сообщение 14.11.2016, 22:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309290



подскажите пожалуйста почему не работает отопление зима на дворе а в комнатах холодно.
Прикрепленное изображение
труба везде 25 пластиковая. прижимной кран и закрывал и открывал толку нет. воздуха в системе нет. котел с насосом насос работает на 2 скорости. давление прибавлял почти на максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 14.11.2016, 22:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



Надо прижимать первый регистр и радиаторы в начале, до второго регистра ничего не доходит раз он чуть теплый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ддддденис
сообщение 14.11.2016, 22:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309290



т.е. надо везде наставить прижимные краны на обратку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 15.11.2016, 4:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Двухтрубное подключение приборов должно быть сбалансировано. Приборы подключены параллельно друг-другу, сами понимаете вода пойдет по наименьшим участкам. Нужно поджимать приборы начиная с ближних к коллектору/котлу/насосу. Если обычные краны лучше не торопится, и сделать в пару-тройку обходов, проверяя температуру на выходе. Заметьте, в такой схеме разница температуры входа и выхода должна быть легко заметна, например 10-20гр, в зависимости как у вас регулируется отпуск тепла.
Намного удобней использовать термостатические клапана (термоголовки) или краны повышенного сопротивления для двухтрубных систем отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 15.11.2016, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



А прижимными кранами вы что называете, балансировочные вентили? Есть у этого крана марка, модель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ддддденис
сообщение 15.11.2016, 19:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309290



обычные краны с вентилем которые впаиваются в трубы (не шаровые) фирма "тебо" вроде бы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 15.11.2016, 19:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



Ставьте такие же на все приборы, на обратку конечно предпочтительнее, т.к. условия работы более щадящие. Чем дальше находиться прибор по ходу движения воды, тем он больше должен быть открыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ддддденис
сообщение 15.11.2016, 23:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309290



а если батареи находятся немного на разных уровнях ? ну если те которые холодные немного ниже на пять-десять сантиметров чем все остальные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 16.11.2016, 6:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



не вижу закономерности.. воздух удалить это не мешает.
в многоэтажном доме приборы так на несколько метров на разной высоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 22.11.2016, 0:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(ддддденис @ 16.11.2016, 0:25) *
а если батареи находятся немного на разных уровнях ? ну если те которые холодные немного ниже на пять-десять сантиметров чем все остальные?

прижмите по максимум для начало полотенчик...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 6.12.2016, 11:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(zenat @ 22.11.2016, 0:19) *
прижмите по максимум для начало полотенчик...

Сделайте температуру после приборов одинаковой. Можно регулировать любым краном. Очень удобно и быстро настраивать пирометром, гарантия успеха.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.12.2016, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.12.2016, 11:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Судя по картинке, то скорее проекта нет, расходы и потери не считанные, а потому....:
1. увеличить насос
2 наставить регулирующей арматуры
3. по фактическому положению определить места возможного удаления воздуха из труб и приборов.
4. После отопсезона думать- стоит ли жить и быть такой системе.( в угловых так мало приборов, что стенки ну очень теплые типа)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 6.12.2016, 13:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
зима на дворе а в комнатах холодно.

Никто конечно не считал теплопотери и не выполнял расчет требуемой поверхности нагрева отопительных приборов, а следовательно и мощность котла. Поэтому даже при достижении гидравлической увязки и выравнивания средней температуры в приборах ожидаемого эффекта от системы отопления может также не последовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yastreb1970
сообщение 7.12.2016, 21:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219



Попробуйте создать для циркуляционного насоса условия, которые прописаны в паспорте. Минимальное давление на всасе. Давление на всасе достигается высотой водяного столба или давлением подпитки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 11.12.2016, 22:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(инж323 @ 6.12.2016, 11:49) *
Судя по картинке, то скорее проекта нет, расходы и потери не считанные, а потому....:
1. увеличить насос
2 наставить регулирующей арматуры
3. по фактическому положению определить места возможного удаления воздуха из труб и приборов.
4. После отопсезона думать- стоит ли жить и быть такой системе.( в угловых так мало приборов, что стенки ну очень теплые типа)


1. Не стоит.
2. На каждом приборе и отрегулировать.
3. Да.
4. Система, как система. Отрегулировать и будет 100 лет пахать.


Цитата(Wiz @ 6.12.2016, 13:03) *
Никто конечно не считал теплопотери и не выполнял расчет требуемой поверхности нагрева отопительных приборов, а следовательно и мощность котла. Поэтому даже при достижении гидравлической увязки и выравнивания средней температуры в приборах ожидаемого эффекта от системы отопления может также не последовать

Не стоит забивать голову дурным..

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.12.2016, 22:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 26.12.2016, 13:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



почистите механический фильтр и промойте систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alberti
сообщение 9.2.2017, 14:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 25.1.2017
Из: Россия
Пользователь №: 313799



Вы скорее всего делали проект сами, на сколько понимаю? Не стоит экономить на том, в чём, собсвтенно, вообще не разбираетесь, потому как зимой всё переделывать очень неудобно, да и конечно же некомфортно. так что на будущее задумайтесь над этим. На данный момент вам лучше всего пригласить домой специалиста в этой области
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.2.2017, 17:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



До начала регулировки соедените регистр и полотецесушитель последовательно, в одну трубу. А потом ....все поджимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 9.2.2017, 19:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Какой гидравлический расчёт и проект, так и система работает. Всегда было известно, что за грош "пятаков купить невозможно".

Цитата(Alberti @ 9.2.2017, 14:42) *
Вы скорее всего делали проект сами, на сколько понимаю? Не стоит экономить на том, в чём, собсвтенно, вообще не разбираетесь, потому как зимой всё переделывать очень неудобно, да и конечно же некомфортно. так что на будущее задумайтесь над этим. На данный момент вам лучше всего пригласить домой специалиста в этой области

Они сэкономили три копейки, а потеряли три рубля. Назвать это экономией нельзя. Скорей можно сказать, что у людей много лишних денег, которые они так и стремяться выбросить на ветер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.2.2017, 23:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Inchin @ 9.2.2017, 16:18) *
Какой гидравлический расчёт и проект, так и система работает. Всегда было известно, что за грош "пятаков купить невозможно".
Они сэкономили три копейки, а потеряли три рубля. Назвать это экономией нельзя. Скорей можно сказать, что у людей много лишних денег, которые они так и стремяться выбросить на ветер.

Я стесняюсь спросить- сколько и чего в обсуждаемом случае "выброшено на ветер" и сколько "копеек" стоит проект ОВ в Вашем регионе...в среднем, для частного дома -типа такого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene.raynor
сообщение 10.2.2017, 11:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075



для начала не мешало бы посчитать теплопотери (мощность радиаторов) и гидравлику (диаметр труб), и только потом определиться с выбором насоса необходимой производительности. ясен пень, что трубы должны быть либо строго горизонтально, по уровню, либо согласно уклонам гравитационки. никаких контруклонов, карманов, петель быть не должно. и ещё: никогда не понимал людей, устанавливающих самодельные регистры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 28.2.2017, 9:47
Сообщение #22


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Солидарен с gaizins, полюбому загрязнен фильтр или сама система. Откройте воздушник на дальнем приборе, если потечет вода и он прогреется значит не хватает давления насоса. С ваших слов насос работает на максимальной скорости, значит причина - низкое давление за счят ГРЯЗИ.

Такие системы будут работать всегда и везде без всяких расчетов и увязок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 28.2.2017, 13:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(ддддденис @ 14.11.2016, 21:03) *
... труба везде 25 пластиковая...

Что может произойти при монтаже пластика неумелыми руками знаете?
Не пришлось бы всю систему по новой монтировать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 28.2.2017, 14:33
Сообщение #24


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Правильно, как сказал A.R., могли плохо сварить систему, для этого проверьте воздушником, может там вообще намертво заварили отверстие в трубе ))))

Если чистка фильтра и чистка системы не решат проблему значит заварили отверстия в трубах. Дальний прибор должен быть горячим в этой системе полюбому, да холоднее ближайших приборов, но градусов на 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:24