Коллеги, прошу прояснить следующий вопрос.
Могут ли быть в одной системе спринклеры для орошения пеной низкой кратности и генераторы пены средней кратности? То есть в систему будет подаваться раствор пенообразователя, физически возможна работа такой системы для получения пены разной кратности? Или же что-то одно из двух будет работать неправильно и для получения пены разной кратности должен быть разный расход пенообразователя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 31.8.2018, 13:46
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Расход-то здесь ни при чём. У каждого элемента свой расход, в трубу должен быть подан суммарный. Скорее надо разобраться по давлениям, рабочее давление у ГПС и у спринклеров низкой кратности может отличаться. Тогда надо дросселировать. Так-то принципиально, думаю, можно рабочую систему собрать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cadcae
сообщение 4.9.2018, 5:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210781



Можно из одного раствора получать пену разной кратности с помощью разных устройств (оросителей, генераторов).
У вас расход раствора будет меняться в широких пределах - от одного спринклера до всех генераторов. При этом важно обеспечить заданную концентрацию пенообразователя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 12:44