надо бы требования уточнить. под такое общее описание подойдут десятки, а м.б. и сотни датчиков.
при выборе датчика обратите внимание: - на зону действия (она отличается для различной интенсивности движений, также для радиальных и тангенциальных движений. если один датчик не закрывает всю зону - можно использовать несколько, по схеме мастер-слэйв) - на настройки чувствительности (без настройки датчики охотно реагируют на кошечек) - объект связи записывающий порог освещенности м.б. полезен (или ИК-пульт, иначе придется потенциометром подбирать пороги, что особенно не удобно для потолочных датчиков) - при установке в проходных зонах, избегайте медленных светильников (бывает что люмки зажигаются уже за спиной)
из тех датчиков что я использовал, понравились - (настройками и чувствительностью) Gira 0304, такие же Berker - (миниатюрным дизайном) Theben, Esylux - (ценой) Zennio Quad + датчики
Сообщение отредактировал markhus - 29.6.2012, 22:03
|