Цитата(mlsclimate @ 27.1.2020, 13:31)
Невязка в замерах вытяжки дымоудаления 50 процентов. Почему Такое возможно? Сеть или вентилятор? Вентилятор капсульный удал кок 6.3 -г-2 должен давать порядка 20 тыщ кубов при 540 па а выдаёт по факту 10 тыщ кубов?
дает вент столько в условиях пожара, а испытываете на холодном воздухе? Так и будет и еще пожинспектор будет улыбатся и слушать кивая, но не подписывать акт испытаний.
учтите с помощью проектировщика производительность вента в расчетных условиях на холодный воздух(а не при Т дыма) и увидите дельта Р естественное и сразу почти всё сойдется и инспектор сокрушенно скажет... ну и сволочи, давайте акт .....коль совести нет инспектора уважить.
ну хоть коньяк то предложите ему все равно, чай не звери какие то.