> Вопрос по балансировке системы, Клапаны ASV-PV и ASV-M
Дурдом 55
сообщение 7.3.2019, 12:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352596



Здравствуйте!
Существует объект, где уже установлена гребенка с определенными выходами на системы отопления (пару веток выходит), уже смонтирован, и на другую ветку, по которую у меня вопрос, она тоже смонтированная. Т.е. после общей гребенки идет ветка на отопления лучистыми панелями отопления, на которых нету регулирующей арматуры, только запорные клапана, и сделана по схеме Тихельмана, так к как приборы одинаковые. Так вот, на этой ветке стоит на подаче клапан ASV_M D32 и на обратке ASV-PV D32 Danfoss. И еще один момент, насос на всю систему общий.
Вопрос именно на мою описанную ветку: как мне поставить расчетный расход теплоносителя на ветку и чтоб обеспечить температуру в помещении???????
Глупо, но как выйти с этой ситуации. Покупать и докупать народ ничего не будет.!!!! mad.gif huh.gif
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.3.2019, 14:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
как мне поставить расчетный расход

Для начала вам нужно добиться расчетного теплосъема с ваших панелей. Но поскольку перепад давления в ветке вы не знаете, т.к. не знаете расхода, то остается только методом последовательного приближения выставления переда давления на ASV-PV.
Настраиваете сначала на перепад на 5 кПа, смотрите через какое-то время на температуру обратки и сравниваете с расчетным температурным графиком при текущей температуре на улице (правда если у вас есть термометры).
И с шагом в 1 кПа на регуляторе добиваетесь нужной температуры обратки и теплосъема в помещении. Какая при этом будет температура в помещении вопрос второй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дурдом 55
сообщение 7.3.2019, 14:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352596



Цитата(Wiz @ 7.3.2019, 15:08) *
Для начала вам нужно добиться расчетного теплосъема с ваших панелей. Но поскольку перепад давления в ветке вы не знаете, т.к. не знаете расхода, то остается только методом последовательного приближения выставления переда давления на ASV-PV.
Настраиваете сначала на перепад на 5 кПа, смотрите через какое-то время на температуру обратки и сравниваете с расчетным температурным графиком при текущей температуре на улице (правда если у вас есть термометры).
И с шагом в 1 кПа на регуляторе добиваетесь нужной температуры обратки и теплосъема в помещении. Какая при этом будет температура в помещении вопрос второй.

Температуры подачи обратки есть.
Расход теплоносителя и нагрузка на панели есть.
Настройку ASV-PV тоже есть.
Все эти данные уже рассчитал и подобрал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.3.2019, 14:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Температуры подачи обратки есть.
Расход теплоносителя и нагрузка на панели есть.
Настройку ASV-PV тоже есть.
Все эти данные уже рассчитал и подобрал

Так а проблема тогда в чем ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дурдом 55
сообщение 7.3.2019, 14:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352596



Цитата(Wiz @ 7.3.2019, 15:29) *
Так а проблема тогда в чем ?

Проблема в том, что эти ж клапаны рассчитаны на перепад давления, а не на расход.
Так бы я поставил AB-QM и все, а тут другой клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.3.2019, 14:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Проблема в том, что эти ж клапаны рассчитаны на перепад давления,

А поддержанием перепада давления они что регулируют …. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дурдом 55
сообщение 7.3.2019, 15:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352596



Цитата(Wiz @ 7.3.2019, 15:58) *
А поддержанием перепада давления они что регулируют …. ?

вот выписки с литературы

Цитата(Wiz @ 7.3.2019, 15:58) *
А поддержанием перепада давления они что регулируют …. ?

а вот принцип работы. Не вижу тут расхода жидкости, так как у меня ASV_m стоит
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.3.2019, 16:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Начнём с того что петля петля тихельмана не будет нормально работать без дополнительного сопротивления на каждом приборе.
У вас только на одной ветке есть asv а на других нет?
У вас не та система чтобы обязательно abqm можно и asv все нормально сделать.
Лучше конечно схему приложить в pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дурдом 55
сообщение 7.3.2019, 16:24
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2018
Пользователь №: 352596



Цитата(Composter @ 7.3.2019, 17:06) *
Начнём с того что петля петля тихельмана не будет нормально работать без дополнительного сопротивления на каждом приборе.
У вас только на одной ветке есть asv а на других нет?
У вас не та система чтобы обязательно abqm можно и asv все нормально сделать.
Лучше конечно схему приложить в pdf

на всех ветках которые есть, а это 3 шт, все аналогично. Две ветки идут на отопления радиаторами с термостатическими головками, а 3я на панели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.3.2019, 0:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Дурдом 55 @ 7.3.2019, 14:27) *
Настройку ASV-PV тоже есть.
Все эти данные уже рассчитал и подобрал

Так если вы сами посчитали то зачем считали если хотите другой?
Цитата(Дурдом 55 @ 7.3.2019, 14:32) *
Проблема в том, что эти ж клапаны рассчитаны на перепад давления, а не на расход.
Так бы я поставил AB-QM и все, а тут другой клапан

С какой стати хотите поставить abqm ? судя по описанию тут asv за глаза хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения