Цитата(iskpn @ 15.2.2018, 17:02)
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возможно, кто либо уже сталкивался с подобной проблемой...
Есть технологическая линия, на которой уже установлены модули удалённого ввода - вывода серии momentum (170ADM35010 и т.д.). Все они оснащены Fipio коммуникаторами 170FNT11001.
Управление этой линией отсутствует. Полностью.
Оперативно удалось найти два шлюза Anybus:
https://www.anybus.com/products/gateway-ind...er--fipio-slaveи
https://www.anybus.com/products/gateway-ind...nicator---fipioвозможно ли через какой либо из этих шлюзов организовать арбитраж fipio? (со стороны внешней сети)
или искать какой нибудь старенький premium с менеджером на борту?
Может быть в SoMachine есть такие модули?
Планируется, что этой линией будет управлять M251mese
Для ПЛК на SoMachine нет таких модулей.
Возможно, вам выйдет дешевле поменять коммуникационные модуля Fipio на модуля с поддержкой Modbus TCP, они в районе 20т.р. за штуку, чем городить огород с шлюзами.
Или использовать ПЛК на Unity с поддержкой Fipio.