> Совместная прокладка в шахте слаботочных стояков, Возможна ли
txt
сообщение 17.8.2017, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Доброго времени суток,
прошу помочь в вопросе:
Возможна ли пересекать шахту для слаботочных стояков горизонтальными стояками горячей и холодной воды?
Если да/нет то согласно каким нормативным документам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergfromtlt
сообщение 11.9.2017, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285240



Цитата(txt @ 17.8.2017, 13:27) *
Доброго времени суток,
прошу помочь в вопросе:
Возможна ли пересекать шахту для слаботочных стояков горизонтальными стояками горячей и холодной воды?
Если да/нет то согласно каким нормативным документам

Ну вода помехи на слаботочные кабели не наводит, да и требования в нормативных документах по слаботочке я не встречал. А вообще как вы его умудряетесь пересечь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akinak
сообщение 11.9.2017, 15:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2017
Пользователь №: 324872



ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

первый пост и тот некропост.

Сообщение отредактировал Akinak - 11.9.2017, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xylio
сообщение 10.10.2017, 12:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



Дополню по теме.
ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке
5.3.2.3 В помещениях с размещенным оборудованием лифта установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 11.10.2017, 16:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(Xylio @ 10.10.2017, 12:18) *
Дополню по теме.
ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке
5.3.2.3 В помещениях с размещенным оборудованием лифта установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускаются.

а лифты тут каким боком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xylio
сообщение 13.10.2017, 15:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



blink.gif laugh.gif пардон.
Ошибочка вышла, лифтами был занят. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения