> Дымоудаление из спален и групповых детского сада с выбросом через шахты у наружной стены
bibik_sergey
сообщение 3.2.2017, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.3.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 144044



Добрый день коллеги!
Выполнен проект жилого 25-ти этажного дома со встроенным двухэтажным детским садом (1, 2 этажи).
Для помещений групповых, спален детского сада предусмотрены системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции. (требование экспертизы по всем предыдущим детским садам!) Выброс продуктов горения выполнен через шахты у наружной стены 2 м от уровня земли с обеспечением скорости выброса не менее 20 м/с (согласно п. 7.11 г) СП 7.13130.2013).

Из Госэкспертизы пришло замечание, в котором говорится, что такое решение (выброс через шахты у наружной стены) "не учитывает высоту здания, наличие помещений над выбросом из систем дымоудаления, ветровую нагрузку". Кроме того, эксперт указывает на необходимость "обеспечения расстояния от мест выброса продуктов горения до воздухозаборных устройств приточной противодымной вентиляции детского сада не менее 15м".

Открываю п. 7.11 г) СП 7.13130.2013, где написано: " Допускается выброс продуктов горения:

- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания".

В проекте шахта у наружной стены здания НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, как написано выше. Расстояние от места выброса продуктов горения до воздухозаборных устройств приточной противодымной вентиляции - 6,5 м.

Прошу всех неравнодушных поделиться своим мнением по данному вопросу.
Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 167,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 3.2.2017, 11:31
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Если вы считаете, что это не отдельные шахты, а шахты у наружной стены.
То как минимум вы должны обеспечить в том же пункте 7.11:
Цитата
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bibik_sergey
сообщение 3.2.2017, 12:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.3.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 144044



20 м/с обеспечивается...по сути всё соответствует нормам. Эксперт указывает на такие неучтенные параметры, как ветровая нагрузка, высота здания, наличие помещений над выбросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 3.2.2017, 12:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(bibik_sergey @ 3.2.2017, 12:08) *
20 м/с обеспечивается...по сути всё соответствует нормам.

так витек же написал не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон как вы это учитываете, по чертежу явно видно меньше 5 метров.

как вы себе представляете эвакуацию из такого здания, когда у вас в метре от выхода идет выброс ду? т.е. те кому удалось спастись вы будуте обдувать дымом с температурой 200-300 градусов?вы бы еще рештки на 45 градусов повернули
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bibik_sergey
сообщение 3.2.2017, 12:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.3.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 144044



читайте дальше "и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;" 20 м/с обеспечено проектом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 3.2.2017, 13:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а то что у вас выброс идет в месте эвакуации людей это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bibik_sergey
сообщение 3.2.2017, 13:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.3.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 144044



Опасные факторы пожара никаким образом не причинят вред людям, которые будут выбегать на улицу. Если вы внимательно посмотрите на фрагмент плана, то увидите, что рядом со входом расположены две шахты приточной противодымной вентиляции. А шахты дымоудаления отнесены более чем на 8 метров от входной двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.2.2017, 9:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(bibik_sergey @ 3.2.2017, 10:23) *
Из Госэкспертизы пришло замечание, в котором говорится, что такое решение (выброс через шахты у наружной стены) "не учитывает высоту здания, наличие помещений над выбросом из систем дымоудаления, ветровую нагрузку". Кроме того, эксперт указывает на необходимость "обеспечения расстояния от мест выброса продуктов горения до воздухозаборных устройств приточной противодымной вентиляции детского сада не менее 15м".

Вы выполнили указания п. 7.11 г) СП 7. Ни в этом пункте, ни в каком либо другом нет требований о выполнении расчётов, подтверждающих возможность применения указаний и условий этого пункта. Т.е. разработчики СП 7 считают условия необходимыми и достаточными. Замечание Эксперта не более, чем его фантазия на вольную тему.
Экспертиза имеет право делать только мотивированные замечания с указанием пункта/статьи нарушенных проектировщиком норм. Тут (с середины поста) подробно обсуждали.
Боритесь, подключайте ГИПа для офиц. обращения к куратору и Руководителю Экспертизы по нарушению конкретным Экспертом действующего законодательства по проведению экспертзы проектов.

Сообщение отредактировал ИОВ - 4.2.2017, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bibik_sergey
сообщение 4.2.2017, 19:16
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.3.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 144044



ИОВ, я с Вами полностью согласен, что требования эксперта это его личная фантазия, обоснованная якобы какой-то "логикой". Подобная "логическая доработка" действующих норм РФ у нас в Воронеже уже встречалась неоднократно. Спасибо. Будем бороться с подобными фантазиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения