> Предохранители производства Scyneider Electric
Нкушник
сообщение 11.7.2016, 18:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Уважаемые Коллеги!
Не могу найти каталог на предохранители с техническими данными и габаритами
Куда не зайду, везде только одни Продавцы фигурируют
Может быть кто-то даст нормальную ссылку, где можно извлечь искомые технические характеристики габаритами
Желательно на DIN-рейку
Заранее благодарен за подсказку и участие на этой ветке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 11.7.2016, 19:03
Сообщение #2





Guest Forum






Речь наверно о держателе предохранителей ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.7.2016, 19:22
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Попадал в такую ситуацию. Только через картинки в поиске справился. Давайте параметры, поможем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 11.7.2016, 22:40
Сообщение #4





Guest Forum






http://www.schneider-electric.com/ViewerJS...2016_073827.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 12.7.2016, 12:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



К великому сожалению ссылка не открывается

Цитата(Ludvig @ 11.7.2016, 19:22) *
Попадал в такую ситуацию. Только через картинки в поиске справился. Давайте параметры, поможем.

Параметры такие
От 0.5 A до 12 А
Крепление на DIN-рейку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.7.2016, 13:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Эти, что ли:
http://pdf.schneider-electric.nu//files/pa...5U_document.pdf
?
Или эти:
http://download.schneider-electric.com/fil...ys_cat_2014.pdf
стр. 9/38

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 12.7.2016, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 12.7.2016, 14:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Ищу обыкновенные предохранители с плавкой вставкой,
а не разъединители с предохранителями или выключатели с предохранителями

Сообщение отредактировал Нкушник - 12.7.2016, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.7.2016, 18:15
Сообщение #8





Guest Forum






Какие обыкновенные предохранители ? 10х38 или 5х20 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 12.7.2016, 18:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



С держателями и плавкими вставками
в виде отечественных типа ПР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.7.2016, 20:15
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Такие?
http://etk.spb.ru/predohran_nizk.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.7.2016, 22:57
Сообщение #11





Guest Forum






Может такие ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.7.2016, 23:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Blade runner @ 12.7.2016, 22:57) *
Может такие ?

Цитата(Нкушник @ 12.7.2016, 12:56) *
От 0.5 A до 12 А
Крепление на DIN-рейку

Ага, эти в самый раз будут. Они сами не знают, чего они хочут.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.7.2016, 0:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 13.7.2016, 2:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Заказчик особо отметил в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ об электрооборудовании только
производства Schneider Electric и даже металлоконстукцию щита
производства Rittal

Сообщение отредактировал Нкушник - 13.7.2016, 2:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.7.2016, 7:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



если преды идут для защиты УПП, то и ставить надо спец быстродействующие. по спецрасчету для определенной нагрузке по рекомендации производителя ...
А если простые, да по бюджетнее, да держатели самопал, то и попалить УПП как два пальца об...
Вот тогда и поиметь гемор от зака, причем можно и за свои кровные..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.7.2016, 8:03
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Нкушник @ 12.7.2016, 10:56) *
К великому сожалению ссылка не открывается


Параметры такие
От 0.5 A до 12 А
Крепление на DIN-рейку

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.7.2016, 8:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Эти он забраковал, ему уже предлагали.
Цитата(Нкушник @ 12.7.2016, 14:01) *
Ищу обыкновенные предохранители с плавкой вставкой,
а не разъединители с предохранителями или выключатели с предохранителями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.7.2016, 17:30
Сообщение #17





Guest Forum






Нкушник
Не понятно, что именно надо.

Сообщение отредактировал Blade runner - 13.7.2016, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 13.7.2016, 18:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



http://www.schneider-electric.ru/ru/produc...sys-df--ls1-gk1
По этой ссылке нашёл искомое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.7.2016, 20:50
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Нкушник @ 13.7.2016, 17:45) *
http://www.schneider-electric.ru/ru/produc...sys-df--ls1-gk1
По этой ссылке нашёл искомое

Насколько я понимаю это выключатель -разъединитель с предохранителем 10х38

Сообщение отредактировал Blade runner - 13.7.2016, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 14.7.2016, 5:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Ну и пусть так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.7.2016, 6:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 6:35) *
Ну и пусть так!

Да здравствует экономия на спичках! А как заказчику объяснять будете, когда УПП гореть начнут от перегруза, а преды целыми оставаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.7.2016, 8:16
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 4:35) *
Ну и пусть так!

Аминь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нкушник
сообщение 14.7.2016, 16:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136



Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.7.2016, 6:56) *
Да здравствует экономия на спичках! А как заказчику объяснять будете, когда УПП гореть начнут от перегруза, а преды целыми оставаться?

Не пойму САРКАЗМА о предохранителях!!!
Кстати сказать то, что для защиты электродвигателей , в том числе и УПП,
на нескольких предприятиях КУЗБАССА по моим чертежам приняты автоматические выключатели
производства Schneider Electric
И ни одного случая претензий не было
Благодарю всех Коллег, которые приняли участие в диалоге на этой ветке
Удачи всем в своих созиданиях!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.7.2016, 17:30
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Нкушник @ 14.7.2016, 15:31) *
Не пойму САРКАЗМА о предохранителях!!!
Кстати сказать то, что для защиты электродвигателей , в том числе и УПП,
на нескольких предприятиях КУЗБАССА по моим чертежам приняты автоматические выключатели
производства Schneider Electric
И ни одного случая претензий не было
Благодарю всех Коллег, которые приняли участие в диалоге на этой ветке
Удачи всем в своих созиданиях!!!

Для защиты УПП и преобразователей частоты ставят специальные быстродействующие предохранители подбираемые по I2t
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения