1. Очень сомнительно, что выброс на
любой фасад соответствует действующим нормам.
В п. 10.8 СП 60 есть ссылка на ГОСТ Р ЕН 13779, а в этом ГОСТе есть прилож.
А - читайте внимательно ограничения в п. А.2.3. Скорее всего, Вы не попадаете в эти ограничения и должны выполнить указание:
Цитата
А.2.3 Устройство для удаления воздуха за пределы здания
...
В других случаях удаление воздуха должно быть организовано на крыше.
2. По воздухозабору - если на террасе будет позволено курить, то точно нельзя там воздухозабор организовывать.
Если курения не будет, то надо понимать, какие еда и питьё там будут потребляться - запахи пищи и напитков из-за наличия навеса будут не очень хорошо рассеиваться естественным путём. А по ГОСТ Р ЕН 13779:
Цитата
А.2.2 Прием наружного воздуха
...
- не допускается прием воздуха вблизи мест вытяжки и мест с выделениями других загрязнений или запахов (см. А.2.4)