Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дренаж системы отопления
ARTEM
сообщение 14.5.2007, 7:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Проектирую систему отопления. Само здание протяженное.
Скажите нужно ли проектировать отдельный дренажный трубопровод?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 14.5.2007, 10:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



СНиП 2.04.05-92
3.37. В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения: в зданиях с чис¬лом этажей 4 и более, в системах отопления с нижней разводкой в зданиях 2 этажа и более и на лестничных клет¬ках независимо от этажности здания. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов.
Арматуру и дренажные устройства, как правило, не следует размещать в подпольных каналах.
Примечание. В горизонтальных системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже здания с любым числом этажей.

В этом же СНиПе приложение 13.

В СНиП 41-01-2003 слово дренаж вообще не встречается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZOLGA_*
сообщение 16.5.2007, 13:43
Сообщение #3





Guest Forum






Если здание протяженное, то я бы сделала отдельные злы управления. В которых бы установила гребёнки, дренажные краны... и приямки дренажные. И выдала бы задание ВКашникам на подбор дренажного насоса и водоотведение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения