> Подключение пожарных клапанов с приводами Siemens и Vilmann
vrun87
сообщение 12.3.2020, 14:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.7.2015
Пользователь №: 273381



Добрый день! Столкнулся с проблемой: на объекте 8 пожарных клапанов с приводами Siemens GEB336 и 2 пожарных клапана с приводами Vilmann TAFA2-05ST подключены от одного шкафа. Привода без возвратной пружины, управляются переключением фазы с открытия на закрытие. При срабатывании пожарки подается напряжение на открытие, при отключении пожарки реле переключает на другую фазу. Все Siemens отрабатывают отлично, а Vilmann открываются, а при переключении фазы остаются в открытом положении. ВОПРОС: Что делать, куда рыть? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vrun87
сообщение 12.3.2020, 14:58
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.7.2015
Пользователь №: 273381



Добрый день! Столкнулся с проблемой: на объекте 8 пожарных клапанов с приводами Siemens GEB336 и 2 пожарных клапана с приводами Vilmann TAFA2-05ST подключены от одного шкафа. Привода без возвратной пружины, управляются переключением фазы с открытия на закрытие. При срабатывании пожарки подается напряжение на открытие, при отключении пожарки реле переключает на другую фазу. Все Siemens отрабатывают отлично, а Vilmann открываются, а при переключении фазы остаются в открытом положении. ВОПРОС: Что делать, куда рыть? unsure.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20200306_154222.jpg ( 3,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  20200228_143524.jpg ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 13.3.2020, 9:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Когда Vilmann должны закрыться, но не закрываются попробуйте отключить проводник открытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:48