> Транзитный воздуховод через лестничную клетку, ОЗК или огнезащита
Bеликий
сообщение 27.5.2009, 11:12
Сообщение #1


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Коллеги у меня такой вопрос.
Есть административное здание, три этажа. Планировка неудачная, получается так, что две лестничных клетки "разрезают" здание на две части (картинку прилагаю).
В СНиПе сказанно, что транзитные воздуховоды через лестничные клетки прокладывать нельзя, но подругому не получается.
Я думаю, что возможны три варианта решения проблемы:
1) либо установка ОЗК, в местах пересечения воздуховодом ЛК,
2) либо обмазка воздуховода в пределах ЛК огнезащитным составом требуемой огнестойкости,
3) либо установка ОЗК и обмазка.

Кто сталкивался с подобмым? smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2333333.JPG ( 77,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Прикрепленный файл  3333333333333.JPG ( 89,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 27.5.2009, 13:59
Сообщение #2


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Т.е. ты идешь на нарушение СНиПа, и думаешь как бы так его "помягче" нарушить? Любопытно... За нарушение "вставят клин" не зависимо от смягчающих обстоятельств. Тем более, есть прямой запрет СНиПа.
Варианты на самом деле другие:
1. Расположить оборудование так, чтобы воздуховоды не пересекали л.к.
2. Трассировать воздуховоды мимо л.к. по улице.
Если Зак будет супротивляться, найти виновных в лице архитектора и самого Зака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 27.5.2009, 14:17
Сообщение #3


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Место прохода воздуховодов сделать конструктивом перегородки/перекрытия и тогда воздуховоды пойдут не ЧЕРЕЗ Л.К., а В СТЕНЕ/В КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ. Озадачьте архитекторов - пусть обеспечивают вокруг огнезащиту обшивки wink.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 27.5.2009, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 27.5.2009, 14:22
Сообщение #4


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(tuguzak @ 27.5.2009, 15:17) [snapback]392951[/snapback]
Место прохода воздуховодов сделать конструктивом перегородки/перекрытия и тогда воздуховоды пойдут не ЧЕРЕЗ Л.К., а В СТЕНЕ. Озадачьте архитекторов wink.gif

Делали мы так один раз. Из железобетона канал под воздуховоды. Меня просто интересует - можно ли "малой" кровью обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chara
сообщение 27.5.2009, 15:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 15.12.2008
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740



Цитата(zavhoz777 @ 27.5.2009, 13:59) [snapback]392936[/snapback]
Т.е. ты идешь на нарушение СНиПа, и думаешь как бы так его "помягче" нарушить? Любопытно... За нарушение "вставят клин" не зависимо от смягчающих обстоятельств. Тем более, есть прямой запрет СНиПа.
Варианты на самом деле другие:
1. Расположить оборудование так, чтобы воздуховоды не пересекали л.к.
2. Трассировать воздуховоды мимо л.к. по улице.
Если Зак будет супротивляться, найти виновных в лице архитектора и самого Зака.

100 % согласен. такое решение обойдется "наименьшей кровью"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
серж
сообщение 28.5.2009, 13:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1016



на первом чертеже вы проходите через тамбур(может даже назвать его холл какой-нибудь?), а не через ЛК. может выгородить такой же тамбур/коридор на втором чертеже?и не забыть двери указать(их наличие).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 28.5.2009, 13:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



На первом чертеже Вы ходите уже не через лестничную клетку (при наличии дверей между лестничной площадкой и помещением, где идут воздуховоды). На втором - другого пути, кроме как обогнуть л/к по наружной стене, просто нет (или выгородить воздуховод стройконструкциями так, чтобы он формально шел не ч/з л/к (о чем писали коллеги выше). Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semyon
сообщение 28.5.2009, 15:12
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9391



Стройконструкции, наверное даже более предпочтительны чем доп. отверстия наружу здания, обратно, теплоизоляция воздуховода, те же стройконструкции для облицовки и внешнего вида здания.
Или переносить вентустановки.
В последнее время в новом строительстве специально производится выделение ниш или пространств на ЛК для прохода коммуникаций. Только это делается на стадии предпроектной проработки архитектуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irishкa87
сообщение 7.2.2012, 11:27
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131513



Добрый день! Вопрос по этой же теме. Воздуховодом можно ходить через лестницу (не лестничную клетку), ведущую из 1 уровня квартиры на второй??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irishкa87
сообщение 7.2.2012, 15:47
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131513



Прошу ответить. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 7.2.2012, 16:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



воздуховод только в этой квартире идет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irishкa87
сообщение 7.2.2012, 16:11
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131513



Это естественная вентиляции из кухни, до 8 этажа кухня была рядом с шахтой, а на 9 этаже получается идти воздуховодом через лестницу чтобы попасть в кухню и сделать из нее вытяжку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sotochnik
сообщение 7.2.2012, 16:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466



Я думаю, что лестница между уровнями 2-х уровневой квартиры не является лестничной клеткой, соответственно можно, к тому же естественная вытяжка, обычно, выполняется в самостоятельных шахтах(без воздуховодов), конструктивно отделенных от помещений(в данном случае от лестницы). А СНиП в 7.11.14 запрещает прокладку транзитных воздуховодов через лестничные клетки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irishкa87
сообщение 7.2.2012, 16:22
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131513



Да воздуховод будет идти только в этой квартире, далее в шахту отдельной системой.В шахте будет еще система ВЕ с низлежащих этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irishкa87
сообщение 7.2.2012, 16:37
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131513



Спасибо.Я тоже считаю что возможно, т.к. у меня не лестничная клетка.
Есть у кого-нибудь еще мнение??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lex_fg
сообщение 11.12.2015, 11:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370



Подниму тему.
Вопрос: Допускается ли прокладка воздуховодов дымоудаления через помещение незадымляемой лестничной клетки?
Согласно СП1 п 4.4.4:
В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.

В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.

Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
"Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.".

Смотрим СП 60
7.11.11 Не допускается прокладывать воздуховоды:
а) транзитные - через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы), через помещения защитных сооружений гражданской обороны;



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 2,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.12.2015, 12:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ВД2 не обслуживает эту ЛК, так что по СП 60 - нельзя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 12.7.2017, 21:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Вопрос в тему.
Лестница ведёт из подвала на улицу. Нельзя ли, как частный случай, пройти через неё воздухозаборным воздуховодом. В крайнем случае подшить воздуховод.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 2,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.7.2017, 21:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По п. 7.11.11 СП 60 - нельзя! Мне вот интересно даже - если здесь кто-то (инкогнито под ником!) ответит Вам, что можно, это будет являться потом доказательным аргументом?
О подшивке говорить также бесполезно и бессмысленно, но можно выполнить такой воздуховод в строит. конструкциях, задав его исполнение АР/КЖ. Они же и скажут, возможно ли реализовать такой вариант. У меня были такие случаи, но с вертикальными прокладками в ЛК - это конструктивно проще реализуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 12.7.2017, 23:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Недавно так выдавал задание как раз похожее задание на канал строительного исполнения через лестничную клетку. Архитекторы согласовали со скрипом. Огнестойкость ограждающих конструкций канала сделали REI90.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.7.2017, 23:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Там огнестойкость д.б. как для ЛК - именно огражд. конструкции такого воздуховода в строит. конструкциях являются одновременно ограждением ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:04