Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Спортзал детского сада
Senchikhin17
сообщение 22.6.2017, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Добрый день. Считаю детский сад, а конкретно интересует спортивный зал. В садике только вытяжка. Спортивный зал 1,5 кр. вытяжки. Зал большой по площади, так ещё и 2-ой свет у него.. Потери тепла за счёт естественной вытяжки очень большие. Получил 12 приборов глобал вокс 500 по 11/12 секций. Не подскажете какие отопительные приборы можно в спорт зал заложить, где теплоотдача побольше была бы, страшно смотреть на длинную наружную стену, утыканную всю радиаторами.. Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 22.6.2017, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.6.2017, 11:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А приток через окна?
Проще всего, поставить рекуператор и вентилировать по-людски. А так, тёплый воздух будет на верху, а внизу холодно.
Варианты отопления высокого зала:
- Потолочные греющие панели
- Малошумные вентиляторные калориферы
Радиаторы - найхудший вариант основного отопления, разве что как дежурное.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.6.2017, 11:44
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43697
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



В Доу режим работы зала будет такой, что большую часть времени (в сутки) не будет теплопотерь на вентиляцию.
Перед занятиями проветрили.
Между группами проветрили.
Основное часть времени как раз будут радиаторы работать в дежурном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения