насчёт 1-фазного тока к.з.: найдите паспортное активное сопр. кабеля нулевой петли (Ом/км) => вычислите сопротивление актуальной длины (для 42м) => вычислите ток к.з. Думаю выйдите как раз на эту цифру. Насчёт тока срабатывания АЗ: допустим у вас ток потребления двигателя 11,5А => выбираем ближайший больший номинал АЗ => 16А. Теперь проверяем на срабатывание. При токе = 10номиналов по кривой хар-ки ("В", "С" или "D") смотрим время срабатывания. Насколько помню (давно делал подобные расчёты) как-то так. Кто плотно сидит именно в этой теме могут меня подправить...
|