тепловая защита зданий (промерзает узел, квартира), определение температуры промерзания |
|
|
|
28.2.2017, 22:37
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2017
Пользователь №: 316368
|
Добрый вечер! Помогите дельным советом, пожалуйста.
Ситуация следующая - мы делали кладку наружных стен в жилом доме-высотке. в заселенной квартире появилась жалоба - в месте примыкания плиты покрытия и наружной стены (со стороны квартиры) пошла плесень, по всему этому шву, по горизонтали около 1,5 метров длиной. заказчик нагибает меня, так как видит там промерзание. Место обследовали тепловизором, температура стен в этом углу составила 13,7 градусов (на улице минус 10). Соответственно требует вскрытия со стороны квартиры и проверки узла на наличие вилатерма, утеплителя. Но - влажность в квартире при осмотре выше нормы - 67 процентов. И температура, допустимая в углу по СП "Тепловая защита зданий": "5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха - tn", которая в свою очередь принимается как расчетная температура наружного воздуха в холодный период года,равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330 - для нашего региона это минус 26 градусов. В общем по моему мнению точка росы наступает при 11 градусов на поверхности конструкций в этом шве, 13,7 вполне себе проходная температура и вся причина в высокой влажности. Вся проблема в том, что мы имеем норму только для холодной пятидневки. какая температура там может быть в минус 10 непонятно...
|
|
|
|
|
28.2.2017, 23:03
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
У меня похожая ситуация в квартире - пришлось утеплять изнутри. Так как претензии только к Хрущеву. 67% может быть только в первый отопительный сезон когда конструкции еще сохли, либо жильцы провели только что ремонт, в обычной эксплуатации столько не надышать либо прибор у вас неисправен, либо конструкции сохнут понять, какая температура будет при расчетной пятидневке - в инете есть онлайн калькуляторы теплотехнического расчета - пирогом стены добейтесь температуры внутренней поверхности как в квартире при - 10, затем не меняя пирога стены понизьте наружную до расчетной - получите результат, увидите, что она меньше нормируемой
Сообщение отредактировал Vano - 28.2.2017, 23:04
|
|
|
|
|
1.3.2017, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Не имеет значения внутренняя влажность в 67%- нормируется температура поверхности стен, которая не может отличаться от т внутреннего воздуха более, чем на 4.5- 6 градусов для разных конструкций. Вскрывайте и ищите "приветы" от ваших каменщиков. Вам влажность чуть повышенная просто помогла вовремя вскрыть проблему.И даже на минус 10, а не на минус 26. было аналогичное у нас в офисном- там высококультурные ... жители капстраны позабыли местами уложить минвату на весьма хороших площадях- и ТИ получилась как далматин. вскрывали и исправляли. и, кстати, на том же объекте под плавающий пол минвату уложили с дырками, что получились сталактиты и пол стучал в перекрытия при работе оборудования расположенного на этом плавающем полу.Вот такая хаби боба.А исправлять пришлось уже отечественным мужикам с оплатой от неотечественных. Дорого.
|
|
|
|
|
1.3.2017, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Это не кирпичная кладка. Это плита перекрытия и чото не то они сделали с термовкладышами.
|
|
|
|
|
1.3.2017, 17:39
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
угум
|
|
|
|
|
1.3.2017, 21:16
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2017
Пользователь №: 316368
|
Цитата(инж323 @ 1.3.2017, 8:50) Не имеет значения внутренняя влажность в 67%- нормируется температура поверхности стен, которая не может отличаться от т внутреннего воздуха более, чем на 4.5- 6 градусов для разных конструкций. Вскрывайте и ищите "приветы" от ваших каменщиков. Вам влажность чуть повышенная просто помогла вовремя вскрыть проблему.И даже на минус 10, а не на минус 26. было аналогичное у нас в офисном- там высококультурные ... жители капстраны позабыли местами уложить минвату на весьма хороших площадях- и ТИ получилась как далматин. вскрывали и исправляли. и, кстати, на том же объекте под плавающий пол минвату уложили с дырками, что получились сталактиты и пол стучал в перекрытия при работе оборудования расположенного на этом плавающем полу.Вот такая хаби боба.А исправлять пришлось уже отечественным мужикам с оплатой от неотечественных. Дорого. вот тут не могу согласиться полностью.. нормируется по теплозащите перепад на 4 градуса на обычных поверхностях стен. в углу не ниже точки росы. и влажность в помещении нормируется тоже. для расчета теплозащиты принимают стандартные условия 55 процентов, максимум по санпин для жилых помещений - 60. так можно и дендрарий сделать из квартиры с влажностью под 80 - лично знаю таких. и при таком режиме проживания точку росы на стене схватить гораздо проще. одно аналогичное место уже вскрыли до этого. под потолком шов 2-3 см - утеплителем заполнен, дефектов по кладке не нашли. а восстановление отделки легло на нас. соответственно поэтому и хочу грамотно отбиться от дефектов по кладке термовкладыши конкретно на этой плите не проверяли, но по другим местам тепловизионно просматриваются. в пределах нормы визуально (шаг и наличие) Цитата(Vano @ 28.2.2017, 23:03) У меня похожая ситуация в квартире - пришлось утеплять изнутри. Так как претензии только к Хрущеву. 67% может быть только в первый отопительный сезон когда конструкции еще сохли, либо жильцы провели только что ремонт, в обычной эксплуатации столько не надышать либо прибор у вас неисправен, либо конструкции сохнут понять, какая температура будет при расчетной пятидневке - в инете есть онлайн калькуляторы теплотехнического расчета - пирогом стены добейтесь температуры внутренней поверхности как в квартире при - 10, затем не меняя пирога стены понизьте наружную до расчетной - получите результат, увидите, что она меньше нормируемой Спасибо за идею! по поводу влажности - это первая зима, новостройка. прибор исправен. по другим квартирам видели и 40 и 35 проц. а было и 70... пока не убедились лично, сами не верили. все очень по-разному живут калькулятор вроде как и помог, только вышло у меня близко к точке росы расчетной при минус 26, явного сильного промерзания не нашлось. плюс минус 0,5 град. но расчет приблизительный был, себе на вскидку а так как случай не первый, влажности разные были. вот и возникла необходимость разобраться поглубже как на будущее можно аргументированно отказывать заказчику)) видимо со скрипом...
|
|
|
|
|
1.3.2017, 22:09
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
ИМХО если такой разброс по квартирам по влажности - сохнет отделка там где 67%.
|
|
|
|
|
2.3.2017, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Heather @ 1.3.2017, 21:16) вот тут не могу согласиться полностью.. нормируется по теплозащите перепад на 4 градуса на обычных поверхностях стен. в углу не ниже точки росы. Попробуйте в таблице 5 Сп50.13330-12 найти в п.1 чего нибудь про Тр. и понесоглашаться с ней.
|
|
|
|
|
2.3.2017, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(инж323 @ 2.3.2017, 13:48) Попробуйте в таблице 5 Сп50.13330-12 найти в п.1 чего нибудь про Тр. и понесоглашаться с ней. Смотрим СП 50 Цитата 5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха - tн, °C, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4).
|
|
|
|
|
2.3.2017, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(ИОВ @ 2.3.2017, 14:01) Смотрим СП 50 Тогда ждем расчетную Тн.в. и заново меряем т в углу, а пока смотрим таблицу 5. И там ниже Т росы при более высоких Т на улице. а зря пояснения к формуле 5.4 не скопировали. И потом- "в месте примыкания плиты покрытия и наружной стены (со стороны квартиры) пошла плесень, по всему этому шву, по горизонтали около 1,5 метров длиной."- это не тот угол, упоминаемый в норме.
Сообщение отредактировал инж323 - 2.3.2017, 14:18
|
|
|
|
|
2.3.2017, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(инж323 @ 2.3.2017, 14:14) ... а зря пояснения к формуле 5.4 не скопировали. И потом- "в месте примыкания плиты покрытия и наружной стены (со стороны квартиры) пошла плесень, по всему этому шву, по горизонтали около 1,5 метров длиной."- это не тот угол, упоминаемый в норме. Да, соглашусь - угол в СП 50, вероятно, имеется в виду при стыковке 2-х нар. стен. А для стыка нар. стены и межэт. перекрытия нужно смотреть в том же пунте фрагмент по теплопроводным включениямЦитата 5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха - tн, °C, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4). А не процитированное мною пояснение к ф-ле 5..4 ничего не меняет, поскольку из пояснения по tнЦитата tн - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330. Т.е. это и есть наша расч. т-ра для отопления.
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.3.2017, 14:45
|
|
|
|
|
2.3.2017, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(ИОВ @ 2.3.2017, 14:44) Да, соглашусь - угол в СП 50, вероятно, имеется в виду при стыковке 2-х нар. стен. А для стыка нар. стены и межэт. перекрытия нужно смотреть в том же пунте фрагмент по теплопроводным включениям
А не процитированное мною пояснение к ф-ле 5..4 ничего не меняет, поскольку из пояснения по tн
Т.е. это и есть наша расч. т-ра для отопления. Да, но и Т поверхности автор измерял при минус 10, а не при минус 26.
|
|
|
|
|
2.3.2017, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Так по этому поводу уже заметили Цитата(Амиго @ 1.3.2017, 11:12) ... Это плита перекрытия и чото не то они сделали с термовкладышами.
|
|
|
|
|
2.3.2017, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
а, ну да. Это специальные вкладышеукладки такие на стройке, а не каменщики их ставят и не вставив передают привет, который автор не хочет найти. видимо не аккуратно ЗП выдавал.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)