Круглая воздухозаборная решётка |
|
|
|
27.7.2017, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.4.2017
Пользователь №: 319762
|
Добрый день. Ищу наружную круглую воздухозаборную решетку для системы подпора воздуха. Дабы не портить визуально фасад, попросили круглую решётку. Подпор в ЛШ, расход 18600 м3/ч. Сколько перерыл решёток, во-первых выбор не большой, во вторых живое сечение "съедается" сильно и находил решетки в которых скорость будет 9-10 м/с, что очень много. Вопрос, подскажите, пожалуйста, может какие решётки или может можно чем-то другим закрыть? Типа сетки какой-нибудь, лишь бы сечение живое было максимально возможным. Ориентировочно планировал 1м диаметром решётку найти
Сообщение отредактировал OV!K - 27.7.2017, 23:43
|
|
|
|
|
28.7.2017, 7:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
1. На классической воздухозаборной решётке ЖС действительно порядка 0,6-0,4. Специфика, каплеотбойный профиль. Отсюда их, решёток, размеры на воздухозаборе. 2. "Типа сетка" не удержит дождь и снег. Представьте себе, во что превратится, сначала, вентилятор. 3. Если память не изменяет, IMP Klima выполняли решётки под заказ. 4. Что мешает поставить квадратную, утопленную в стену и прикрыть декоративным элементом с круглым отверстием?
|
|
|
|
|
28.7.2017, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Цитата(Skaramush @ 28.7.2017, 7:39) 2. "Типа сетка" не удержит дождь и снег. Представьте себе, во что превратится, сначала, вентилятор. а если отвод вниз сделать под 45 градусов и затянуть его сеткой?
|
|
|
|
|
28.7.2017, 11:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(sneider @ 28.7.2017, 12:07) а если отвод вниз сделать под 45 градусов и затянуть его сеткой? Вопрос был "не портить визуально фасад", поэтому выступающие элементы даже не предлагал.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(OV!K @ 27.7.2017, 23:42) Дабы не портить визуально фасад, попросили круглую решётку. Цитата(sneider @ 28.7.2017, 11:07) а если отвод вниз сделать под 45 градусов и затянуть его сеткой? А Вы сами не видите противоречия в просьбе и Вашем варианте исполнения этой просьбы?
|
|
|
|
|
28.7.2017, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Цитата(ИОВ @ 28.7.2017, 11:18) А Вы сами не видите противоречия в просьбе и Вашем варианте исполнения этой просьбы? это был скорее вопрос по поводу эксплуатации, а не предложение топикстартеру. насколько решение с отводом и сеткой хуже решетки
|
|
|
|
|
28.7.2017, 12:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Смотря по скорости в сечении отвода. И полуотвод (45 град) прямым ветром со снегом или дождём будет забрасываться.
Так что - хуже. При грамотно выбранной решётке - значительно хуже.
|
|
|
|
|
2.10.2017, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
|
Надо просто в Арктику, к примеру, написать. Думаю под заказ они смогут и большого размера сделать. Можно так же разбить на 2 или 3 круглые решетки, чем одну большую ставить.
Сообщение отредактировал vistic33 - 2.10.2017, 21:14
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|