Обвязка ккб, Хотелось бы узнать |
|
|
|
23.10.2017, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.10.2017
Пользователь №: 329391
|
Дорогие форумчане, хотелось бы узнать комплекты обвязки возможно опциональные оснащения(ставят ли они в стандарт опции типо рессивера, отделителя и заправка фреоном/азотом и т.п) ккбешек таких фирм как KORF, Lessar, Electolux, возможно каких-то других, не думаю что эта информация секретная. фирмы комплектующих не нужны, схемы подключения не нужны, цены тоже не нужны, хотелось бы просто узнать что известные бренды ставят в опции, а что в стандарт, не судите строго, если уж это секретная информация извините. P.S Не написал представителя только по тому, что ответ от них(от ноунейма) ждать очень долго, если вообще получу ответ, а форумчан все-таки много и возможно кто-то да знает Всех благодарю за ответ)
|
|
|
|
|
23.10.2017, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Зачем в ККБ ресивер?
|
|
|
|
|
24.10.2017, 5:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Вчера от NEDа получили комплект обвязки их ККБ, к их установке. В комплекте фильтр, смотровое стекло, соленоид, и ТРВ, два штуки с приветом, т.к. ККБ одноконтрурный, а испаритель двух. Хотя ранее сообщалось, что все одноконтурное.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
24.10.2017, 8:05
|
Guest Forum
|
Цитата(AlekseiPobeditel @ 23.10.2017, 18:17) Дорогие форумчане, хотелось бы узнать комплекты обвязки возможно опциональные оснащения(ставят ли они в стандарт опции типо рессивера, отделителя и заправка фреоном/азотом и т.п) ккбешек таких фирм как KORF, Lessar, Electolux, возможно каких-то других, не думаю что эта информация секретная. фирмы комплектующих не нужны, схемы подключения не нужны, цены тоже не нужны, хотелось бы просто узнать что известные бренды ставят в опции, а что в стандарт, не судите строго, если уж это секретная информация извините. P.S Не написал представителя только по тому, что ответ от них(от ноунейма) ждать очень долго, если вообще получу ответ, а форумчан все-таки много и возможно кто-то да знает Всех благодарю за ответ) По моему слишком обобщенно, сегодня могут ставить, завтра перестанут из-за маркетинговых соображений. Нужно запрашивать информацию по каждой используемой модели.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.10.2017
Пользователь №: 329391
|
Цитата(Blade runner @ 24.10.2017, 9:05) По моему слишком обобщенно, сегодня могут ставить, завтра перестанут из-за маркетинговых соображений. Нужно запрашивать информацию по каждой используемой модели. Мне и не важно что будет завтра, нужно то, что сейчас ставят в стандарт, а что выносят в опцию, а так же нужно узнать что у них входит в обвязку испарителя)
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
24.10.2017, 10:08
|
Guest Forum
|
Цитата(AlekseiPobeditel @ 24.10.2017, 7:49) Мне и не важно что будет завтра, нужно то, что сейчас ставят в стандарт, а что выносят в опцию, а так же нужно узнать что у них входит в обвязку испарителя) У каждого изготовителя могут быть свои внутренние правила, причем сегодня одни, а завтра могут быть другие.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(AlekseiPobeditel @ 24.10.2017, 8:49) Мне и не важно что будет завтра, нужно то, что сейчас ставят в стандарт, а что выносят в опцию, а так же нужно узнать что у них входит в обвязку испарителя) В таком случае нужно смотреть последние каталоги каждого производителя, а при недостатке информации в каталоге, задавать конкретные вопросы (лучше не по телефону!) представителю/дилеру этого производителя. Любые сведения, полученные на Форуме, могут оказаться неактуальными на сегодняшний день - так что, руководствоваться ими не стОит.
Сообщение отредактировал ИОВ - 24.10.2017, 10:44
|
|
|
|
|
24.10.2017, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(airwave @ 24.10.2017, 1:07) Зачем в ККБ ресивер? Да ты чё! Без него ККБ не ККБ, а наружка от сплита.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Хз, иногда ставим)
|
|
|
|
|
24.10.2017, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Так это вопрос по опциям не поставщику, а к проектировщику. Зачем он захотел ресивер установить в контур. ни у кого ресиверов нету. Только ОЖ азиаты ставят.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
ИМХО, если есть ТРВ/ЭРВ - будь добр поставить ресивер. Можно, конечно, и без него, но, тогда применяются другие ухищрения. А ОЖ и ресивер могут прекрасно уживаться в одной системе.
Сообщение отредактировал SSA - 24.10.2017, 18:10
|
|
|
|
|
25.10.2017, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Ыыыыы. Ну да - зачем ресивер А вообще чем комплектней - тем лучше. Хотя бы поминимуму - фильтр, смотровое стекло, соленоид, ресивер. Без вышеперечисленного даже заходить на обьект не буду - или не буду брать его на сервис. ( Как то наверно зажрался, но "квесты" мне надоелы - и даже начинать в них учавствовать не хочу)
|
|
|
|
|
25.10.2017, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Woodcuter @ 25.10.2017, 16:12) А вообще чем комплектней - тем лучше. Хотя бы поминимуму - фильтр, смотровое стекло, соленоид... А вот это, "по-минимуму", к ККБ имеет такое же отношение, как дрова к надписи на заборе. Это уже "обвязка" испарителя. Фильтр, точно для защиты ТРВ/ЭРВ.
Сообщение отредактировал SSA - 25.10.2017, 15:50
|
|
|
|
|
25.10.2017, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Ресивер для ленивых, кто не любит заправлять по ПО. Без ОЖ я бы его не стал устанавливать. Есть шанс на миграции словить гидрач.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Не, ну в какой-то степени ресивер защищает от фреоноливов...
|
|
|
|
|
26.10.2017, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Ресивер и ОЖ ставились ога) А так нах не надо так как кондеры посчитаны на площадь под ПО.
|
|
|
|
|
26.10.2017, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
ресивер это аналог мембранного расширительного бака. Выполняет роль компенсатора температурных расширений, переменных нагрузок, изменений в работе конденсатора (погодные условия, стоянка вентиляторов и т.д.). Одновременно, при желании, можно сделать его рассчитанным на весь объем фреона системы для выполнения на ней каких-то работ. Разумеется для той единственной работы, которую нужно делать на сплитах (снять и выбросить в помойку), ресивер не нужен.
Сообщение отредактировал v-david - 26.10.2017, 20:09
|
|
|
|
|
27.10.2017, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
|
Подскажите где или что почитать про расчет трубопроводов. Схема одноконтурный ККБ+двухконтурный испаритель.
|
|
|
|
|
27.10.2017, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
В классической холодильной машине парокомпрессионного типа (цикла) всего 4 детали: компрессор, испаритель, конденсатор и дроссель, имя которому разное. Подбор их не представляет особой сложности. Трубопроводы, вот что самое главное в таких системах, причем не столько их диаметр сколько расположение в пространстве. Я к тому, что только "почитать про расчет трубопроводов" будет мало. Ищите, читайте, но пока лучше обратитесь к специалистам.
|
|
|
|
|
1.11.2017, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.10.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 208943
|
Известные бренды ставят danfoss, alco (emerson), sanhua.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|