Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Имеем пристроенное одноэтажное здание к 7 этажному жилому дому. На кровлю одноэтажного здания выходят окна от жилого дома. Вопрос, выполняется ли требование СП о том, что расстояние по горизонтали от открываемых окон и балконов должно быть не менее 4 м, если вывести фановый стояк на кровлю одноэтажного здания. Расстояние по горизонтали 4 м выдерживается, смущает то, что окна расположены выше Заранее огромное спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
26.10.2017, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
поставить клапан вместо стояка
|
|
|
|
|
26.10.2017, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452
|
Т.е. это требование не выполняется в этом случае для пристроенных разноэтажных зданий?
|
|
|
|
|
26.10.2017, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
почему не выполняется? но всегда найдется тот, кому будет пахнуть. и если можно обойтись без вытяжной части стояка, то зачем ее делать. и даже если расходы не большие, я бы и клапан не ставил, только прочистку в полу, что бы засоры чистить на выпуску.
|
|
|
|
|
31.10.2017, 10:03
|
обними кита
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114
|
если у вас единая система канализации с зданием то есть сброс в один колодец, и может выполнятся вентиляция пристройки через существующее здание - то можете и поставить воздушный клапан. Вентиляция будет происходить через стояки существующее здания.
|
|
|
|
|
31.10.2017, 12:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(kkastill @ 31.10.2017, 10:03) если у вас единая система канализации с зданием то есть сброс в один колодец, и может выполнятся вентиляция пристройки через существующее здание - то можете и поставить воздушный клапан. Вентиляция будет происходить через стояки существующее здания. Будет только вентиляция наружных сетей, внутренние сети пристройки так не вентилируются.
|
|
|
|
|
16.1.2018, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Здравствуйте! Подскажите. У меня жилой дом 12 этажный, на первом этаже 3 офисных помещения в каждом по унитазу. Выпуски канализации делаю раздельные: жилую и офисную, но в один колодец. Можно ли объединить все 3 офиса в один выпуск без фанового стояка, только клапаны?
|
|
|
|
|
16.1.2018, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Без вытяжки можно, а вот с объединением нужно смотреть: если это раздельные офисы (есть вероятность разных арендаторов), то обязательно раздельно нужно делать. Нормативных требований вроде как нет, но водоканал требует - ему проще и контролировать загрязнение стоков и заглушить при неуплате.
|
|
|
|
|
16.1.2018, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(jiexawcr @ 16.1.2018, 17:38) Без вытяжки можно, а вот с объединением нужно смотреть: если это раздельные офисы (есть вероятность разных арендаторов), то обязательно раздельно нужно делать. Нормативных требований вроде как нет, но водоканал требует - ему проще и контролировать загрязнение стоков и заглушить при неуплате. Понятно, спасибо) Заказчик дал добро, значит объединяем.
|
|
|
|
|
18.4.2018, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
добрый день! Подскажите, пжл, производственный цех 1 этаж, слив только от лотков, трапов и несколько моек для мытья рук. Система канализации все под полом Ду160мм, довольно большая система - цех большой. Выпуск один. Расход стоков 16,5м3/час 4,7л/с стоки стоки содержат крахмал. Обязательно нужен вент.стояк? Дело в том что кровлю не оч хотят дырявить. А вент.клапан на Ду160нет. Можно ли на Ду160 установить клапан Ду110? или вообще не вентил.систему.
|
|
|
|
|
18.4.2018, 11:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Клапан не заменяет вентстояк, он всего лишь защищает от срыва сифонов, да и то придется много клапанов ставить, если система большая. В отечественном СП крайне плохо прописан этот момент, а вот буржуи даже на коттедж и клапаны ставят, и вентстояки дополнительные. От тут немного подробностей - тыц
|
|
|
|
|
18.4.2018, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
система в основном на 98% лотки и трапы с гидрозатворами, не думаю что в такой системе нужны дополнительная установка возд.клапанов или не права? в принципе расход позволяет делать не вент. стояк. Можно ли на трубопровод Д160 который под полом, установить клапан Ду110?
Сообщение отредактировал Y@rVik - 18.4.2018, 13:20
|
|
|
|
|
18.4.2018, 13:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Y@rVik @ 18.4.2018, 13:16) не думаю что в такой системе нужны В экспертизе вот так будете защищать свои решения?
|
|
|
|
|
18.4.2018, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
Цитата(andrey R @ 18.4.2018, 14:22) В экспертизе вот так будете защищать свои решения? так проходили в экспертизе похожие системы, без устройство дополнительных возд.клапанов, но тогда был вент.стояк
|
|
|
|
|
18.4.2018, 13:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Y@rVik @ 18.4.2018, 9:16) добрый день! Подскажите, пжл, производственный цех 1 этаж, слив только от лотков, трапов и несколько моек для мытья рук. Система канализации все под полом Ду160мм, довольно большая система - цех большой. Выпуск один. Расход стоков 16,5м3/час 4,7л/с стоки стоки содержат крахмал. Обязательно нужен вент.стояк? Дело в том что кровлю не оч хотят дырявить. А вент.клапан на Ду160нет. Можно ли на Ду160 установить клапан Ду110? или вообще не вентил.систему. Нельзя. Выведите через стену, затем вверх утеплённой трубой.
|
|
|
|
|
18.4.2018, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.4.2018, 14:52) Нельзя. Выведите через стену, затем вверх утеплённой трубой. именно так и делали в предыдущих проектах, но тут засада, ни как не вытащить через стену, ворота кругом. Сейчас гип дал добро в одном месте кровлю продырявить!!! быть вент стояку!!! Можем ли мы принять вент.стояк 100мм, если под полом 160мм трубопровод идет?
Сообщение отредактировал Y@rVik - 18.4.2018, 14:16
|
|
|
|
|
18.4.2018, 14:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
|
Цитата(Y@rVik @ 18.4.2018, 14:07) Можем ли мы принять вент.стояк 100мм, если под полом 160мм трубопровод идет? А какая разница, если все равно отверстие делать. Делайте уже оп нормам, 160.
|
|
|
|
|
18.4.2018, 14:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Y@rVik @ 18.4.2018, 14:07) Можем ли мы принять вент.стояк 100мм, если под полом 160мм трубопровод идет? СП: Вытяжная часть не менее сточной по диаметру
|
|
|
|
|
22.4.2018, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1441
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Цитата(Y@rVik @ 18.4.2018, 13:16) система в основном на 98% лотки и трапы с гидрозатворами, не думаю что в такой системе нужны дополнительная установка возд.клапанов или не права? в принципе расход позволяет делать не вент. стояк. Можно ли на трубопровод Д160 который под полом, установить клапан Ду110? А, что мешает 2 (два) 110 клапана поставить? вывести вентстояк д.160, поставить тройник и воткнуть 2шт. клапанов д110?
|
|
|
|
|
27.6.2018, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Всем привет! Подскажите, пожалуйста! Есть кровля жилого дома (14 эт.). Каждая вентшахта выходит через кровлю. Стояк канализации выходит вместе в вентиляцией на кровлю. По СП вытяжная часть стояка должна выводиться на 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты. По проекту шахта будет перекрываться ж/б плитой на 0,2 м от обреза шахты на кирпичах. Вопрос, достаточно ли будет этих 0,2 м для вентиляции стояка К1? Или надо по любому дырявить ж/б плиту? Или как вариант выводить стояк в сторону? Строители не хотят дырявить плиту!!!
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 29,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
27.6.2018, 11:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Достаточно.
|
|
|
|
|
27.6.2018, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2018, 11:27) Достаточно. Респект!
|
|
|
|
|
|