Прокладка водопровода и напорной канализации |
|
|
|
15.1.2018, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2013
Пользователь №: 216993
|
Добрый день! По воле рока пришлось проектировать НВК (хотя с утра был ОВшником). Подскажите пож-та, каким должно быть расстояние по вертикали между водопроводом и напорной канализацией при параллельной прокладке??? Трубопроводы пластмассовые, не пересекаются между собой, примерно 500 м прокладываются параллельно, расстояние между ними - 1,5 м по горизонтали. Можно ли их на одной отметке укладывать при соблюдении этих 1,5 м по горизонтали или всё же канализацию ниже нужно???? Ну и желательно указать, где это описано))) Большое спасибо за внимание!
|
|
|
|
|
15.1.2018, 14:12
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
СП 18.13330. Цитата е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м; ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м; а также по теме Таблица 16 СП 42.13330.2011
|
|
|
|
|
15.1.2018, 14:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2013
Пользователь №: 216993
|
Спасибо! Только в п. 6.12 написано "при пересечении инж. коммуникаций...". У меня трубопроводы не пересекаются. Или неправильно читаю?)
|
|
|
|
|
15.1.2018, 15:01
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(VicVic @ 15.1.2018, 14:51) Спасибо! Только в п. 6.12 написано "при пересечении инж. коммуникаций...". У меня трубопроводы не пересекаются. Или неправильно читаю?) я думаю, тогда надо руководствоваться таблицей 16 СП 42.13330.2011. Если выдержать нужное расстояние по горизонтали, то монопенисуально что у вас по вертикали выйдет.
|
|
|
|
|
15.1.2018, 15:13
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2013
Пользователь №: 216993
|
Т.е. на разрезе по трассе возможно показать 2 трубы на расстоянии 1.5 м друг от друга и на одной отметке в одной траншее? Или всё же велика вероятность того, что госэксперт будет думать полипенисуально?))))
|
|
|
|
|
15.1.2018, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
|
Насколько, помнится, что по газу, что по воде, вертикальные расстояния нормируются при пересечении. Есть мнение, что 1,5 м ( а не 0,5 м, например) заложены с учетом некоего совместного влияния этих труб. По вертикали, думаю, можно не разносить, если только глубина прокладки не регламентирована чем-то еще (зачем закапывать вторую трубу глубже, если дешевле положить ее повыше?).
|
|
|
|
|
15.1.2018, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2013
Пользователь №: 216993
|
Логично) но тогда получается, что возможно тр-д напорной канализации проложить выше водопровода при этих 1.5 метрах??? Или это совсем дебри и не заморачиваться?)))
|
|
|
|
|
15.1.2018, 15:48
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 906
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(VicVic @ 15.1.2018, 15:35) Логично) но тогда получается, что возможно тр-д напорной канализации проложить выше водопровода при этих 1.5 метрах??? Или это совсем дебри и не заморачиваться?))) под табл 16 есть еще абзацик по теме "параллельная прокладка сетей на разных высотах" но там упор делается на грунты и их свойства осыпаться. То-есть в тех случаях, когда одна сеть уже существующая, и вдоль нее надо вести проектируемую. Как я это понимаю.
|
|
|
|
|
15.1.2018, 18:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2013
Пользователь №: 216993
|
Спасибо за информацию! Есть пища для размышлений)
|
|
|
|
|
16.1.2018, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
еще не забудьте табл 26* СП 31.13330.2012
|
|
|
|
|
16.1.2018, 10:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(speleos @ 15.1.2018, 16:48) под табл 16 есть еще абзацик по теме "параллельная прокладка сетей на разных высотах" но там упор делается на грунты и их свойства осыпаться. То-есть в тех случаях, когда одна сеть уже существующая, и вдоль нее надо вести проектируемую. Как я это понимаю. Не только. Из условий ремонта одной сети тоже.
|
|
|
|
|
18.1.2018, 15:41
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345
|
Ну вы даете При параллельной прокладке расстояние по вертикали можно делать любое, но лучше на одной отметке.
|
|
|
|
|
19.1.2018, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(rinatbay @ 18.1.2018, 15:41) Ну вы даете При параллельной прокладке расстояние по вертикали можно делать любое, но лучше на одной отметке. Автора темы волнует вопрос по санитарным соображениям: водопровод, а рядом канализация. А вдруг на канализации будет авария? А вы, как я понял, даете ответ из условия производства работ. В этом случае на одной отметке, ежу понятно, лучше
|
|
|
|
|
22.1.2018, 9:01
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345
|
Нет, я даю ответ из условий производства работ и санитарных условий. Между трубами достаточное расстояние, не надо их еще по вертикали раздвигать.
|
|
|
|
|
14.2.2018, 14:26
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(VicVic @ 15.1.2018, 16:35) Логично) но тогда получается, что возможно тр-д напорной канализации проложить выше водопровода при этих 1.5 метрах??? Или это совсем дебри и не заморачиваться?))) Это не дебри, это Ваша работа. Глубина заложения напорной канализации такая же как и у водопровода, согласно СП под названием наружные сети водопровода (ссылка на который приводится в СП про наружные сети канализации). При параллельной прокладке и выборе расстояния между трубопроводами учитываются грунтовые условия, диаметры труб, диаметры колодцев на сети и производство работ. Допустим, Вы уже определились, и расстояние между водопроводом и канализацией 1,5 метра . Это не одна траншея!!! Две независимые траншеи. Которые, в случае ремонта на одной из сетей, будут копать доблестные землекопы. И если Вы не выдержите нормативного расстояния между трубопроводами, то придут 1,5 землекопа и порвут к едреней фене все, что случайно зацепят.
Сообщение отредактировал ViC - 14.2.2018, 14:28
|
|
|
|
|
|