Цитата(шима @ 27.6.2017, 9:44)
День добрый прокладку газопровода по чердаку надо отдельно согласовывать с гор газом скорее всего они потребуют на вводе в чердачное помещение поставить КТЗ и САКЗ с датчиком по метану, гораздо проще пройти по кровле на 0,5 выше кровли и зайти в помещение котельной
да и надеюсь вы тащите газопровод низкого давления (среднее по чердаку не согласуют).
Как КТЗ на чердаке? Для чего??? На транзитном газопроводе по СП 62.13330.2011 не должно быть разъемных соединений! А САКЗ для того, если потечёт из резьбы на КТЗ?
Второе - ГРО согласно ГОСТ согласовывает только точку подключения и соответствие ТУ. Технические решения и ответственность за проектное решение несёт проектная организация (Ст 60 ГрК РФ).
Сейчас ещё насоветуют, пожарную сигнализацию влепить и охрану посадить
Сообщение отредактировал GASPAR - 27.6.2017, 16:17