Здравствуйте, объясните пожалуйста произвожу расчёт годовой потери тепла на трубопроводе сети потребителя,
не учитываемые приборами учета тепловой энергии. Мне не ясно откуда берутся нормы удельных тепловых потерь по магистрали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 15.9.2017, 6:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



"Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя", утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008. №325 - для наружных тепловых сетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 15.9.2017, 7:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Не могу найти как считается сама норма удельных тепловых потерь

где - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/чм;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 15.9.2017, 7:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



п.11.3.2. абзац 2 - необходимо применять методы линейной интерполяции или экстраполяции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 15.9.2017, 8:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Нормы удельных тепловых потерь (ккал/(м*ч)
135000/(60*24)=93.75
Что нужно делать дальше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
в_михалыч
сообщение 15.9.2017, 15:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496



Посмотрите методику МДК 4-05.2004, там есть реальный пример расчета тепловых потерь тепловой сети.
Нормы тепловых потерь из «Нормативов…», утвержденных приказом» №325. необходимо пересчитывать под конкретные условия: место (город); температуры грунта на глубине заложения трассы; вид, год прокладки; изоляция трубопроводов; температуры наружного воздуха; температурный график сетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene.raynor
сообщение 15.9.2017, 19:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075



Цитата(СИГ @ 15.9.2017, 7:28) *
п.11.3.2. абзац 2 - необходимо применять методы линейной интерполяции или экстраполяции

уважаемый! не поможете ли Вы мне вычислить мёртвую точку насоса системы водяного отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:38