Цитата(Senchikhin17 @ 12.9.2018, 10:45)
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если у меня график тепловой сети 95/70*С и температурный режим для гребёнок отопления и отдельно вентиляции тоже приняты 95/70*С, то коэффициент смешения равен нулю. Допустимо ли это или обязательно необходимо условно на 5 градусов понизить температуры в СО и СВ? Получается насос с меньшим расходом просто повышает напор в контуре? Подавая такой маленький расход воды, чтобы не остужать подачу?
На вентиляцию при зависимом присоединении обычно и подаётся вода из контура тепловой сети с параметрами тепловой сети. На отоплении осуществляется погодное регулирование, оно понизит параметры в СО насколько необходимо. Понижать расчётные температуры на 5 градусов не обязательно.
Последние два вопроса не понятны.
Сообщение отредактировал keaton - 12.9.2018, 16:24