Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение термозащиты калорифера
veterveterock
сообщение 6.8.2019, 0:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.8.2019
Пользователь №: 363857



Прошу прощения если было, или если слишком глупый вопрос. Имеем трехкиловатный однофазный бюджетный электронагреватель(3 тэна по 1квт). Термозащита имеется в виде таблетки с маркировкой ТК24, от нее выведено два контакта. Приточка регулируется МРТ 220 14-16 от Вентикс. Пробовались следующее решение: от вводных контактов МРТ (L,N). L через таблетку на реле КМИ 25А, N на второй контакт реле КМИ, провод на нагреватель через КМИ. Итог: канальный датчик температуры не работает, идет неконтролируемый нагрев до разрыва цепи таблеткой. Примечание : на ввод мрт повешен дополнительно вытяжной вентилятор(влияет ли это?). Возможно ли подключить таблетку без отдельной управляющей цепи?(в моих условиях проблематично создать ее) Подскажите пожалуйста варианты решения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 6.8.2019, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Вытяжка не влияет. Калорифер и вентилятор должны быть сблокированы.
Если не уверены что и как там работает, пусть таблетка отключает всё питание на вводе, если при этом регулирование не будет работать - подключено неправильно или брак прибора.

По схеме - если питание берется со входа, то калорифер будет включен всегда и никакого регулирования не будет, датчик бесполезен))
Выбора нет, нужно отрубать всЁ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.8.2019, 10:48
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Отрубать всё? про инерцию калорифера ничего не слышали? Категорически не отключать по перегреву калорифера вентилятор. Обязательно оставить в работе, минимум на 30 секунд, лучше до 90 секунд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.8.2019, 14:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Если по простому, то - схема тут. Непонятно, что мешает рвать цепь 5-6 на катушку контактора по сработке ТК калорифера?

Вообще Лиссантовкая штуковина. По крайней мере похожа сильно. Скачайте их каталог зелёненький за прошлые года, и гляньте схемы. Там будет всё, и даже поболее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:57