> Антифриз или можно без него?, Теплые водяные полы на автомойке
Fish.ka
сообщение 28.7.2016, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Скажите пожалуйста-обязательно ли в систему теплый пол на открытых площадках автомойки необходимо применять воду с добавками предотвращающими замерзание? или можно без них - тк котел Valliant (который применен в проекте) не предусматривает использование любых теплоносителей, кроме воды. Нормируется ли это где-нибудь? Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -21. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 28.7.2016, 10:31
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Представьте себя владельцем такой мойки и свои чувства, когда пол разорвёт на части по вине проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 28.7.2016, 10:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
тк котел Valliant (который применен в проекте) не предусматривает использование любых теплоносителей, кроме воды.

В таком случае и для таких целей ставится промежуточный теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 28.7.2016, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Почему должно разорвать? где написано, что обязательно необходим антифриз? Вот пытаюсь выяснить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2016, 10:41
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49442
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



В США люди постоянно улыбаются, потому что никогда не видели Таганрог.©

Если на импортном котле написано, что ничего НЕЛЬЗЯ кроме воды, это значит, что НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО КРОМЕ ВОДЫ.
Это значит, что антифризом такой котёл можно запороть на первых пятнадцати минутах эксплуатации.
С другой стороны открытая площадка и в контуре вода? Нигадидзе. Если котелок уже куплен, то напрашивается темплообменник.

Цитата(Fish.ka @ 28.7.2016, 10:39) *
Почему должно разорвать? где написано, что обязательно необходим антифриз? Вот пытаюсь выяснить.
Порвёт обязательно, вода на минус двадцати встанет колом за считанные минуты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.7.2016, 10:41
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43790
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Fish.ka @ 28.7.2016, 10:39) *
Почему должно разорвать? где написано, что обязательно необходим антифриз? Вот пытаюсь выяснить.

Написано в природоведении в учебнике - начальная школа.
Котел встал к примеру.
Что будет с водой в трубках на открытой площадке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 28.7.2016, 10:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Спасибо. Логично все. Даже если утеплитель в стяжке есть-не поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 28.7.2016, 10:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Котел встал к примеру.

Ну котел то в редких исключениях встает, тем более если атмосферник, а вот насос запросто.. или электричество к примеру отрубили..
Цитата
Даже если утеплитель в стяжке есть-не поможет?

Утеплитель должен лежать под трубой, а не над, толку тогда от трубы в стяжке, она же вам наружную поверхность греть должна, а не землю.


Сообщение отредактировал Wiz - 28.7.2016, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2016, 10:46
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49442
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Fish.ka @ 28.7.2016, 10:44) *
Спасибо. Логично все. Даже если утеплитель в стяжке есть-не поможет?
Конец оттянет, но не более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 28.7.2016, 10:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Спасибо большое)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 28.7.2016, 11:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Марку котлов, работающих на антифризе не посоветуете, по опыту? Protherm к примеру подходят, нашла, что они работают на антифризе на основе этиленгликоля марки «Энергос Универсал-65»

Сообщение отредактировал Fish.ka - 28.7.2016, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 28.7.2016, 11:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Сначала мощность необходимую сообщите)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 28.7.2016, 11:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Пардон. 65кВт. у Протерма нет такого вроде-сижу ищу напольные

Сообщение отредактировал Fish.ka - 28.7.2016, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никита Тетерин
сообщение 27.9.2016, 11:32
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.9.2015
Пользователь №: 277819



Цитата(Fish.ka @ 28.7.2016, 11:56) *
Пардон. 65кВт. у Протерма нет такого вроде-сижу ищу напольные

Берите Виссман и Антифриз Antifrogen N. В данной комбинации у нас работает система уже 10 лет, ни одной утечки или аварии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения