kekSiK_91
сообщение 8.2.2018, 15:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336555



Столкнулся с такой проблемой, в существующем помещении площадью 50 м2, сделанное под кафе с курящей зоной, есть вытяжка на которой установлен канальный вентилятор Ostberg CK315 (0.274kW) с секцией шумоглушителя и 6 воздухозаборными решетками размером 300*250мм в канале 350*250мм (принципиальная схема вложена), при включении очень сильный гул. В связи с чем связано это? Я так понимаю скорость очень большая от этого создается шум сильный, сопротивление там минимально всего 2 поворота.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2018_02_07_at_14.45.40.jpeg ( 38,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.2.2018, 16:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



СК315 в принципе промышленные шумные вентиляторы. Шумоглушитель поможет от шума, передаваемого по вентканалам, но не от шума к окружению, если вентилятор стоит близко к помещению или в помещении. Тогда надо сам вентилятор помещать в шумоизолированный корпус.

А на какой расход-напор это все подобрано? и что по замерам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.2.2018, 16:19
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...И нет ли постороннего предмета (тряпка или салфетка) в вентиляторе? И не используется ли регулятор оборотов? И есть ли эластичная вставка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 8.2.2018, 18:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.
Цитата(kekSiK_91 @ 8.2.2018, 15:45) *
Столкнулся с такой проблемой,.......установлен канальный вентилятор Ostberg CK315 (0.274kW)....... при включении очень сильный гул. В связи с чем связано это?....

Обслуживание давно проводили?
Оборудование расположено на улице?

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.2.2018, 20:48
Сообщение #5


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Коллеги, стараюсь минимизировать мои высказывания. kekSiK_91, замерьте шум смартфоном, скачав предварительную программу замеров шума. Для айфонов в среднем -10%, от шумомеров первого и второго класса. Исходя из замеренного значения шумового давления, можно будет обсудить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.2.2018, 20:59
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Гул это низкие частоты. И что даст замер смартфоном комплексной характеристики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 8.2.2018, 21:05
Сообщение #7


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Эдуард, ты уже скачал программу? У меня Analyzer. В ней есть все функции как у шумомера первого и второго класса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.2.2018, 21:34
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Программы для смартов и айфонов различаются. То есть, подразумевается что у задавшего вопрос либо есть айфон, либо его нужно приобрести.
Только для того, чтобы убедиться, что есть низкочастотный шум.
А потом начать выяснять причину по выше заданным вопросам. Не странно?

Кстати для ТС. Остберги действительно шумные. А круглый шумоглушитель без сердечника для подавления низкочастотного шума относительно эффективен при длине метра четыре. То есть наличие одной секции для низких частот - как булавка для слона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:38