> футляр на газопроводе, нужно ли прокладывать газопровод в футляре при пересечении с водоводом
st_nadya
сообщение 17.9.2019, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.2.2018
Пользователь №: 337732



нужно ли прокладывать газопровод в футляре при пересечении с водоводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 17.9.2019, 15:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



в первой редакции СП 62.13330.2011 было требование о заключении газопровода в футляр при пересечении инженерных сетей проложенных ниже газопровода. Но потом это требование удалили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st_nadya
сообщение 17.9.2019, 17:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.2.2018
Пользователь №: 337732



А п.4.53 СП 42-101-2003(футляры следует предусматривать для защиты в местах пересечения с подземными коммуникациями.)
Я то же не поставила футляр на пересечении с водоводом, горгаз требует поставить. Мне лучше
доказать что не ставим, но беспокоит п.4.53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 17.9.2019, 17:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



если брать данный пункт то в плане пересечения с коммуникациями - футляр предусматривается при пересечении теплосети или иных сетей прокладываемых в каналах (есть в сп62.13330).

Если брать все сети - т.е. не зависимо от того выше или ниже они прокладываются по отношению к газопроводу? Если ставить футляры на пересечении всех сетей то при проектировании в городе все футлярами заставите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st_nadya
сообщение 18.9.2019, 9:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.2.2018
Пользователь №: 337732



И еще вопрос, если устраиваем футляр при пересечении с водоводом, то контрольная трубка тоже
должна быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 18.9.2019, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



наличие контрольной трубки не зависит от перескаемого объекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 18.9.2019, 10:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(st_nadya @ 18.9.2019, 8:08) *
И еще вопрос, если устраиваем футляр при пересечении с водоводом, то контрольная трубка тоже
должна быть?


Если водопровод небольшого диаметра футляра не вижу смысла футляра. СП62 не требует установку футляра в пересечения, ну разве что с коллекторами и каналами теплосети. . Для себя решили ставить футляры только при пересечении с крупными коммуникациями (с сетями более 400мм в диаметре). Что касается контрольной трубки, то если и футляр и газопровод ПЭ то я бы не ставил, кроме тех же случаев когда пересекаются трассы каналов теплосети и коллектора. А так смысла в ней особой нет. Тем более если нет стыковых соединений внутри футляра.

Сообщение отредактировал GASPAR - 18.9.2019, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения