> капельная воронка на ливневом стояке
СветланаВК
сообщение 4.12.2012, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864



Здравствуйте!

Проектировщики подключили к ливневому стояку на 1, 2 и 3 этажах отвод конденсата от кондиционеров через капельную воронку. Плюс на 1 этаже в тот же стояк подключили дренажный насос.

УЖАС! Как можно исправить положение. В насосе есть встроенный обратный клапан.
Но что делать с капельными воронками? Думаю установить между стояком и капельной воронкой обратный клапан или клапан-захлопку. Что лучше: обратный клапан или клапан захлопка. Может есть другие решения (кроме переподключения в стояк бытовой канализации).
Капельная воронка HL21, диаметр отвода 32 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.12.2012, 14:48
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(СветланаВК @ 4.12.2012, 11:55) *
Проектировщики подключили к ливневому стояку ...

А ваша роль?
К водостокам запрещено СНиП. Попробуйте поиском, дебаты на вашу тему периодически повторяются.
От водостока лучше уйти. Не хотите к К1, сделайте свой стояк К3. Или на отмостку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 4.12.2012, 20:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Вариант: направить стоки от воронок в приямок дренажного насоса

Сообщение отредактировал Skorpion - 4.12.2012, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.12.2012, 7:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Skorpion @ 4.12.2012, 23:26) *
Вариант: направить стоки от воронок в приямок дренажного насоса

Или подключить капельные воронки к хоз-бытовой или производственной канализации. Только подключайте через сифон (только жнлательно чтоб это был "сухой" сифон-иначе ароматы будут)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 6.12.2012, 9:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Посмотрите может Вам пригодится данное оборудование.Устанавливается за блоком кондиционера.Сам сижу с отводом конденсата от кондиционеров установленных в серверных(круглогодичная работа).В конечном счете принял решение отводить трубку Ду6мм по внутрянке на отмостку, без подключения к К1.Только указать зимний пакет, трубка будет обогреваться.

Сообщение отредактировал Marsel84 - 6.12.2012, 9:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tech_spec_replacement_pack_mini_orange.pdf ( 107,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 9:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Marsel84 @ 6.12.2012, 9:13) *
трубка будет обогреваться.

А отмостка? Стараюсь в таких случаях закладывать в с/у сифоны для умывальников с патрубком для подключения стиральных машин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 6.12.2012, 9:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Все верно.Предложил как вариант, если подключиться сложно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.12.2012, 10:24
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Сантех10 @ 6.12.2012, 10:35) *
Стараюсь в таких случаях закладывать в с/у сифоны для умывальников с патрубком для подключения стиральных машин.

С ними не все так гладко. Недавно подключил на кухне стиральную машину к такому сифону (до этого всегда стиралка была в ванной), результат - при сливе с машинки срывает гидрозатвор в сифоне и вонь на всю кухню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 10:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Dmitry_vk @ 6.12.2012, 10:24) *
С ними не все так гладко. Недавно подключил на кухне стиральную машину к такому сифону (до этого всегда стиралка была в ванной), результат - при сливе с машинки срывает гидрозатвор в сифоне и вонь на всю кухню.

Ну от конденсата-то не сорвёт. rolleyes.gif Не знал таких побочных эффектов. Как из положения вышли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.12.2012, 10:59
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Сантех10 @ 6.12.2012, 11:32) *
Ну от конденсата-то не сорвёт. rolleyes.gif Не знал таких побочных эффектов. Как из положения вышли?

Пока никак. Не до этого пока. Водички в сифон добавлял, пару раз пока стирали.
Воткну косой тройник и клапан вентиляционный, или сначала без него попробую.
От сифона соответственно стиралку отключу.

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 6.12.2012, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 11:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Попробуйте купить гофру подлинней и сделайте высоту затвора побольше, может поможет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.12.2012, 13:43
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



За счет гофры не хотелось бы затвор увеличивать, зарастать сильней будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.12.2012, 13:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Спавами смоет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения