> Рукавные фильтры. Размещение на улице или в корпусе здания, Плюсы и минусы размещения
Dedpav
сообщение 25.9.2021, 11:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2021
Пользователь №: 396396



Добрый день, товарищи. Прошу мнение - заказчик настаивает а размещении рукавных фильтров внутри здания отделения дробления щебня. Аспирируемое Оборудование - грохоты, элеваторы бункеры, конвейеры и прочее. Мотивирует тем, что зимой узлы регенерации фильтров могут замерзнуть, обледенеть. Выскажитесь, пожалуйста, насколько верно это утверждение. Видел массу примером пром производств, где рукавные фильтры расположены на улице. Мне важно сэкономить объём здания. Что скажете? Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.9.2021, 5:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Если регенерация фильтра производится обратным потоком воздуха, то возможно и обледенение. Или воздух нужен осушенный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedpav
сообщение 27.9.2021, 9:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2021
Пользователь №: 396396



Прикладываю один из фильтров. Остальные подобные, только с разным расположением выходов. Будьте добры взглянуть. Что скажете теперь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  D1A5A210_4EC8_4035_97EE_4215469E0CD1.jpeg ( 273,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  42C78683_6404_402F_BCA4_B7B6861FC44B.png ( 312,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.9.2021, 10:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



На втором скриншоте указана точка росы для сжатого воздуха +3'С. Ели этот воздух будет направляться для встряхивания фильтра, то на открытой площадке зимой возможно он будет вызывать обмерзание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedpav
сообщение 27.9.2021, 11:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2021
Пользователь №: 396396



Резюмирую, если из здания цеха обеспечить поступление осушенного сжатого воздуха на систему регенерации, то принципиально возможно вынести фильтры на улицу. А что касательно поступающего грязного воздуха (с пылью после дробления щебня гранитного), при этом щебень на входе в технологию проходит сушильный барабан большой - вот в этом месте, как считаете, может появляться наледь в перемешку с пылью на самих фильтрах. Понимаю, что по логике моего пояснения не должна ) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 27.9.2021, 14:45
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Dedpav @ 27.9.2021, 12:12) *
то принципиально возможно вынести фильтры на улицу


Для газоочистного оборудования часто делают пристройку рядом с цехом. А так точка росы очищаемго и наружного воздуха определяют процесс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.9.2021, 14:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Я сталкивался с рукавными фильтрами немного в другой отрасли - у нас был транспорт движущегося катализатора в нефтехимии. Все стояло на улице, но и среды другие были - и транспорт, и обратная встряска проводились азотом. Катализатор прокаливался при 540 градусах. Азот получался низкотемпературной ректификацией воздуха, так что проблем с влагой и последствиями не испытывали. Вам бы технолога с дробильного производства расспросить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedpav
сообщение 28.9.2021, 10:05
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2021
Пользователь №: 396396



Спасибо за отклики всем. Технолог от заказчика и хочет внутри ) есть вводная по площади цехов, чтобы не попадать под дополнительные разрешения. Вот и ищу вариации за счёт фильтров, как крупногабаритных. Расставил целый завод в единой бим модели (эскизный проект), вроде прохожу ) ещё раз благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 24.12.2021, 9:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



А перед рукавными фильтрами мультициклоны планируются ?

Какие требования на выходе воздуха.

Сообщение отредактировал glavmex - 24.12.2021, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения