять такие моменты!!!
или мне скажут, что я не прав? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2009, 14:56
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(SAN255 @ 20.1.2009, 13:49) [snapback]341509[/snapback]
Я это все к тому, что надо как-то стараться следить за содержанием нашего форума и исправлять такие моменты!!!
или мне скажут, что я не прав? rolleyes.gif
Ну почему же? И полгода не прошло... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 20.1.2009, 15:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(Vict @ 20.1.2009, 14:56) [snapback]341520[/snapback]
Ну почему же? И полгода не прошло... biggrin.gif


Лучше поздно, чем никогда! biggrin.gif
Кстати, прошу заметить, что в этой теме я до этого момента не учавствовал!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2009, 15:19
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(SAN255 @ 20.1.2009, 14:15) [snapback]341546[/snapback]
Лучше поздно, чем никогда! biggrin.gif
Кстати, прошу заметить, что в этой теме я до этого момента не учавствовал!
дык, здесь есть еще много тем, в которых вы не участвовали... и в них тема сакуры еще не раскрыта biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.1.2009, 15:50
Сообщение #24


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Мы Питерцы бесконечно одиноки во вселенной со своими счетчиками на обводной и Цирвом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2009, 15:58
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 20.1.2009, 14:50) [snapback]341581[/snapback]
Мы Питерцы бесконечно одиноки во вселенной со своими счетчиками на обводной и Цирвом.
А вы их 167-м ПП по макушечке smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 21.1.2009, 8:29
Сообщение #26


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 20.1.2009, 15:50) [snapback]341581[/snapback]
Мы Питерцы бесконечно одиноки во вселенной со своими счетчиками на обводной и Цирвом.

Зато с ЦИРВом хорошо всем - проектировщикам, монтажникам, торгашам и Водоканалу.
Взял готовый листочек, втиснул в проект и... готово! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 25.1.2009, 20:30
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



helpsmilie.gif Здравствуйте всем! Извините новичка, если задаю тот-же самый вопрос, но все-таки стоит-ли устанавливать водомер на обводной линии. Ведь за пожаротушение владелец здания платить не обязан. Или я чего-то не понимаю?
У меня ситуация еще веселее. По ТУ водоканала требуется установить расчетный прибор, отсекающее устройство, обратный клапан и фильтр грубой очистки во врезочном колодце в городскую сеть Ф150 мм., да еще и сеть на проезжей части улицы. Как быть с обводной линией. Размер камеры получается очень внушительный. Может стоит установить водомер диаметром равным диаметру сети ввода(заведомо большой для этого здания) и продублировать водомер в подвальном помещении здания и тогда уже поставить и водомер нужного диаметра и обводную линию с электрозадвижкой.
Прошу прощения не привела исходники:
Здание 9-ти этажной гостиницы, 75 человек проживающих (номера-аппартаменты с 1; 2; 3-мя комнатами, полными санузлами и кухнями). расход на водоснабжение 2,16 л/с, в том числе 1,28 л/с на горячее водоснабжение. Пожаротушение 1Х2,6л/с., но количество кранов 18, т.к. здание вытянутое и одним ПК на этаже не обойтись.
Требуется 2 ввода в здание, но кольцевой сети в зоне проектирования нет. Каким образом соблюсти требования СНиПа??? Может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией? Помогите обрести просветление в уму. bang.gif А то что-то туплю совсем. Заранее всех благодарю! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.1.2009, 0:56
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Прочтите внимательно ТУ. Чет не верится что бы для 9-и этажке, узел учета в колодце располагался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 26.1.2009, 1:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Vict @ 26.1.2009, 0:56) [snapback]343836[/snapback]
Прочтите внимательно ТУ. Чет не верится что бы для 9-и этажке, узел учета в колодце располагался...


Я его не просто внимательно прочитала, а буквально процитировала требования ТУ, в том , что касается узла учета. Водоканал славного города Геленджика и не такие перлы выдает- это только малая часть. Я и сама прекрасно понимаю, что не смотря на главу 5.1 в справочнике проектировщика Староверова о возможности располагать водомерные узлы в южных районах в наружных колодцах-это мягко говоря не комильфо. Кто будет его обслуживать, кто снимать показания? И потом ну не лазить-же в этот колодец прямо посреди проезжей части в центре города. Так-что по прежнему жду дельного совета, а не обвинения в незнании букв русского алфавита. Простите если была несколько резка. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Irgosha - 26.1.2009, 1:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.1.2009, 1:25
Сообщение #30


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Irgosha @ 26.1.2009, 0:15) [snapback]343838[/snapback]
Так-что по прежнему жду дельного совета, а не обвинения в незнании букв русского алфавита.
Вы где то увидели обвинения?
Тады флаг вам в руки....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 2:37