Цитата(ctzn @ 19.12.2017, 1:19)
У нас по проекту график 95/70, расход 350 м3/ч, сопротивление котла 20 м.в.ст.
В реальности при расходе 350 м3/ч сопротивление котла получается 35 м.в.ст., что превышает сопротивление существующих пароводяных бойлеров и сводит на нет весь ожидаемый эффект от перевода котла в водогрейный режим.
Бийский завод указывает технические характеристики немного странно:
температура на входе 70
температура на выходе 95/115
расход 400/222
гидравлическое сопротивление 0,1 МПа
Непонятно, для какого расхода указано гидравлическое сопротивление?
При 95/70 неэффективно (в смысле гидравлических потерь) использование ДЕ в водогрейном режиме. Переводите на 115/70. И сопротивление через котел будет в пределах нормы. При расходе 350 м3/час у Вас производительность котла 8,75 Гкал. А котел может выдать 10 Гкал. Кто проект делал? Изменяйте график, если нет байпаса по сетевой воде мимо котлов (чтобы на выходе из котельной был график 95/70), то делайте. Еще посоветую (если нет) поставить на котлы расходомеры или хотя бы датчики потока, для контроля и авт. защиты по мин. расходу. Как вариант еще экономайзеры можно в паралель подключить.
А наладку после перевода в водогрейный режим вообще делали?
Сообщение отредактировал KYV86 - 21.12.2017, 7:53