Бесшумный преобразователь частоты - нужен совет, поиск альтернативы Danfoss FC-051 - сильно шумит внутренний вентилятор |
|
|
|
27.3.2017, 23:09
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318269
|
Для нужд приточно-вытяжной установки, инженеры установили 2 частотника Danfoss VLT Micro Drive FC-051 по 0,5 кВт каждый. Они, оказалось, что очень сильно шумят (слышно в жилой зоне в силу специфики места установки шкафа автоматики и частотников). Скорость внутренних вентиляторов частотников Danfoss VLT Micro Drive FC-051 никак не регулируется. Подскажите альтернативные надежные преобразователи частоты, на которые можно заменить установленные Micro Drive FC-051, которые будут работать бесшумно 24 часа в сутки? Спасибо заранее за советы.
IMG_20170326_162453.jpg ( 2,27 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 83
Сообщение отредактировал dimantorr - 27.3.2017, 23:12
|
|
|
|
|
28.3.2017, 2:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
|
Цитата(dimantorr @ 27.3.2017, 23:09) Подскажите альтернативные надежные преобразователи частоты, на которые можно заменить установленные Micro Drive FC-051, которые будут работать бесшумно 24 часа в сутки? в преобразователях SEW MOVIDRIVE compact алгоритм управления вентилятором обдува таков, что вентилятор включается только после превышения температуры радиатора выше 45 градусов. Если взять с запасом по мощности, то вентиляторы вообще никогда не включатся. А разве в Данфосятине нет управления алгоритмом работы вентиляторов обдува?
|
|
|
|
|
28.3.2017, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Вариант установки этих ПЧ в шкаф соответствующих размеров не рассматриваете?
|
|
|
|
|
28.3.2017, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Поставьте просто преобразователь без вентилятора, например, Invertek в IP66. И пыль внутрь не попадает и звуков не издаёт.
|
|
|
|
|
28.3.2017, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(dimantorr @ 28.3.2017, 0:09) Для нужд приточно-вытяжной установки, инженеры установили 2 частотника Danfoss VLT Micro Drive FC-051 по 0,5 кВт каждый. Они, оказалось, что очень сильно шумят (слышно в жилой зоне в силу специфики места установки шкафа автоматики и частотников). Скорость внутренних вентиляторов частотников Danfoss VLT Micro Drive FC-051 никак не регулируется. Подскажите альтернативные ... советы.
IMG_20170326_162453.jpg ( 2,27 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 83Если температура окружающей среды не превышает 25 С, можно попробовать отсоединить и полностью извлечь вентиляторы из корпуса частотников. Если будут выскакивать ошибка 29 - перегрев силовой платы, то уменьшать частоту ШИМа (14-01) или снижать максимальную рабочую частоту ниже 50 Гц (4-14)
|
|
|
|
Гость_AndreyStr_*
|
28.3.2017, 16:13
|
Guest Forum
|
Есть хороший вариант - бесшумные венты
|
|
|
|
|
28.3.2017, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Есть много ПЧ на ваши мощности без вентиляторов, габарит только немного побольше чем с вентилятором. А искать и адаптировать бесшумные вентиляторы лишние хлопоты. Frenic Mini идет до 0.75 без вентилятора, это первый попавшийся на глаза. Надо спрашивать у поставщиков.
Сообщение отредактировал Pawel - 28.3.2017, 16:40
|
|
|
|
|
28.3.2017, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
На другом форуме вам уже аналогично ответили.
|
|
|
|
|
28.3.2017, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
|
|
|
|
|
|
29.3.2017, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318269
|
Большое спасибо за ответы.
Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
|
Цитата(dimantorr @ 29.3.2017, 11:09) Большое спасибо за ответы.
Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа. Вообще это кощунство какое-то копеечная экономия, сделав вентилятор постоянно включенным. Сколько раз видел гул от шкафа управления больше, чем от насосов. Недавно столкнулся с ABB, простенькая модель ACS150, там такая же хрень. Точно знаю, у Delta Electronics во всех ПЧ есть настойка работы встроенного вентилятора. Или ставьте какой то термодатчик на радиатор и заводите вентилятор на него. Где-то здесь уже такое решение предлагали.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
|
Цитата(Andrey_V @ 29.3.2017, 11:46) Или ставьте какой то термодатчик на радиатор и заводите вентилятор на него. Или самый колхозный вариант: подобрать в цепь питания вентилятора сопротивление, чтобы он работал на пониженом напряжении и меньше издавал звуков. з.ы. так компьютерные самоделкины иногда делают.
|
|
|
|
Гость_AndreyStr_*
|
29.3.2017, 16:04
|
Guest Forum
|
есть безшумные ПЧ у SIEMENSа п.с. ответил в л.с.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(dimantorr @ 29.3.2017, 12:09) Большое спасибо за ответы.
Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа. шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха Цитата(dimantorr @ 29.3.2017, 12:09) Большое спасибо за ответы.
Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа. шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха. Все остальное дорого.
|
|
|
|
|
5.4.2017, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409
|
у ТС на фото ПЧ смонтированы оригинально-нижний подогревает верхний )
|
|
|
|
Гость_AndreyStr_*
|
12.4.2017, 13:48
|
Guest Forum
|
расслабьтесь ... греется и фиг с ним...так пол страны валяет и не париться
|
|
|
|
|
13.4.2017, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 29.3.2017, 17:14) шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха и получаем кучу пыли на оборудование... делаю наоборот, внизу приточный с фильтром, наверху решетка... избыток воздуха выталкивается через щели, а не наоборот засасывается через них пыль..
|
|
|
|
|
15.4.2017, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483
|
У Шнайдера есть безвентиляторные ПЧ. Поищите на сайте или позвоните в тех поддержку.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24648
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 28.3.2017, 13:59) Вариант установки этих ПЧ в шкаф соответствующих размеров не рассматриваете? Добрый день, а можно спросить по размеру шкафа, надо убрать FC51, 1.5Квт от пыли.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Первый выданный вариант поиска для запроса "Расчёт размеров шкафа для ПЧ"
|
|
|
|
|
28.7.2017, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Примерная площадь стенок около 3 кв.м.
|
|
|
|
|
31.7.2017, 1:37
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24648
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 29.7.2017, 1:14) Первый выданный вариант поиска для запроса "Расчёт размеров шкафа для ПЧ"Цитата(mr_Frodo64 @ 29.7.2017, 1:39) Примерная площадь стенок около 3 кв.м. Спасибо! Не маленький шкафчик получается.
|
|
|
|
|
31.7.2017, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Цитата(Fractal @ 28.7.2017, 11:04) Добрый день, а можно спросить по размеру шкафа, надо убрать FC51, 1.5Квт от пыли. 2х1,5+1х1,1квт+ тормозные сопротивления. Кратковременный режим Особых проблем с температурой не наблюдал. Регулярно, в месяц, очистка фильтров. . Работа в горячем и пыльном от муки цехе..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 31.7.2017, 8:27
|
|
|
|
|
1.8.2017, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(Fractal @ 31.7.2017, 2:37) Спасибо! Не маленький шкафчик получается. это размер невентилируемого шкафа
|
|
|
|
|
30.8.2017, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811
|
У микрика охлаждение можно делать так:
cooling.jpg ( 15,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Продаётся даже готовый радиатор. Вентиляторы при этом можно выключить.
Сообщение отредактировал gansales - 30.8.2017, 21:24
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|