Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> тосол применение
stromsun
сообщение 1.12.2020, 20:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.12.2020
Пользователь №: 384692



Возникла идея применить в приточной системе жидкостный калорифер на этиленгликоле. Калорифер воздух-тосол находится на чердаке, пластинчатый теплообменник тосол-вода- в подвале. При аварийной остановке системы (отключение напряжения и насосов) воздушный клапан закрывается, но пропускает ветер. Есть опасение, что охлаждаемый тосол, устремится вниз, что приведет к замерзанию нижнего пластинчатого теплообменника. Мнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.12.2020, 11:41
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



так и будет. нужна запорная арматура. хотябы два о.к. и перемычка для отсечения циркуляции
p.s. если тосолом вы называете незамерзающую жидкость на основе пропиленгликоля, то эт ладно. но если в сам деле решили залить именно тосол или что-то подобное на основе этиленгликоля - это запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stromsun
сообщение 3.12.2020, 16:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.12.2020
Пользователь №: 384692



LordN. - Были на практике подобные происшествия? Ну а заливаться реально будет гликоль. С отсекающей перемычкой подумаю. Спибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.12.2020, 2:31
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у меня не было, т.к. всегда ставлю о.к., даже когда в одном уровне, хотя бы на нижнюю точку.
за других не скажу.
о.к. должны в теплом стоять. перемычка над ними с холодной стороны. там дырочка нужна с игольное ушло, только чтоб сбросить разность буде она появится из-за разности температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stromsun
сообщение 4.12.2020, 19:29
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.12.2020
Пользователь №: 384692



LordN- Так и соберем. Спасибо за участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения