Паровой Booster 1500 Nbo, Изменился режим горения |
|
|
|
13.2.2020, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340
|
Добрый день. Столкнулись со следующей проблемой: Резко ушли параметры работы котла по давлению газа и воздуха. Т.е. если раньше на малом горении давление газа на горелку было 7 mBar, воздуха 8 mBar, на большом горении 24 и 26 mBar соответственно, то сейчас 20 и 24 на малом и 39 и 41 mBar на большом горении. Горение без угарного газа. Кислорода около 4 %. Этой ситуации предшествовало образование трещины во внутренней части теплообменника - в топке котла. После ремонта(сварки) и прочистки забившихся отложениями отверстий между трубами(по ходу движения дымовых газов) ситуация сильно не изменилась. Разряжение после котла в дымовой трубе 60 Па, но оно и ранее было таким же. Поднимать давления для достижения номинальной мощности возможно(фактическая мощность уменьшилась), но предполагаем, что что-то изменилось в аэродинамике котла. Вопрос - что? Возможно кто-то сталкивался или есть предположения?
|
|
|
|
|
13.2.2020, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075
|
1)Вам надо проверить нагрузку котла на минимуме и максимуме. Для этого нужны показания счетчика газа. Сравнить со старыми из режимной карты....это для начала. Если соотношение газ/воздух не изменилось и расходы газа на прежнем уровне, то всё в норме... 2) Вообще есть понятие противодавление в камере сгорания котла. Его изменение влияют на расходы газа и воздуха ...и соответственно давления.
|
|
|
|
|
13.2.2020, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340
|
Цитата(energuy @ 13.2.2020, 14:57) 1)Вам надо проверить нагрузку котла на минимуме и максимуме. Для этого нужны показания счетчика газа. Сравнить со старыми из режимной карты....это для начала. Если соотношение газ/воздух не изменилось и расходы газа на прежнем уровне, то всё в норме... 2) Вообще есть понятие противодавление в камере сгорания котла. Его изменение влияют на расходы газа и воздуха ...и соответственно давления. 1. Нагрузку проверяли. Минимальная сошлась. Горение, после небольших корректировок в норме. На большом горении по режимной карте расход 80 нм3, фактически 68 нм3. О соотношении газ/воздух могу судить только по давлениям в местах отбора - они выше в 1,5-2 раза, указанных в режимной карте. после корректировки горение тоже нормальное. 2. Про противодавление думал котла тоже думал. Т.е. увеличилось сопротивление топки - отсюда увеличилось давление газа и воздуха на горелку?
|
|
|
|
|
13.2.2020, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075
|
Цитата(Russ74 @ 13.2.2020, 17:25) О соотношении газ/воздух могу судить только по давлениям в местах отбора - они выше в 1,5-2 раза, указанных в режимной карте. после корректировки горение тоже нормальное. Вы газоанализатором проверяли соотношение? Если да, то можно предположить, что записанные давления газа и воздуха в режимной карте не корректны или вы измеряете не корректными приборами.
|
|
|
|
|
13.2.2020, 18:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Russ74 @ 13.2.2020, 15:25) Т.е. увеличилось сопротивление топки - отсюда увеличилось давление газа и воздуха на горелку? Да. Увеличился коэффициент сопротивления - отсюда увеличилось сопротивление топки, давление газа и воздуха. Цитата(Russ74 @ 13.2.2020, 13:17) После ремонта(сварки) и прочистки забившихся отложениями отверстий между трубами(по ходу движения дымовых газов) Там такое же устройство?
|
|
|
|
|
13.2.2020, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340
|
Цитата Вы газоанализатором проверяли соотношение? Если да, то можно предположить, что записанные давления газа и воздуха в режимной карте не корректны или вы измеряете не корректными приборами. Да, конечно, газоанализатором. Ранее проверяли режим, поэтому есть уверенность что в режимных картах верные величины. Цитата Там такое же устройство? Устройство такое же.
|
|
|
|
|
13.2.2020, 20:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Может быть, в ходе повторной сборки агрегата у горелки сместилась пламенная труба?
|
|
|
|
|
13.2.2020, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Потом найдут прикрытый шибер на газоходе за котлом и все встанет на свои места.
|
|
|
|
|
18.2.2020, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 15.7.2016
Пользователь №: 301340
|
Цитата Потом найдут прикрытый шибер на газоходе за котлом и все встанет на свои места. Увы, шибер в правильном положении. Его регулировка результата не дает...
|
|
|
|
|
19.2.2020, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
На мой взгляд два варианта: 1. Во время ремонта котла каким-то образом уменьшился зазор упорной шайбы горелки. 2. Во время ремонта котла каким-то образом уменьшился зазор упорной шайбы горелки. Был бы контроль давления в топке до и после ремонта, была бы ясность.
|
|
|
|
|
19.2.2020, 18:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 19.2.2020, 15:00) На мой взгляд два варианта: 1. Во время ремонта котла каким-то образом уменьшился зазор упорной шайбы горелки. 2. Во время ремонта котла каким-то образом уменьшился зазор упорной шайбы горелки. Копипастили?
|
|
|
|
|
20.2.2020, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 19.2.2020, 18:39) Копипастили? Там еще третий вариант был, но я отмел его как повторяющийся.
|
|
|
|
|
20.2.2020, 19:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 19.2.2020, 15:00) уменьшился зазор упорной шайбы На днях я как раз обнаружил немецкое название. Оказывается, они действительно называют "подпорной шайбой" то, что я называю "диском-завихрителем" (с кольцевым зазором). kotelna.tk ("Горелки")
|
|
|
|
|
21.2.2020, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 20.2.2020, 19:30) На днях я как раз обнаружил немецкое название. Оказывается, они действительно называют "подпорной шайбой" то, что я называю "диском-завихрителем" (с кольцевым зазором). kotelna.tk ("Горелки") Настоящими завихрителями являются расположенные под углом к потоку воздуха лопатки на ГМГ и подобных горелках.
|
|
|
|
|
21.2.2020, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(Галиев @ 21.2.2020, 10:42) Настоящими завихрителями являются расположенные под углом к потоку воздуха лопатки на ГМГ и подобных горелках. У короткофакельных горелок - одни завихрители, а у длиннофакельных - другие. ...Но они тоже настоящие.
|
|
|
|
|
|