> Modicon M251 подключение к сети Fipio
iskpn
сообщение 15.2.2018, 13:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2018
Пользователь №: 337000



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возможно, кто либо уже сталкивался с подобной проблемой...
Есть технологическая линия, на которой уже установлены модули удалённого ввода - вывода серии momentum (170ADM35010 и т.д.). Все они оснащены Fipio коммуникаторами 170FNT11001.
Управление этой линией отсутствует. Полностью.
Оперативно удалось найти два шлюза Anybus:
https://www.anybus.com/products/gateway-ind...er--fipio-slave
и
https://www.anybus.com/products/gateway-ind...nicator---fipio

возможно ли через какой либо из этих шлюзов организовать арбитраж fipio? (со стороны внешней сети)
или искать какой нибудь старенький premium с менеджером на борту?

Может быть в SoMachine есть такие модули?

Планируется, что этой линией будет управлять M251mese

Сообщение отредактировал iskpn - 15.2.2018, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 15.2.2018, 16:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(iskpn @ 15.2.2018, 17:02) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возможно, кто либо уже сталкивался с подобной проблемой...
Есть технологическая линия, на которой уже установлены модули удалённого ввода - вывода серии momentum (170ADM35010 и т.д.). Все они оснащены Fipio коммуникаторами 170FNT11001.
Управление этой линией отсутствует. Полностью.
Оперативно удалось найти два шлюза Anybus:
https://www.anybus.com/products/gateway-ind...er--fipio-slave
и
https://www.anybus.com/products/gateway-ind...nicator---fipio

возможно ли через какой либо из этих шлюзов организовать арбитраж fipio? (со стороны внешней сети)
или искать какой нибудь старенький premium с менеджером на борту?

Может быть в SoMachine есть такие модули?

Планируется, что этой линией будет управлять M251mese


Для ПЛК на SoMachine нет таких модулей.
Возможно, вам выйдет дешевле поменять коммуникационные модуля Fipio на модуля с поддержкой Modbus TCP, они в районе 20т.р. за штуку, чем городить огород с шлюзами.
Или использовать ПЛК на Unity с поддержкой Fipio.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения