Дренаж от кондиционера в канализацию, варианты разрешения проблемы |
|
|
|
16.6.2010, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
|
Был выполнен монтаж кондиционеров. Дренаж от вн.блоков отводится в систему канализации через гидрозатвор. Разрыв струи не был предусмотрен. Кандишка включается и работает пока дренажная трубка не наполнится водой. Вода не хочет продавливать гидрозатвор и уходить в канализацию. К самому гидрозатвору не подобраться, он замурован спрятан в конструкции пола. Какие могут быть пути решения проблемы? экспериментировали и пробивали дырки в дренаже - не течет. по идее конденсатосборник в кондере также граничит с воздухом - и воздух подсасывается в трубу. еще рассматриваю вариант неправильного монтажа см чертеж 111.dwg если сифон ниже трубы, то в верхней части скапливается воздух и не дает воде протечь. Р.S труба также спрятана в штробе в конструкции пола. может даже стоит поставить тройник для подсоса воздуха на горизонтальном участке прямо при выходе из кондера?
Сообщение отредактировал Heatman - 16.6.2010, 15:13
Прикрепленные файлы
111.dwg ( 35,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 701
кондер.pdf ( 15,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1027
|
|
|
|
|
16.6.2010, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
|
Кажется, разобрался. похоже, конденсатосборник у neoclima exclusive стоит на стороне всасывания и тем самым вакуум на выходе дренажа держит столб воды и не дает воде с 2,6 метров продавить гидрозатвор и уйти в канализацию.
|
|
|
|
|
17.6.2010, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 28.3.2009
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
|
был такой же трабл с мицухой кассета одно поточная. помпа совсем мертвая даже на пол метра не могла поднять. пришлось ставить еще одну в двоем справились! дренаж у нас любят кидать сантехники а из этого выходят такие проблемы. часто было на самсунгах фильтр чуть забился и начинает держать в дренаже воду пока не за капает на пол, выключаешь внутрянку и вода убегает! помогал кусок трубочки от пены за зону всаса воздуха. сифон обязателен! был случай когда не могли найти причину запаха в салоне красоты в одном из кабинетов, а выяснилось что дренаж в подвал выходит, а там 6 бомжей на костре носки жарят! и из дренажа водичку пьют! бывало что гусеницы летом от капусницы бабочки живут в дренаже тем самым запечатывают кончик дренажа паутиной такой плотности что вода не проходит даже если метр столб воды стоит. сейчас проблема на доме быта 3 штуки на отдел 36 потолочника и все больны грибком+запах и так каждый год прим в одно и тоже время! сеточка на мини оранже забивается плесенью и воде деваться не куда. или поплавок прилипает ко дну и всплыть не могет! помогает только очистка паром-но на год ровно. на кассетах такого не было ни разу потому как там температура для бактерий не благоприятная...
|
|
|
|
|
17.6.2010, 8:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
если уклоны выполнены правильно и нету лишних сифонов то фан поможет. а ваще это уже боян пользуйте спец.дивайсы, их сейчас есть. http://www.rasxodka.ru/catalog/pumps/drain/vecam_siphon/
|
|
|
|
|
17.6.2010, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Был похожий случАй. Проблема оказалась в том, что канализационный стояк после "капремонта" дома оказался без вентиляции. Помогла установка тройника возле сифона с подъемом открытой трубки на уровень внутреннего блока сплита (благо, стенна была зашита г/к с пустотой между ним и стеной. Аркадий
|
|
|
|
|
17.6.2010, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
|
жаль, в моем случае гидрозатвор похоронен под плиткой и стяжкой. Вчера с ГИПом решили поставить тройник как можно ближе к гидрозатвору. А один мой коллега посоветовал выводить дренажку в смывной бачек унитаза. Решение очень понравилось, однако в моем случае доп работ будет очень много если так делать.
Еще вот мысль - использовать капиллярную трубку, и через тройник опустить ее поближе к гидрозатвору, а верх задрать выше тройника ну см на 10.
Сообщение отредактировал Heatman - 17.6.2010, 17:34
|
|
|
|
|
12.10.2010, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253
|
Решил не начинать новую тему, нужен ваш совет!!!
Ситуация следующая: дренажи нескольких внутренних блоков (кассет) подведены в единую трубу и конденсат стекает в общую ванночку с насосом, который и выводит в канализацию конденсат через сифон. Целесообразно ли ставить отдельно на каждую кассету сифон дабы избежать запахов? Клиент попался чувствительный, запахи чует постоянно.
|
|
|
|
|
13.10.2010, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Если у Вас с канализацией связана одна емкость через сифон и насос, то запахи однозначно не из канализации, а из самих кассет или общей ванны.
|
|
|
|
|
13.10.2010, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253
|
я понимаю, но вопрос был в другом, стоит нашпиговать кассеты сифонами до общей ванночки с насосом, хотя ваночка не может вонять, ибо она тщательна промыта.
|
|
|
|
|
13.10.2010, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Значит у клиента мышь сдохла в ящике стола и дело не в кондерах.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 13.10.2010, 11:46
|
|
|
|
|
13.10.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Кстати, про мышь. Звонит клиент - запах из кондиционера. Дренаж в канализацию. Приезжают сервисники, чтобы добраться до блока и пролить дренаж, отодвигают диван, который стоит под блоком. Под ним - дохлый голубь. Как попал в помещение - никто не знает.
|
|
|
|
|
14.10.2010, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
ГАРАНТИРОВАННО избавиться от возможности появления запаха - ставить.
|
|
|
|
|
14.10.2010, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Значит ванночка все-таки воняет, ибо чудес не бывает))
|
|
|
|
|
18.10.2010, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Цитата(Heatman @ 16.6.2010, 17:13) Кажется, разобрался. похоже, конденсатосборник у neoclima exclusive стоит на стороне всасывания и тем самым вакуум на выходе дренажа держит столб воды и не дает воде с 2,6 метров продавить гидрозатвор и уйти в канализацию. Очень хороший, годный у вас вентилятор стоит во внутреннем блоке, мощный - 26 000 Па напору выдает раз столб воды в 2,6 м держит
|
|
|
|
|
20.10.2010, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881
|
Цитата Очень хороший, годный у вас вентилятор стоит во внутреннем блоке, мощный - 26 000 Па напору выдает раз столб воды в 2,6 м держит столб воды в 2,6 М - еще наполнить надо, что при отсутствии индивидуальных сифонов на канальниках может быть проблематичным Цитата давайте ближе к сути вопроса - сифоны надо ставить??? - если "родная" помпа кассетника прокачает - почему бы не поставить - в конденсате м.б. и пыль, и бактерии, и теоретически Цитата ваночка не может вонять, ибо она тщательна может протухнуть... А еще проще - поставить на выходы помп обратные клапаны - шарик+пружинка например...
Сообщение отредактировал vlad980 - 20.10.2010, 15:39
|
|
|
|
|
3.2.2015, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904
|
Здравствуйте! 7 кассетных блоков, собираю дренажи металлопластиковой трубой D32 в полипропиленовый стояк D40. Далее стояк уходит вниз на один этаж, проходит сколько-то метров вдоль потолка и врезается в стояк К1. Вопрос: куда лучше сифон (HL136.3) ставить? Перед самой врезкой в К1 или в начале сборной магистрали (на полипропиленовом стояке), когда все дренажи собрались?
|
|
|
|
|
14.1.2016, 17:37
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2015
Пользователь №: 284053
|
Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный трубопровод?
Если брать СП 30.13330.2012. о согласно пункту 8.2.9 мы не можем прокладывать данные трубы в офисах и жилых помещениях, но как правило именно офисы они и обслуживают, как быть?
И ни где не нашел информации по правилам прокладки капиллярных шлангов от помп, нужна гофра или нет. Заказчик требует ссылки на нормативы. нашел только СП указанное выше.
|
|
|
|
|
13.8.2017, 22:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.8.2017
Пользователь №: 326393
|
Здравствуйте. Ув. знатоки, возникну тли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото? Пс. доп помпу ставить не хочу.
|
|
|
|
|
18.8.2017, 17:11
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326703
|
А вообще насколько чревато для заказчика не делать дренаж в канализацию а сделать на улицу в многоэтажном доме?
|
|
|
|
|
18.8.2017, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(Panoramavent @ 18.8.2017, 14:11) А вообще насколько чревато для заказчика не делать дренаж в канализацию а сделать на улицу в многоэтажном доме? у нас так 95% сделано..
|
|
|
|
|
20.8.2017, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Panoramavent @ 18.8.2017, 18:11) А вообще насколько чревато для заказчика не делать дренаж в канализацию а сделать на улицу в многоэтажном доме? Всего-то, эксплуатирующая организация может выдать предписание переделать дренаж. Вероятность выдачи предписания зависит от этажа (чем выше тем меньше), соседского окна (на которое будет задувать капли) и наличия звонкого козырька (или дорожки) где-то ниже кондиционера (кстати, если дорожка под наружкой - это уже повод для демонтажа наружки). Худший вариант - судебное решение... Цитата(Grey_ @ 13.8.2017, 23:49) Ув. знатоки, возникну тли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото? Пс. доп помпу ставить не хочу. Как-то упоминал уже... Было дело, кухонной вытяжкой высасывало воду из кондиционера (двери и окна все плотные -вот и тянуло откуда только можно).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 20.8.2017, 10:01
|
|
|
|
|
21.8.2017, 17:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.8.2017
Пользователь №: 326815
|
ситуация практически аналогичная как у Grey_ так что очень хотелось бы услышать ответ!!
|
|
|
|
|
21.8.2017, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Если на гор. участке не соблюдены уклоны, и в системе нет насоса - ждите приключений, может повести, может не повести....
|
|
|
|
|
21.8.2017, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Vitorr @ 21.8.2017, 18:33) очень хотелось бы услышать ответ!! И не надо так кричать.... А горизонтальный участок с большой долей вероятности забьется грязью года за 2-3.
|
|
|
|
|
22.8.2017, 8:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Это если таблетками для чистки не пользоваться. Столб перед горизонтальным участком приличный.
|
|
|
|
|
22.8.2017, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
еще воздушные пробки )
|
|
|
|
|
22.8.2017, 16:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Где и при каком диаметре дренажной трубки?
|
|
|
|
|
22.8.2017, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Grey_ @ 14.8.2017, 0:49) Здравствуйте. Ув. знатоки, возникну тли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото? Пс. доп помпу ставить не хочу. В дополнение к сказанному. А кто Вам мешает сделать уклон на горизонтальной части дренажа под полом лоджии? Или, если нет пола, то по стенке под дверью.
|
|
|
|
|
22.8.2017, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(Skaramush @ 22.8.2017, 13:04) Где и при каком диаметре дренажной трубки? при любом 16 и 19... пузырь образуется и фсе.. и столб в 1.7...2 метра не поможет. могу место даже предположить - в левом углу двери, на сгибе от стены к полу. как по мне - уклон должен быть, хоть 1%
|
|
|
|