> Таблица выбора и проверки кабелей 0,4кВ, Таблица выбора и проверки кабелей 0,4кВ
hjcbvne5
сообщение 27.6.2016, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 290271



Добрый день всем!!! Помогите найти и рассчитать!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 146,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 146,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 28.6.2016, 6:19
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



насчёт 1-фазного тока к.з.: найдите паспортное активное сопр. кабеля нулевой петли (Ом/км) => вычислите сопротивление актуальной длины (для 42м) => вычислите ток к.з. Думаю выйдите как раз на эту цифру. Насчёт тока срабатывания АЗ: допустим у вас ток потребления двигателя 11,5А => выбираем ближайший больший номинал АЗ => 16А. Теперь проверяем на срабатывание. При токе = 10номиналов по кривой хар-ки ("В", "С" или "D") смотрим время срабатывания. Насколько помню (давно делал подобные расчёты) как-то так. Кто плотно сидит именно в этой теме могут меня подправить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vite4ek
сообщение 19.7.2016, 14:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 50491



Информация на эту тему есть в РД 153-34.0-20.527-98 "Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:07