> Течь после установки новых радиаторов отопления
jonatan555
сообщение 26.9.2017, 14:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.9.2017
Пользователь №: 328550



Добрый день, уважаемые форумчане!

Обращаюсь с такой проблемой:
На днях установил новые алюминиевые радиаторы отопления (вместо старых чугунных)
См схема:

Место соединения полипропилена и старой стальной трубы - муфта комбинированная.
Старая труба отпиливалась болгаркой на нарезалась резьба.
Уплотнение резьбы - лён без пасты. Работу выполнял слесарь ЖКХ.
После установки была дана холодная вода в систему под давлением 6 атм. (так как отопления еще не было).
На следующий день соединение муфта - старая труба начало сопливить (примерно по 1 капельке в 2 минуты).
Позвонил слесарю. Он сказал купить новую муфту. Я купил муфту. Он пришел. Разобрал этот узел. Поставил новую муфту. На резьбу нанес сначало лён, потом фум ленту. Я ему порекомендовал смазать лён пастой для герметизации, на что он ответил, что паста не поможет. В итоге запустили систему и снова тоже самое. По капельке в 2 минуты. Немого подумав слесарь сказал что завтра дадут отопление и все наладится мини зазор сам засосется и больше не будет капать. Действительно, отопление дали и капать перестало. Но я ж понимаю что это из-за нагрева метала. И если отключат отопление то течь опять откроется.
Что можете порекомендовать, господа?
Забить и надеяться что действительно "рана засосется" и больше не будет сопливить или дёргать слесаря чтобы переделывал? Но опять таки чот я сомневаюсь в его компетенции, если он даже лён садит без пасты...
Может попробовать поставить безрезбовую стяжную муфту Гебо ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 26.9.2017, 14:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



Гебо на доверяю
Уплотнение льном и смазкой ( иногда вместо смазки можно и герметик)фум лента не держит потому что муфтой нельзя играть.
А так год подожди закоксуется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.9.2017, 15:02
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



чё шутишь чтоли, а если польет, а у него дома дети
у тебя в трубе 95 может быть не страшно свариться, если развалится? хотя у тебя же полипропиленовая труба, значит параметры низкие... в однотрубке)))) наверно сантехник трубу посоветовал
звони в аварийку пущай весь дом перекрывают, тогда из жека сам прибежит переделывать

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.9.2017, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 26.9.2017, 15:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



да конечно лутьще перебрать соединение (сантехники бывают опытные рукожопы "На резьбу нанес сначало лён, потом фум ленту")
только по человечески уплотнить с пастой

Только вчера другу отопление собрал 5 точек (было 2 подтека (сбросил давление перемотал сутки нормально под холодной водой простояли)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.9.2017, 15:28
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



это ты рукожоп 2 из 5 резьбовых стыка запороть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 26.9.2017, 15:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



10 резьб 5 точек не чего не запорол (когда подвесы делали расшатали американки открутил и перемотал) а так я вообще то проектировщик.
(просто другу помог сделать)

10 резьбовых только на трубах нарезал + краны и новые пробки и тд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.9.2017, 16:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Тем кто ФУМ наматывает на лен нужно гвозди в голову забивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jonatan555
сообщение 27.9.2017, 6:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.9.2017
Пользователь №: 328550



Спасибо за советы, парни!
Тогда думаю не буду больше связываться с этим товарищем из ЖКХ. А изначально связался ибо в нашей УК, чтобы перекрыть стояки надо 10 согласований пройти. и за каждый стояк и за каждый час по 150 руб заплатить. + перекрывают только в рабочее время. А я сам работаю, поэтому никак. Вот и решил сделать "по простому", чз сантехника из ЖКХ частным образом. Буду знать теперь, что от этих товарищей надо подальше держаться.
По проблеме наверное, посмотрю как будет обстановка в течении недели. Если все гут и течь прекратится, то не буду ничего трогать.
Если же течь будет продолжаться, то буду искать другого мастера кто переделает (скупой платит дважды).
Может порекомендуете кого из Омска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.9.2017, 11:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Насчет прекращения протечки из-за подключения отопления. Личный опыт. В квартире переподключал сантехнику к имеющемуся от затройщика коллектору холодной воды. Место было неудобное, время позднее и по закону подлости это соединение (делал на фум ленту без герметика) капало, где то капля в минуту. Посмотрев на часы плюнул, положил тряпку, показал жене где перекрыть если будет сильнее капать. Утром напомнил. Вечером пришел посмотрел - не капает, хотя холодная вода. Дело было пол года назад. И сейчас не капает, не сопливит не потеет. Так что и холодная вода затянуть может. По теме согласен совмещать лен и фум ленту это непонятно. И стоит поспрашивать в УК насчет температурного графика СО. Если он 95/70, то я бы договорился с сантехником УК об отключении стояка. Снял бы пластик и поставил сплошную сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jonatan555
сообщение 28.9.2017, 6:09
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.9.2017
Пользователь №: 328550



Const82 Спасибо за опыт! Возьму на заметку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 28.9.2017, 16:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Не стоит бояться. Забъется, приржавеет, лен разбухнет и течь прекратиться.
А так скорее всего, либо резьбу криво нарезал, либо с перекосом муфту навернул.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 28.9.2017, 16:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Проверенный вариант заделки мелких течей - посыпать солью...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 28.9.2017, 17:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(borm @ 28.9.2017, 16:35) *
Проверенный вариант заделки мелких течей - посыпать солью...

А лучше сделать по-человечески... А соль насыпать на раны от побоев "умному" специалисту, чтобы он стал "поумней"...

Хороший лён+Казанский герметик-прокладка. На смонтированных моими руками системах по этому принципу, даже антифриз не приходиться подкачивать в течениии пятилеток. Извините за выражения, "соль свою высыпьте в свои глаза, если ваши глаза не способны видеть реальность, окружающую вас".

Ну, а кто не умеет паковать резьбы - тот всегда плохой танцор, которому что-то мешает между ног. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 28.9.2017, 17:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(borm @ 28.9.2017, 16:35) *
Проверенный вариант заделки мелких течей - посыпать солью...

О том какую соль сварные используют умолчим))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 28.9.2017, 17:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Const82 @ 28.9.2017, 17:38) *
О том какую соль сварные используют умолчим))).

Если можно поконкретней выражайтесь...

И позвольте высказать моё личное мнение, что соль используют только умственно отсталые монтажники....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 28.9.2017, 17:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Inchin @ 28.9.2017, 17:22) *
А лучше сделать по-человечески... А соль насыпать на раны от побоев "умному" специалисту, чтобы он стал "поумней"...

Хороший лён+Казанский герметик-прокладка. На смонтированных моими руками системах по этому принципу, даже антифриз не приходиться подкачивать в течениии пятилеток. Извините за выражения, "соль свою высыпьте в свои глаза, если ваши глаза не способны видеть реальность, окружающую вас".

Ну, а кто не умеет паковать резьбы - тот всегда плохой танцор, которому что-то мешает между ног. rolleyes.gif

А какой именно из казанских? Их много разных http://www.kzck.ru. И если правильно понял, герметик он же по сути синтетический клей, зачем ему еще и лен, снижаем расход герметика, но увеличиваем время монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 28.9.2017, 18:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Const82 @ 28.9.2017, 17:49) *
А какой именно из казанских? Их много разных http://www.kzck.ru. И если правильно понял, герметик он же по сути синтетический клей, зачем ему еще и лен, снижаем расход герметика, но увеличиваем время монтажа.

Хотите приобретайте свой индивидуальный положительный опыт. А не не хотите - не прибретайте. Чтобы чувствовать себя хоть немного состоятельным, имейте в своём арсенале гидравлический опрессовщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 28.9.2017, 19:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Inchin @ 28.9.2017, 17:22) *
А лучше сделать по-человечески... А соль насыпать на раны от побоев "умному" специалисту, чтобы он стал "поумней"...

Да, кэп! Вы самый очевидный капитан-очевидность!
Но если посыпать соли, то можно дождаться сантехника, который придёт и намотает на лен фум ленту, помажет анаэробным герметиком, а сверху повяжет бантик из унилока)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.9.2017, 22:41
Сообщение #19


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Сам сталкивался один раз с перестановкой радиатора, позвал сварщика из знакомой фирмы. Сделал всё, комар носа не подточит. По воде тоже ухарь на районе есть, работает с гарантией. Ищите толковых ребят, они есть везде.
А с фум-лентой поверх льна это что-то новенькое. "Таких извращений Иван не видал." ©

Сообщение отредактировал Машинист - 28.9.2017, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 29.9.2017, 18:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(borm @ 28.9.2017, 19:12) *
Да, кэп! Вы самый очевидный капитан-очевидность!
Но если посыпать соли, то можно дождаться сантехника, который придёт и намотает на лен фум ленту, помажет анаэробным герметиком, а сверху повяжет бантик из унилока)))

Согласен.
"Если взять 100 грамм аэрозоли,
что для тараканов и клопов,
и добавить жидкость для мозолей
капнуть капель пять шанель духов
влить туда резинового клея
и разбавить лаком для ногтей -
с этого и грузчики балдеют...
Я же только "вижу в темноте" (с) песня Дольского

Цитата(Машинист @ 28.9.2017, 22:41) *
А с фум-лентой поверх льна это что-то новенькое. "Таких извращений Иван не видал." ©

Главное, не забыть сверху бантик из унилока. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 2.10.2017, 14:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Цитата(испытатель @ 26.9.2017, 16:59) *
Тем кто ФУМ наматывает на лен нужно гвозди в голову забивать.


Если Фум мотать на лён совсем немного, то в итоге можно получить красивое соединение из под которого не будет волосня от льна торчать, а аккуратная белая полоска ФУМ ленты. Мне знакомый сантехник так системку одну собирал, трубы ППР были. зато всё беленькое и чистенькое осталось. Ничего не текло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения