Господа, приветствую! Помогите советом. Есть помещение 576 м3, длина 12м, ширина 12м, высота 4м. Необходимо от 3х зон организовать вытяжку. Планирую использовать канальный вентилятор на 410 м3/час с главным воздуховодом диаметром 200мм. Но, есть главный вопрос, какие диаметры использовать далее, чтобы "отсос" был равномерный со всех зон? Приложил принципиальную схему. Штриховка - это зоны удаления воздуха, маркером - как пойдет воздуховод. Мелкая штриховка - место установки вентилятора.
20171024_174447.jpg ( 4,74 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
24.10.2017, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
А что за помещение? Что выделяется в этих зонах? И откуда взялась цифра 410?
|
|
|
|
|
24.10.2017, 18:59
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402
|
Производственное, выделяется дым от горения. В небольших количествах. Если честно, взялась из головы. Планируется ее включать периодически, чтобы тепло не сильно выпускать.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Если производство то нужна технология от нее и плясать, т.е. рассчитывать нужный расход. Ставить зонт на рабочее место. А дальше уже делать воздуховоды. Не факт что вообще можно объединять выбросы от этих рабочих мест в одну систему.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 9:04
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402
|
эта система для однотипного вида испарений. Что значит технология?
|
|
|
|
|
25.10.2017, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Это проект, где указывается оборудование и тепло-влаговыделения и выделения вредностей. На основе этого считается расход. А то может оказаться что 410 кубов как слону дробина, а нужно 5000. В итоге все положенные воздуховоды окажутся нафиг не нужны.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402
|
там суть в том, что этого дыма не много, и он сам поднимается наверх, его просто надо вытянуть. Если не вытягивать, он концентрируется по помещению и через часов 8 работать становится невозможно. работают 2 человека.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 10:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
И это лишь вершина айсберга. Не факт, что зонт тут подходящий тип местного отсоса. По целому ряду причин. А лепить технологическую систему (размер тут не имеет значения) по варианту "я тебя слепила из того, что было" приведёт к закономерному результату - следующая тема будет называться "помогите, не работает". "Этого дыма" - это какого и от какого процесса? Цитата(goodcynic @ 25.10.2017, 10:04) однотипного вида испарений. Цитата этого дыма не много Дым и испарения это, мягко говоря, не одно и то же.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402
|
Дым от плавления полиэтилена. По поводу зонта - предполагаю что он подойдет
|
|
|
|
|
25.10.2017, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Дым от плавления полиэтилена. Вот уже интереснее. Вы его перерабатываете в гранулы или идет процесс технологической варки чего из гранул ? Как это производится в ручную или в термопластавтоматах ?
|
|
|
|
|
25.10.2017, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402
|
мы режем пленку раскаленной струной
|
|
|
|
|
25.10.2017, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата мы режем пленку раскаленной струной Для полноценного расчета этой информации не достаточно. Наверняка есть какие-то рекомендации предоставляемые производителем оборудования по организации и расчету воздухообмена в помещении, где это оборудование установлено. Если оборудование периодического действия и работает не одновременно по отношению друг к другу, то можно предусмотреть отдельные вытяжки с естественным побуждением и установкой местного отсоса над каждым постом. Чтобы помещение зря не выхолаживать предусмотреть установку воздушных клапанов на каждой вытяжке.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 11:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Полагать, конечно, хорошо. Но кто решил зонт, а не панель или укрытие?
И телепатов тут, вроде как, не наблюдается. Вытягивать из ТС клещами нужную информацию тоже не очень продуктивно. Давайте-ка нормальное описание процесса, тогда можно подумать.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 14:29
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402
|
Друзья, я не знаток всей этой кухни, не рассчитываю на телепатов, и уж точно ни кого не хочу обидеть) Суть в том: есть три поста, раз в час предполагается на 15 минут включать вытяжку, чтобы вытянуть дым, скопившийся у потолка. Думаю что даже зонты можно не ставить. Можно ответвления с редкой решеткой(или как то так).
|
|
|
|
|
25.10.2017, 14:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Можно сделать правильно, чтобы не дышать загрязнениями. С этим можно помочь. Можно для "чтоб было и для видимости". Но это не сюда.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 15:06
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402
|
Давайте правильно, но мне необходимо понимать какие вводные мне Вам дать.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 15:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Описание процесса. Если есть - можно фото.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 15:53
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402
|
Capture__2017_10_25_15_32_48.png ( 4,75 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 13Со станков, после реза выделяется дым, он поднимается и концентрируется под потолком. Хочу его отводить на улицу
|
|
|
|
|
25.10.2017, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата после реза выделяется дым, Ну так а самое то главное что в этом дыме содержится из вредных веществ и в каком количестве летит в помещение (мг/ч) ?
|
|
|
|
|
25.10.2017, 16:29
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402
|
честно, сказать не могу, потому что не знаю. Можно делать расчеты из цифры 1.5 м3/час
|
|
|
|
|
25.10.2017, 16:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Зона реза скрытая (внутри станка) или открытая? Станки часом не имеют штатного патрубка подключения местного отсоса на корпусе?
|
|
|
|
|
25.10.2017, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Можно делать расчеты из цифры 1.5 м3/час Не, нужен расход состава продуктов плавления полиэтилена (г или мг/ч в этих 1,5 м3/ч или 1,8 кг/ч), потому что для каждого вредного вещества, из которых состоят эти продукты есть своя ПДК в рабочей зоне помещения. Нашей задачей (раздела вентиляции) является расчет воздухообмена по наиболее вредному для человека веществу. Поэтому, если хотите по уму, может вам лучше сначала обратиться к технологам, за этими данными. В противном случае гарантировать, что расход в 410 м3/ч обеспечит требуемые параметры в рабочей зоне не представляется возможным.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 16:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ещё вопрос - где при резке находятся люди?
|
|
|
|
|
25.10.2017, 16:52
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 330402
|
зона реза открытая, патрубка нет Люди у станка
Сообщение отредактировал goodcynic - 25.10.2017, 16:52
|
|
|
|
|
25.10.2017, 17:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Задача вентиляции на производстве - предотвратить попадание в зону дыхания опасных вредностей. Когда дым скопился вверху, он уже через зону дыхания прошёл, вентиляция почти не имеет смысла. Нужна локализаци и улавливание у места выделения.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(goodcynic @ 25.10.2017, 16:52) Люди у станка Людей жалко.....
|
|
|
|
|
25.10.2017, 19:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Именно.
|
|
|
|
|
|