> Нюансы расчета теплопоступлений, По приложению к СНиП 2.04.05-91. А так же вопрос по окнам
UNikilai
сообщение 15.5.2019, 0:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Приветствую. Подскажите, по пункту 10 данного документа. Мне дико не нравится. когда в технической литературе есть такие ( как по мне) неопределенности. Нужно таки брать один или два? Один, если у нас, к примеру, стена чисто кирпичная, без штукатурки, два - если есть штукатурка... или как? из чего исходить?
И вообще, насколько сильно влияют вот эти показатели на теплопритоки? Как мне кажется основная масса теплопоступлений приходится на теплопритоки через окна, я по ним обычно все прикидывал, но тут решил до конца разобраться с данным расчетом.
Так же есть вопрос по современным окнам и коэффициенту теплопропускания. Есть же современны покрытия, которые просто на порядок снижают теплопритоки от прямого солнца (у меня дома такие и реально очень большая разница - через стекло тепло почти не чувствуется, в то время как если руку высунуть в окно, то припекает). Какой коэффициент брать для таких окон?
И. Может есть какая-то более современная методика расчета теплопоступлений? Буду признателен за советы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 15.5.2019, 1:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Забыл прикрепить
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 77,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.5.2019, 2:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



По окнам запрашиваете величину солнечного фактора как вот в это листе с характеристиками стеклопакета http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=125899 параметр солнечный фактор это то что вам нужно
так же есть СП 370.1325800.2017 «Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования», который частично заменяет пособие 2.91, раньше были коэффициенты К3 и К4 для окон и солнцезащитных конструкций, а теперь gост и gСЗУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 15.5.2019, 13:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Спасибо, что ответили) вам в свое время, видно, пришлось самому разбираться. С документом вечером ознакомлюсь. А по поводу 1-2х слоев вы не в курсе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.5.2019, 15:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Сильнее всего влияет наружный слой, его цвет и отражающая способность, наличие вентзазора, в остальном с современным утепление нет разницы что за пирог не в первом так во втором слое затухание будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 15.5.2019, 23:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



ну это вы говорите про расчет теплопоступлений через ограждающую конструкцию, я же про поглощение теплоты внутренними ограждениями/оборудованием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения