> Расчет теплопотребления приточной установкой
Antico75
сообщение 14.10.2017, 9:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.10.2016
Пользователь №: 306697



Господа, доброго дня!

Подскажите пожалуйст
а, как можно расcчитать теплопотребление приточной установкой-радиатором теплоснабжения, именно нагрузку на тепловой пункт в Гкалл.
Например при температуре наружнего воздуха +5 градусов. Температуре в помещении +23С. Температуре теплоносителя +90С. Объем воздуха 10.000 м3ч. Мощность радиатора 100 Квт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.10.2017, 15:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Q=0.28 * L *c *dT

Сообщение отредактировал Composter - 15.10.2017, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 15.10.2017, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Q=0.28 * L *c *dT

не корректно.
с здесь лишняя, 0,28 это уже произведение плотности 1,2 на теплоемкость 0,24.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 16.10.2017, 11:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Q = LВН*рВН*СР*Дt / 3600 = 10000*1,208*1,005*58 / 3600 = 195,6 кВт. (это для воздуха +18)

В принципе так как в работе ОВ_шника чаще всего надо именно внутренний воздух - лучше пользоватся именно этой формулой
- и так как большинство температур у нас лежат в диапазоне 10-30. сводный коэффициент получается : 0,336-0,338 - я для себя упростил до 0,337
Q = LВН*рВН*СР*Дt / 3600 - это в кВт , Q = LВН*рВН*СР*Дt / 3,6 = в ВТ. Q = LВН*0,337*Дt - для большинства (99,9%) случаев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.10.2017, 12:11
Сообщение #5


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Wiz @ 15.10.2017, 23:44) *
не корректно.
с здесь лишняя, 0,28 это уже произведение плотности 1,2 на теплоемкость 0,24.

Щаззз! 0.28 = 1000/3600 - перевод из Дж/с в кВт/ч. А теплоемкость воздуха почти равна единице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.10.2017, 12:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
А теплоемкость воздуха почти равна единице.

Это в кДж, а если в ккал то сколько ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.10.2017, 12:22
Сообщение #7


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



В ккал - 0.24. Но тогда надо коэффициентик принять 0.29 (0.24*1.2=0.288). Уж чтобы не было путаницы надо тогда писать в каких единицах считаем и где расход массовый а где объемный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 16.10.2017, 12:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Кстати да - завтыкал я с ккал и кВт.

Вообщем в ккал 0,24.
в кВт - 0,24* 1,163 = 0,28.


Вообщем вы все об одном и том же - но в разных единицах

Вообщем для ТС:

Q = LВН*0,337*Дt в Вт
Q = LВН*0,29*Дt к кал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.10.2017, 13:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dvortsov @ 16.10.2017, 12:22) *
В ккал - 0.24. Но тогда надо коэффициентик принять 0.29 (0.24*1.2=0.288).

Именно 0,29 (округление от 0,288) и присутствовало в расчётных формулах по прилож. 10 СНиП II-33-75. clap.gif
Эээх, молодёёёжь! biggrin.gif

Сообщение отредактировал ИОВ - 16.10.2017, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 7:37