> Расстояние от трансформаторов до конструкций
Giedi Prime
сообщение 17.7.2018, 16:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Добрый день всем.

Подскажите, какое может быть минимальное расстояние от сухих трансформаторов и ихних шин до воздуховодов? помещение Ру 04.
Возникла необходимость протянуть воздуховоды для вентиляции этой трансформаторной и расстояние от воздуховода до рамы серого цвета 150 мм, а до медной шины 350. Заказчик и энергетик в курсе ситуации и никаких опасений по этому поводу не высказал.

Кто что может сказать по этому поводу? Заранее спасибо.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  viber_image_1.jpg ( 198,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  viber_image_2.jpg ( 213,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 17.7.2018, 23:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



В разделе 4 ПУЭ есть ответы на Ваши вопросы.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 18.7.2018, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Гм, я не электрик, сходу ничего не нашёл. Можете поточнее указать? По ограждениям и стенам вроде нашёл а вот про коммуникации ничего нет. или воздуховоды можно принять как сетчатое ограждение?

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 18.7.2018, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 18.7.2018, 13:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Giedi Prime @ 17.7.2018, 16:11) *
Добрый день всем.

Подскажите, какое может быть минимальное расстояние от сухих трансформаторов и ихних шин до воздуховодов? помещение Ру 04.
Возникла необходимость протянуть воздуховоды для вентиляции этой трансформаторной и расстояние от воздуховода до рамы серого цвета 150 мм, а до медной шины 350. Заказчик и энергетик в курсе ситуации и никаких опасений по этому поводу не высказал.

Кто что может сказать по этому поводу? Заранее спасибо.

Там есть неочевидный фактор - магнитное поле. Короб стальной? Будет вибрировать и разбалтываться.

Ну и с заземлением короба придётся потрахаться.

Сообщение отредактировал straus - 18.7.2018, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 19.7.2018, 9:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Спасибо. Я от электроснабжения далёк поэтому наверное задаю подобные вопросы.
А что сложного в заземлении? Интуитивно догадываюсь что оно должно быть рассчитано на то напряжение которое на трансформаторах?
Закрепить постараемся так чтобы не вибрировал и не разбалтывался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 19.7.2018, 13:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Хрен ты его закрепишь. Он не целиком будет вибрировать, а отдельными частями. Магнитное поле и от сердечника, и от силовых шин.
А с заземлением - короб состоит из отдельных секций, которые не имеют надёжного контакта, поэтому каждая секция должна быть заземлена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:00