> Дымовые клапаны, Неполное закрытие
sds-ektb
сообщение 4.4.2008, 9:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Система подпора в тамбур-шлюзы. Клапаны КПУ-1М. Соответсвенно на этаже пожара расход по скорости 1,3. На остольных по неплотностям. В пособиях написано что раход достигается неполным закрытием. На сколько реально в процессе пуско-наладки обеспечить неполное закрытие. Поставщик клапаном сказал что нельзя никоим образом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 4.4.2008, 15:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Да это скорее всего не от клапана зависит, а от его привода, поставьте 0-10В и отрегулируйте чтобы он его только приоткрывал....автоматика кароче....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 4.4.2008, 15:46
Сообщение #3


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



а если в клапане дырочек насверлить? )))
Или к створке прикрутить какойто упор(штырек)(выступающее твердое чтото что не позволит створке закрыться до конца)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 4.4.2008, 15:55
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ну с белимовским приводом я еще как-то могу представить себе полуоткрытое состояние клапана на этаже (тут с концевиками можно наколдовать), а вот с электромагнитными приводами на клапана ДУ - ну ни как мне не представляется как это сделать...
(тут, в натуре, только дырочки или упор) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 4.4.2008, 17:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Речь скорее идет о подсосе закрытого клапана при открытом на этаже пожара -паспортная величина. Впервые слышу, чтобы приоткрывали клапан-наоборот-чем плотнее жалюзи тем меньше нагрузка на вентилятор и его расход, сечение шахты. А в расчетах как раз и учитывают подсос одного клапана и умножают на число этажей без одного. Может это имел ввиду автор? Непонятный вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 4.4.2008, 17:25
Сообщение #6


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



расход через закрытый клапан необходимый для компенсации утечек через неплотности закрытых дверей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 7.4.2008, 6:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Цитата(AAANTOXA @ 4.4.2008, 20:25) [snapback]238890[/snapback]
расход через закрытый клапан необходимый для компенсации утечек через неплотности закрытых дверей


Именно это ввиду имел автор.

Кто как это обеспечивает в системах подпора? Увидел проект где ставят по 2 клапана в каждый тамбур-шлюз. Тут возникает вопрос по аэродинимике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 7.4.2008, 7:00
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(AAANTOXA @ 4.4.2008, 20:25) [snapback]238890[/snapback]
расход через закрытый клапан необходимый для компенсации утечек через неплотности закрытых дверей

Для меня это пояснение ничего не пояснило sad.gif
1. О утечках через неплотности каких дверей идет речь?
2. Для чего нужн подпор воздуха, а соответственно и подача воздуха в тамбур-шлюз не на этаж пожара?
3. Если обеспечение подпора нормировано для всех тамбур-шлюзов, то двери в тамбур-шлюз будут открыты как на этаже пожара, так и на других этажах - люди будут эвакуироваться из всего здания. В этом случае логично подавать на все этажи воздух в количестве обеспечивающим 1,3 м/с на всех открытых дверях тамбур-шлюзов. Интересно, выдержит ли каркас здания вес вентиляторов, обеспечивающих подпор в тамбурах с открытыми дверями на всех этажах? И хватит ли электричества, чтобы закрутить эти вентиляторы?
4. На мой взгляд, обеспечивать подпор в тамбурах-шлюзах не на этаже пожара не следует.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 7.4.2008, 9:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



п. 8.14 СНиП 41-01-2003. Там написано куда и в каких количествах необходимо подать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 7.4.2008, 10:21
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Любознательный @ 7.4.2008, 4:00) [snapback]239615[/snapback]
Для меня это пояснение ничего не пояснило sad.gif
1. О утечках через неплотности каких дверей идет речь?
2. Для чего нужн подпор воздуха, а соответственно и подача воздуха в тамбур-шлюз не на этаж пожара?
3. Если обеспечение подпора нормировано для всех тамбур-шлюзов, то двери в тамбур-шлюз будут открыты как на этаже пожара, так и на других этажах - люди будут эвакуироваться из всего здания. В этом случае логично подавать на все этажи воздух в количестве обеспечивающим 1,3 м/с на всех открытых дверях тамбур-шлюзов. Интересно, выдержит ли каркас здания вес вентиляторов, обеспечивающих подпор в тамбурах с открытыми дверями на всех этажах? И хватит ли электричества, чтобы закрутить эти вентиляторы?
4. На мой взгляд, обеспечивать подпор в тамбурах-шлюзах не на этаже пожара не следует.

Полностью согласен с коллегой. У меня возникали похожие вопросы (была тема про тамбур-шлюзы). Там мы пришли к выводу, что все вопросы к авторам пособия. Найти логигу из нелогичного невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 7.4.2008, 10:28
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(AAANTOXA @ 4.4.2008, 14:25) [snapback]238890[/snapback]
расход через закрытый клапан необходимый для компенсации утечек через неплотности закрытых дверей

Если тамбур-шлюзы при лестничной клетке Н3. Люди эвакуируються со всех этажей. Считать по неплотностям закрытых дверей на других этажах не логично.(двери буду постоянно ткрываться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 7.4.2008, 12:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Согласен, что и в СНиПе не совсем ясно сформулир-но, и в пособии. Но что имеем, на основании того и проектируем.

Сообщение отредактировал sds-ektb - 7.4.2008, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 28.6.2019, 16:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Добрый день!

Подскажите, как правильно посчитать утечки через клапаны подпора в многоэтажном здании, по какой формуле?
Если есть у кого то пример, просьба выложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.6.2019, 21:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



См. ф-лу 85 МР ВНИИПО 2013 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 1.7.2019, 15:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(ИОВ @ 28.6.2019, 21:10) *
См. ф-лу 85 МР ВНИИПО 2013 г.

в этой формуле Psm2 - это потери на тройнике при присоединении ответвления к вертикальному участку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 1.7.2019, 16:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Еще вопрос: величина давления в защищаемых ТШ при здании в несколько этажей получается с минусом. Это означает, что в шахте на данном этаже естественная тяга и при подборе вентилятора это число добавить к потерям в трассе?

Прикрепленный файл  ______.PNG ( 13,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


есть у кого то пример расчета подпора в тамбуры при ЛК Н2+НЗ, ПБЗ для МГН в ЛХ в зданиях 9 и выше этажей?

может в новой методике авок (2018 г.) есть такой расчет? Поделитесь страничкой, у кого есть. В рекомендациях ВНИИПО ничего непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения