> Энергоэффективность на установку оборудования в существующих зданиях
John1986
сообщение 21.11.2016, 17:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309795



Возник вопрос, что писать в разделе Энергоэффективность, если в существующие здания планируется разместить пару серверов и щитов электроснабжения.
По ТЗ реконструкция/капитальный ремонт самих здания (стены/кровля/отделка) не предусматривается
Изменение ОВиК и ВК так же не предусматривается.
На половине объектах, находящихся на севере отопление уже лет 20 дровяное, кое где котельные.
Проектов на существующую инженерbю так же нет у Заказчика /

Про электрическую часть понятно что писать, а вот про все остальное не понятно (Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений и т.д. по 87 ПП)

Может кто сталкивался, подскажет что написать.
и проект идет в экспертизу в Москве.

Есть мысли написать в разделе например:
В соответствии с техническим заданием реконструкция/капитальный ремонт существующих зданий предусмотренных для размещения технологического оборудования не предусматривается.
Изменение существующих архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений не предусматривается данным проектом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 21.11.2016, 19:15
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Всё зависит от размеров этих самых щитов и серверов. В некоторых случаях 87ПП вообще допускает выпаскать документацию только в части изменяемых разделов. Есть там такой пункт в вводной части. Но вообще в серверных как правило поддерживаются вполне определенные параметры микроклимата (т.е. организуется кондиционирование), а в электрощитовых возможны значительные тепловыделения. И то и другое можно использовать с применением энергосберегающего подхода. Но опять же - размер имеет значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John1986
сообщение 22.11.2016, 11:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309795



Уточнение: Сервера небольшие, одна стойка с потреблением меньше 1кВт на каждом объекте. Сервера устанавливаются в замен существующих. Новый Щит электроснабжения на два автомата.
По факту замены ничего по тепловыделению не ухудшается и не улучшается.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 22.11.2016, 15:14
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



то есть квадратики на схеме не поменяются. Не проще тогда разработать изменения в ранее выполненную проектную документацию? Ну либо разработать пакет документов в рамках тех частей проекта, в которые вносятся изменения? Это проще дешевле и не противоречит правилам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
John1986
сообщение 23.11.2016, 13:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309795



Этот вариант Заказчиком не рассматривался, так как все строилось в советское время и без проектов. Да и места там такие гиблые, что только на корабле летом можно добраться, об энергоэффективности даже и не слышали даже. Топят здания мазутом в печках буржуйках и денег государство на реконструкцию зданий не выделяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения