отопление, не греют все батареи |
|
|
|
14.11.2016, 22:03
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309290
|
подскажите пожалуйста почему не работает отопление зима на дворе а в комнатах холодно.
труба везде 25 пластиковая. прижимной кран и закрывал и открывал толку нет. воздуха в системе нет. котел с насосом насос работает на 2 скорости. давление прибавлял почти на максимум.
|
|
|
|
|
14.11.2016, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602
|
Надо прижимать первый регистр и радиаторы в начале, до второго регистра ничего не доходит раз он чуть теплый
|
|
|
|
|
14.11.2016, 22:15
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309290
|
т.е. надо везде наставить прижимные краны на обратку?
|
|
|
|
|
15.11.2016, 4:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
Двухтрубное подключение приборов должно быть сбалансировано. Приборы подключены параллельно друг-другу, сами понимаете вода пойдет по наименьшим участкам. Нужно поджимать приборы начиная с ближних к коллектору/котлу/насосу. Если обычные краны лучше не торопится, и сделать в пару-тройку обходов, проверяя температуру на выходе. Заметьте, в такой схеме разница температуры входа и выхода должна быть легко заметна, например 10-20гр, в зависимости как у вас регулируется отпуск тепла. Намного удобней использовать термостатические клапана (термоголовки) или краны повышенного сопротивления для двухтрубных систем отопления.
|
|
|
|
|
15.11.2016, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602
|
А прижимными кранами вы что называете, балансировочные вентили? Есть у этого крана марка, модель?
|
|
|
|
|
15.11.2016, 19:17
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309290
|
обычные краны с вентилем которые впаиваются в трубы (не шаровые) фирма "тебо" вроде бы
|
|
|
|
|
15.11.2016, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602
|
Ставьте такие же на все приборы, на обратку конечно предпочтительнее, т.к. условия работы более щадящие. Чем дальше находиться прибор по ходу движения воды, тем он больше должен быть открыт.
|
|
|
|
|
15.11.2016, 23:25
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309290
|
а если батареи находятся немного на разных уровнях ? ну если те которые холодные немного ниже на пять-десять сантиметров чем все остальные?
|
|
|
|
|
16.11.2016, 6:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
не вижу закономерности.. воздух удалить это не мешает. в многоэтажном доме приборы так на несколько метров на разной высоте.
|
|
|
|
|
22.11.2016, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
|
Цитата(ддддденис @ 16.11.2016, 0:25) а если батареи находятся немного на разных уровнях ? ну если те которые холодные немного ниже на пять-десять сантиметров чем все остальные? прижмите по максимум для начало полотенчик...
|
|
|
|
|
6.12.2016, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(zenat @ 22.11.2016, 0:19) прижмите по максимум для начало полотенчик... Сделайте температуру после приборов одинаковой. Можно регулировать любым краном. Очень удобно и быстро настраивать пирометром, гарантия успеха.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.12.2016, 11:32
|
|
|
|
|
6.12.2016, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Судя по картинке, то скорее проекта нет, расходы и потери не считанные, а потому....: 1. увеличить насос 2 наставить регулирующей арматуры 3. по фактическому положению определить места возможного удаления воздуха из труб и приборов. 4. После отопсезона думать- стоит ли жить и быть такой системе.( в угловых так мало приборов, что стенки ну очень теплые типа)
|
|
|
|
|
6.12.2016, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата зима на дворе а в комнатах холодно. Никто конечно не считал теплопотери и не выполнял расчет требуемой поверхности нагрева отопительных приборов, а следовательно и мощность котла. Поэтому даже при достижении гидравлической увязки и выравнивания средней температуры в приборах ожидаемого эффекта от системы отопления может также не последовать
|
|
|
|
|
7.12.2016, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219
|
Попробуйте создать для циркуляционного насоса условия, которые прописаны в паспорте. Минимальное давление на всасе. Давление на всасе достигается высотой водяного столба или давлением подпитки.
|
|
|
|
|
11.12.2016, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(инж323 @ 6.12.2016, 11:49) Судя по картинке, то скорее проекта нет, расходы и потери не считанные, а потому....: 1. увеличить насос 2 наставить регулирующей арматуры 3. по фактическому положению определить места возможного удаления воздуха из труб и приборов. 4. После отопсезона думать- стоит ли жить и быть такой системе.( в угловых так мало приборов, что стенки ну очень теплые типа) 1. Не стоит. 2. На каждом приборе и отрегулировать. 3. Да. 4. Система, как система. Отрегулировать и будет 100 лет пахать. Цитата(Wiz @ 6.12.2016, 13:03) Никто конечно не считал теплопотери и не выполнял расчет требуемой поверхности нагрева отопительных приборов, а следовательно и мощность котла. Поэтому даже при достижении гидравлической увязки и выравнивания средней температуры в приборах ожидаемого эффекта от системы отопления может также не последовать Не стоит забивать голову дурным..
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.12.2016, 22:54
|
|
|
|
|
26.12.2016, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
|
почистите механический фильтр и промойте систему
|
|
|
|
|
9.2.2017, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 25.1.2017
Из: Россия
Пользователь №: 313799
|
Вы скорее всего делали проект сами, на сколько понимаю? Не стоит экономить на том, в чём, собсвтенно, вообще не разбираетесь, потому как зимой всё переделывать очень неудобно, да и конечно же некомфортно. так что на будущее задумайтесь над этим. На данный момент вам лучше всего пригласить домой специалиста в этой области
|
|
|
|
|
9.2.2017, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
До начала регулировки соедените регистр и полотецесушитель последовательно, в одну трубу. А потом ....все поджимать.
|
|
|
|
|
9.2.2017, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Какой гидравлический расчёт и проект, так и система работает. Всегда было известно, что за грош "пятаков купить невозможно". Цитата(Alberti @ 9.2.2017, 14:42) Вы скорее всего делали проект сами, на сколько понимаю? Не стоит экономить на том, в чём, собсвтенно, вообще не разбираетесь, потому как зимой всё переделывать очень неудобно, да и конечно же некомфортно. так что на будущее задумайтесь над этим. На данный момент вам лучше всего пригласить домой специалиста в этой области Они сэкономили три копейки, а потеряли три рубля. Назвать это экономией нельзя. Скорей можно сказать, что у людей много лишних денег, которые они так и стремяться выбросить на ветер.
|
|
|
|
|
9.2.2017, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(Inchin @ 9.2.2017, 16:18) Какой гидравлический расчёт и проект, так и система работает. Всегда было известно, что за грош "пятаков купить невозможно". Они сэкономили три копейки, а потеряли три рубля. Назвать это экономией нельзя. Скорей можно сказать, что у людей много лишних денег, которые они так и стремяться выбросить на ветер. Я стесняюсь спросить- сколько и чего в обсуждаемом случае "выброшено на ветер" и сколько "копеек" стоит проект ОВ в Вашем регионе...в среднем, для частного дома -типа такого?
|
|
|
|
|
10.2.2017, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075
|
для начала не мешало бы посчитать теплопотери (мощность радиаторов) и гидравлику (диаметр труб), и только потом определиться с выбором насоса необходимой производительности. ясен пень, что трубы должны быть либо строго горизонтально, по уровню, либо согласно уклонам гравитационки. никаких контруклонов, карманов, петель быть не должно. и ещё: никогда не понимал людей, устанавливающих самодельные регистры...
|
|
|
|
|
28.2.2017, 9:47
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
Солидарен с gaizins, полюбому загрязнен фильтр или сама система. Откройте воздушник на дальнем приборе, если потечет вода и он прогреется значит не хватает давления насоса. С ваших слов насос работает на максимальной скорости, значит причина - низкое давление за счят ГРЯЗИ.
Такие системы будут работать всегда и везде без всяких расчетов и увязок.
|
|
|
|
|
28.2.2017, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300
|
Цитата(ддддденис @ 14.11.2016, 21:03) ... труба везде 25 пластиковая... Что может произойти при монтаже пластика неумелыми руками знаете? Не пришлось бы всю систему по новой монтировать...
|
|
|
|
|
28.2.2017, 14:33
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
Правильно, как сказал A.R., могли плохо сварить систему, для этого проверьте воздушником, может там вообще намертво заварили отверстие в трубе ))))
Если чистка фильтра и чистка системы не решат проблему значит заварили отверстия в трубах. Дальний прибор должен быть горячим в этой системе полюбому, да холоднее ближайших приборов, но градусов на 5.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)