Цитата(svale @ 10.8.2018, 10:57)
Здравствуйте,
Неотапливаемое здание склада пиломатериал, площадь 600м.кв.
Подскажите какой тип и параметры автоматической установки пожаротушения правильно принять?
Пока планируем дренчерную установку, по одной секции на штабель хранящихся материалов(высота хранения до 5.5м, площадь до 180м.кв). Интенсивность орошения 0.5л/сек. Оросители-СОБР.
И второй вопрос отчего запускать тушение? Высота склада 8-10м.
Для начала следует уточнить, подлежит ли это здание защите АПТ по приложению "А" СП5. Потому что если нужно делать резервуар с насосной, это может оказаться кратно дороже здания склада с хранимой продукцией. Но если делать-то воздушную спринклерную установку. Табл. 5.1,5.2 группа 6.