> Отсос от бакового оборудования, газовыделение с горячей поверхности раствора
Химик2
сообщение 8.12.2020, 12:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2018
Из: Казахстан
Пользователь №: 351598



Уважаемые специалисты! rolleyes.gif
Поделитесь, пожалуйста опытом, как рассчитываете газовыделение от бакового оборудования.
У меня ряд баков с водными растворами кислот. Все газоотводы объединяются в одну сеть (десятки баков), для расчета диаметров газоходов хотелось бы точнее определить количество выделяемых с поверхности газов.
Где-то я находил цифру улета с горячей поверхности 40 кг/ч/м2. Так по ней и считал. Но у меня разная температура, от 30 до 90 градусов.

Сообщение отредактировал Химик2 - 8.12.2020, 12:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AutoCAD_2009____Тех.схема.jpg ( 30,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.12.2020, 16:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



А для отвода газовой фазы, вытесняемой при наполнении баков, у вас предусмотрена другая система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Химик2
сообщение 9.12.2020, 6:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.11.2018
Из: Казахстан
Пользователь №: 351598



Цитата(Twonk @ 8.12.2020, 19:27) *
А для отвода газовой фазы, вытесняемой при наполнении баков, у вас предусмотрена другая система?


Раньше вот считал по производительности насосов.
А сейчас пересматриваю: Технологические Баки (это не склад) обычно работают по переливу и одномоментно заполняются в основном холодным раствором, а потом только опорожняются или постепенно подливаются.
Получается дисбаланс: Бак с большой площадью поверхности и горячим раствором отсос меньше чем у транзитного бачка, в который много льют и много сливается по ходу.
Еще озадачился, что например, один бак постоянно парит, а другой почти холодный, но периодически опорожняется, то он собъет весь баланс системы ohmy.gif .
Еще у всех баков есть штуцера перелива, для таких эпизодов, наверное, они "помогут" воздушнику cool.gif
Поэтому планирую систему пересчитать "по уму", чтобы то что постоянно парит отсасывать.

Еще в баки подается острый пар. Думаю, стоит ли рассчитывать воздушник на случай проскока пара или рассчитывая воздушник про подачу пара не вспоминаем (присаживаемый конденсат откачивается вместе с раствором)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения