Цитата(st_nadya @ 18.9.2019, 8:08)
И еще вопрос, если устраиваем футляр при пересечении с водоводом, то контрольная трубка тоже
должна быть?
Если водопровод небольшого диаметра футляра не вижу смысла футляра. СП62 не требует установку футляра в пересечения, ну разве что с коллекторами и каналами теплосети. . Для себя решили ставить футляры только при пересечении с крупными коммуникациями (с сетями более 400мм в диаметре). Что касается контрольной трубки, то если и футляр и газопровод ПЭ то я бы не ставил, кроме тех же случаев когда пересекаются трассы каналов теплосети и коллектора. А так смысла в ней особой нет. Тем более если нет стыковых соединений внутри футляра.
Сообщение отредактировал GASPAR - 18.9.2019, 10:07