VicVic
сообщение 15.1.2018, 13:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2013
Пользователь №: 216993



Добрый день!
По воле рока пришлось проектировать НВК (хотя с утра был ОВшником). Подскажите пож-та, каким должно быть расстояние по вертикали между водопроводом и напорной канализацией при параллельной прокладке??? Трубопроводы пластмассовые, не пересекаются между собой, примерно 500 м прокладываются параллельно, расстояние между ними - 1,5 м по горизонтали. Можно ли их на одной отметке укладывать при соблюдении этих 1,5 м по горизонтали или всё же канализацию ниже нужно???? Ну и желательно указать, где это описано)))
Большое спасибо за внимание!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 15.1.2018, 14:12
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



СП 18.13330.
Цитата
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м;
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;


а также по теме Таблица 16 СП 42.13330.2011
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VicVic
сообщение 15.1.2018, 14:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2013
Пользователь №: 216993



Спасибо! Только в п. 6.12 написано "при пересечении инж. коммуникаций...". У меня трубопроводы не пересекаются. Или неправильно читаю?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 15.1.2018, 15:01
Сообщение #4


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(VicVic @ 15.1.2018, 14:51) *
Спасибо! Только в п. 6.12 написано "при пересечении инж. коммуникаций...". У меня трубопроводы не пересекаются. Или неправильно читаю?)


я думаю, тогда надо руководствоваться таблицей 16 СП 42.13330.2011.
Если выдержать нужное расстояние по горизонтали, то монопенисуально что у вас по вертикали выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VicVic
сообщение 15.1.2018, 15:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2013
Пользователь №: 216993



Т.е. на разрезе по трассе возможно показать 2 трубы на расстоянии 1.5 м друг от друга и на одной отметке в одной траншее? Или всё же велика вероятность того, что госэксперт будет думать полипенисуально?))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 15.1.2018, 15:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Насколько, помнится, что по газу, что по воде, вертикальные расстояния нормируются при пересечении. Есть мнение, что 1,5 м ( а не 0,5 м, например) заложены с учетом некоего совместного влияния этих труб. По вертикали, думаю, можно не разносить, если только глубина прокладки не регламентирована чем-то еще (зачем закапывать вторую трубу глубже, если дешевле положить ее повыше?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VicVic
сообщение 15.1.2018, 15:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2013
Пользователь №: 216993



Логично) но тогда получается, что возможно тр-д напорной канализации проложить выше водопровода при этих 1.5 метрах??? Или это совсем дебри и не заморачиваться?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 15.1.2018, 15:48
Сообщение #8


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(VicVic @ 15.1.2018, 15:35) *
Логично) но тогда получается, что возможно тр-д напорной канализации проложить выше водопровода при этих 1.5 метрах??? Или это совсем дебри и не заморачиваться?)))


под табл 16 есть еще абзацик по теме "параллельная прокладка сетей на разных высотах" но там упор делается на грунты и их свойства осыпаться. То-есть в тех случаях, когда одна сеть уже существующая, и вдоль нее надо вести проектируемую. Как я это понимаю.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VicVic
сообщение 15.1.2018, 18:24
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2013
Пользователь №: 216993



Спасибо за информацию! Есть пища для размышлений)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.1.2018, 9:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



еще не забудьте табл 26* СП 31.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2018, 10:04
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(speleos @ 15.1.2018, 16:48) *
под табл 16 есть еще абзацик по теме "параллельная прокладка сетей на разных высотах" но там упор делается на грунты и их свойства осыпаться. То-есть в тех случаях, когда одна сеть уже существующая, и вдоль нее надо вести проектируемую. Как я это понимаю.

Не только. Из условий ремонта одной сети тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 18.1.2018, 15:41
Сообщение #12


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Ну вы даете laugh.gif
При параллельной прокладке расстояние по вертикали можно делать любое, но лучше на одной отметке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.1.2018, 11:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(rinatbay @ 18.1.2018, 15:41) *
Ну вы даете laugh.gif
При параллельной прокладке расстояние по вертикали можно делать любое, но лучше на одной отметке.
Автора темы волнует вопрос по санитарным соображениям: водопровод, а рядом канализация. А вдруг на канализации будет авария? А вы, как я понял, даете ответ из условия производства работ. В этом случае на одной отметке, ежу понятно, лучше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 22.1.2018, 9:01
Сообщение #14


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Нет, я даю ответ из условий производства работ и санитарных условий. Между трубами достаточное расстояние, не надо их еще по вертикали раздвигать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 14.2.2018, 14:26
Сообщение #15


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(VicVic @ 15.1.2018, 16:35) *
Логично) но тогда получается, что возможно тр-д напорной канализации проложить выше водопровода при этих 1.5 метрах??? Или это совсем дебри и не заморачиваться?)))

Это не дебри, это Ваша работа.

Глубина заложения напорной канализации такая же как и у водопровода, согласно СП под названием наружные сети водопровода (ссылка на который приводится в СП про наружные сети канализации).
При параллельной прокладке и выборе расстояния между трубопроводами учитываются грунтовые условия, диаметры труб, диаметры колодцев на сети и производство работ.

Допустим, Вы уже определились, и расстояние между водопроводом и канализацией 1,5 метра .

Это не одна траншея!!! Две независимые траншеи. Которые, в случае ремонта на одной из сетей, будут копать доблестные землекопы.

И если Вы не выдержите нормативного расстояния между трубопроводами, то придут 1,5 землекопа и порвут к едреней фене все, что случайно зацепят.

Сообщение отредактировал ViC - 14.2.2018, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:27