Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Настройка ЧП Данфосс
vlad_45
сообщение 6.10.2017, 11:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205885



Добрый день!
Недавно только столкнулся с частотниками, приходится разбираться.
Есть контур подпитки. Установлен насос, датчики давления (ДД) и ЧП Danfoss FC-302.
Было настроено внешнее управление на включение и выключение насоса, но Контроллер что-то сбоит. Есть смысл временно настроить ЧП для работы "на себя", программно отключив внешнее управление.
Сигнал с ДД приходит на 54 клемму. В настройках ЧП параметр 5-12 Клемма 27 ставлю "не используется" и 5-40 Реле функций тоже "не используется" (ранее было 5-12 - "останов, инверсный", 5-40 - "VLT running").
Соответственно, ДД распознается, изменение давления отображается.
Так же клемма 54 установлена в обратной связи для ПИД и в параметре 3-15 Источник задания 1. Задание уставки - местное
Насос не запускается в автом. режиме.
Полдня роюсь, не могу разобраться.
Если можно, то прям порядок действий, которые надо проверить и выставить. Задача простая - насос нагнал давление, остановился. Давление упало на конкретную величину - включился и т.д.

Сообщение отредактировал vlad_45 - 6.10.2017, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 6.10.2017, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Хм-м... А какое отношение имеет ПИД к описанному вами порядку действий? Ить любая остановка насоса априори означает падение давления, не?

Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.10.2017, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
le555
сообщение 6.10.2017, 16:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327898



3-15=0
задание в 3-10[0] в процентом соотношении от датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 6.10.2017, 16:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(vlad_45 @ 6.10.2017, 11:30) *
... Установлен насос, датчики давления (ДД) и ЧП Danfoss FC-302.

Сигнал с ДД приходит на 54 клемму. В настройках ЧП параметр 5-12 Клемма 27 ставлю "не используется" и 5-40 Реле функций тоже "не используется" (ранее было 5-12 - "останов, инверсный", 5-40 - "VLT running").
Соответственно, ДД распознается, изменение давления отображается.
Так же клемма 54 установлена в обратной связи для ПИД и в параметре 3-15 Источник задания 1. Задание уставки - местное
Насос не запускается в автом. режиме.
Полдня роюсь, не могу разобраться.
Если можно, то прям порядок действий, которые надо проверить и выставить. Задача простая - насос нагнал давление, остановился. Давление упало на конкретную величину - включился и т.д.


"смешались в кучу кони, люди..."
У вас есть датчик, который подключен к клемме 54 и должен быть занесен в параметр 20-00 (источник сигнала обратной связи)
А в параметр 3-15 записывается источник задания - это откуда появляется уставка. Само значение уставки, для вашего режима работы непостоянно, т.к. вы хотите чтобы работало по уровням (нижний - включаем, верхний - отключаем).
Поэтому такой режим изменения уставки должен формировать контроллер - пилообразно (для плавного наполнения), с выработкой сигнала на отключение в верхней точке пилы, при достижении верхнего порога и сбросом значения уставки на нижний уровень и остановкой, с ожиданием понижения уровня до нижнего порога.
Руками это не сделать. А программировать внутренний ПЛК частотника надо еще поучиться!
Выход1: - использовать реле давления, вместо датчика давления, ПИД-режим выключить. Реле подключить на вход, запрограммированный на ПУСК.
Выход 2: - использовать датчик давления и ПИД-режим. Параметр 3-15 программировать на "не подключен". А в параметре 3-10.0 установить желаемое давление. Запрограммируйте один из входов на ПУСК.

Провод на клемму 27 верните на место и функцию Инверсный останов тоже. Иначе не будет работать. Это прикол от данфосса..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad_45
сообщение 9.10.2017, 7:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205885



Цитата(le555 @ 6.10.2017, 18:41) *
задание в 3-10[0] в процентом соотношении от датчика.


Поясните пожалуйста, что за процентное соотношение от датчика?

Цитата
У вас есть датчик, который подключен к клемме 54 и должен быть занесен в параметр 20-00 (источник сигнала обратной связи)


не понял, параметра 20-00 просто нет. У меня их 16.

Цитата
Запрограммируйте один из входов на ПУСК.


Любой вход параметра 5-40?

Цитата
Провод на клемму 27 верните на место и функцию Инверсный останов тоже. Иначе не будет работать. Это прикол от данфосса..


провод не выдергивал. Программно только.

Цитата
А в параметр 3-15 записывается источник задания - это откуда появляется уставка. Само значение уставки, для вашего режима работы непостоянно, т.к. вы хотите чтобы работало по уровням (нижний - включаем, верхний - отключаем).


А в этом ЧП нельзя выставить типа Ручная местная уставка (например 5 Бар) и допустимое отклонение 10%? То есть давление упало на 10% - включился. Поднялось выше 5 Бар на 10% - выключился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 9.10.2017, 9:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата
Поясните пожалуйста, что за процентное соотношение от датчика?


Можно и в процентах от диапазона измеряемых давлений датчика давления. Но куда приятнее смотреть отображение в барах и производить уставку в барах. Надо только выбрать пропорции в зависимости от диапазона давлений датчика.

Цитата
не понял, параметра 20-00 просто нет. У меня их 16.


Спутал с ФС202.. У вас будут параметры 7-2х и 7-3х. Параметр 1-00 = Процесс


Цитата
Любой вход параметра 5-40?


Это выход релейный! Вам надо взять вход. По умолчанию, 5-10=Старт

Цитата
провод не выдергивал. Программно только.


Если контакт 27 установлен как вход, то верни "инверсный останов"

Цитата
А в этом ЧП нельзя выставить типа Ручная местная уставка (например 5 Бар) и допустимое отклонение 10%? То есть давление упало на 10% - включился. Поднялось выше 5 Бар на 10% - выключился.


Да можно, например используя разные сетапы, т.е. при достижении какого-то давления, переключаться по одному из входов на другой сетап (другую уставку) - низкий уровень. Насос остановиться и будет ждать снижения уровня.
И включившись, при снижении давления, сразу же менять уставку на высокий уровень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad_45
сообщение 9.10.2017, 12:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205885



Цитата(По самые по... @ 6.10.2017, 18:48) *
А в параметре 3-10.0 установить желаемое давление.


в этом параметре выставляется желаемый процент между параметрами 3-02 (минимум) и 3-03 (максимум)?
То есть: 3-02 выставил 0, 3-03 выставил 10. Если я хочу 7, то 3-10 выставляю 70. Верно?

Цитата
Да можно, например используя разные сетапы, т.е. при достижении какого-то давления, переключаться по одному из входов на другой сетап (другую уставку) - низкий уровень. Насос остановиться и будет ждать снижения уровня.
И включившись, при снижении давления, сразу же менять уставку на высокий уровень.


Вот это интересный вариант. Я просто дублирую сетап, но уставку меняю.
А как сделать, чтоб он их переключал сам?

Теперь по-порядку все параметры, которые у меня выставлены (касаемо данного вопроса):
1-00 - процесс
3-00 - мин-макс
3-01 - бар
3-02 - 0
3-03 - 10
3-04 - сум
3-10[0] - 50
3-13 - локал
3-15 - не используется
5-10 - старт
5-12 - стоп инверс
5-40[0] - VLT run (сигналы для внешнего ПЛК)
5-40[1] - alarm (сигналы для внешнего ПЛК)
7-00 - вход 54
7-20 - вход 54
7-30 - нормал

Ничего не упустил?

Сообщение отредактировал vlad_45 - 9.10.2017, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 9.10.2017, 16:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(vlad_45 @ 9.10.2017, 12:21) *
...
А как сделать, чтоб он их переключал сам?
...


Организовать работу цифровых выходов на превышение и принижение уставки. Читайте раздел по программированию цифровых входов-выходов. Вы должны сымитировать работу реле давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
le555
сообщение 5.11.2017, 12:31
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327898



[quote name='vlad_45' date='9.10.2017, 12:21' post='1325416']
в этом параметре выставляется желаемый процент между параметрами 3-02 (минимум) и 3-03 (максимум)?
То есть: 3-02 выставил 0, 3-03 выставил 10. Если я хочу 7, то 3-10 выставляю 70. Верно?

Верно!!


Вот это интересный вариант. Я просто дублирую сетап, но уставку меняю.
А как сделать, чтоб он их переключал сам?

Теперь по-порядку все параметры, которые у меня выставлены (касаемо данного вопроса):
1-00 - процесс
3-00 - мин-макс
3-01 - бар
3-02 - 0
3-03 - 10
3-04 - сум
3-10[0] - 50
3-13 - локал
3-15 - не используется
5-10 - старт
5-12 - стоп инверс
5-40[0] - VLT run (сигналы для внешнего ПЛК)
5-40[1] - alarm (сигналы для внешнего ПЛК)
7-00 - вход 54
7-20 - вход 54
7-30 - нормал

Ничего не упустил?

6-24=0
6-25=10


Сообщение отредактировал le555 - 5.11.2017, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 8:21