мероприятия по защите помещения от последствий взрыва |
|
|
|
7.2.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285
|
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, в какой нормативной документации можно найти информацию о защите помещений от последствий взрыва,т.е.расчет площади легкосбрасываемых конструкций в зависимости от объема помещения.Я много раз об этом слышал,но документального подтверждения найти не могу что-то.Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
7.2.2010, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 9.1.2009
Пользователь №: 27443
|
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 2.7.3............оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения СНиП II-35-76 3.16.* ...В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Сообщение отредактировал АГР - 7.2.2010, 13:55
|
|
|
|
|
9.2.2010, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385
|
В Украине сетка на окнах снаружи. Ячейка 20х20мм. Бахнуло, осколки в сетке.
|
|
|
|
|
9.2.2010, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
|
Цитата(спец @ 9.2.2010, 16:42) В Украине сетка на окнах снаружи. Ячейка 20х20мм. ... Пока не видел и не предусматривал. Если можно - где почитать?
|
|
|
|
|
9.2.2010, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
|
Век живи - век учись. Действительно: "Віконні отвори, при необхідності, слід обладнувати сіткою для захисту від розкидання скла при аваріях." Когда-то читал - не понадобилось (никто не потребовал) - забыл. Наверное необхідності не было. Спасибо что напомнили.
PS для меня достаточно ссылки на пункт документа. Чтоб лишнего не качать.
|
|
|
|
|
9.2.2010, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385
|
Будь ласка
|
|
|
|
|
15.2.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183
|
В России тоже нужна сетка на окнах для предотвращения разлета осколков. Другой вопрос : СП 42-101-2003 Раздел "Газоиспользующее оборудование ЖИЛЫХ зданий" п.6.17: В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм. А есть где-то пункт, разрешающий использовать остекление в качестве легкосбрасываемых конструкций в КОТЕЛЬНОЙ? Пока не встречал
Сообщение отредактировал Хэлло - 15.2.2010, 11:18
|
|
|
|
|
17.2.2010, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
|
СНИП производственные здания
|
|
|
|
|
9.4.2010, 23:29
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2009
Из: Калуга
Пользователь №: 43117
|
Коллеги, подскажите такую вещь. При взрыве в котельной не только окна должны вылетать или что-то еще. В них имеются жеж еще отверстия, связанные с улицей, как то приточные решетки, вентиляционные каналы, трубы. Кто-нибудь их учитывает? Бывают площади довольно ощутимые! Может кто-то решал эту проблему? Буду признателен.
|
|
|
|
|
10.4.2010, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
|
Ну, проблемы я здесь не вижу. Обычно не учитываю разные каналы, решетки трубы и пр. Пусть будут про запас. Если все это учитывать, то тогда надо из объема помещения вычитать объем оборудования (баки, котлы, насосы). Тоже объемы приличные. Кстати, "легкосбрасываемая приточная решетка" - звучит как-то странно...
|
|
|
|
|
10.4.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
|
Площадями открытых отверстий (дефлекторов, приточных решеток) не стоит пренебрегать,т.к. они могут составлять довольно приличную величину. Особенно, когда площади оконных проемов недостаточны.Мы иногда учитываем даже площади дымоходов (вертикальных, без поворотов) для котлов с атмосферными горелками и тягопрерывателями (типа LAARS, Rendomax,модульных котлов типа Фег-Вестал, КОЛВИ и т.д.)
|
|
|
|
|
12.4.2010, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283
|
только материал этих решеток надо согласовать а то ты ее из полосы наделаешь и анкерами в стену и она уже и не улетит никуда. обычно никто не морочится. щитают окна и двери . двери только легкие нужно
|
|
|
|
|
12.4.2010, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385
|
О взрывах надо строителям думать.
|
|
|
|
|
10.5.2018, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183
|
Доброго дня. Подскажите, обязательна ли установка сетки на окно котельной в РФ, если окно является легкосбрасываемой конструкцией? Желательно с указанием пункта правил.
|
|
|
|
|
21.5.2018, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.8.2013
Пользователь №: 202376
|
Добрый день! С легкосбросом в принципе проблема) так как норматив 0,03 на м3 актуален только для окна с одиночным остеклением так что площадь легкосбрасываемых конструкций надо считать в зависимости от внутреннего давления (3 кПа) при условии неразрушения здания ну а прикинуть можно из условия 0,05 м2 на 1 м3 объема))
|
|
|
|
|
|