Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> эксплуатация регулятора перепада давления Vfg2/afp9, вопросы по эксплуатации и ремонту регулятора перепада давления
skotov.v
сообщение 22.2.2019, 15:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Привет коллеги! Всех с наступающим днем защитника!! rolleyes.gif rolleyes.gif
Суть вопроса - в ИТП имеется регулятор перепада давления Danfoss VFG2 c регулирующим элементом AFP9, установленным вниз головой. Сам регулятор на подаче. Импульсные трубки подключены соответственно на обратку и подачу после регулятора. Сервисный центр данфосс реагирует очень медленно, вот и пишу в форум.
1) Как сказано в инструкции по монтажу и ПНР, запорные краны на импульсных трубках регулир.элемента при запуске системы надо открывать только после подачи давления в систему. Вопрос - имеет ли значение последовательность открытия этих кранов? Или же надо открывать их синхронно, ведь при открытии лишь одного крана давление на мембрану с одной стороны (подачи например) не будет скомпенсировано давлением с другой стороны (обратки) - есть риск повреждения мембраны?? Давление на подаче обычно 7 бар, на обратке 4 бар.
В инструкции к советскому аналогу например сказано, что последовательность имеет значение.
2) Система уже была в эксплуатации к моему появлению на объекте. Регулятор перепад в заявленном диапазоне 0.5-3 бар не держал, а всегда занижал давление на подаче до уровня обратки. В результате плохой проток теплоносителя и неудовлетворительная работа отопления в целом. Смонтировано согласно проекта и инструкций верно. Попробовал отсоединить импульсные трубки - в них грязи нет. Подул в одно отверстие регулировочного элемента - из другого выходит воздух. Указывает ли это на повреждение мембраны?
3) Подкручивание регулировочного винта во всевозможных диапазонах - как с присоединенными импульсными трубками, так и со снятыми - эффекта не дает, регулятор нагло снижает давление подачи до уровня обратки. А если давление в сети возрастает например до 7,5 бар, регулятор начинает свистеть. Говорит ли это о том, что сам клапан залип (прикипел) в одном положении??

Написал много, не обессудьте. Спасибо всем, кто поможет))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 25.2.2019, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Если в мануале требований определенных нет к запуску, то значит и не важно как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2019, 11:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(skotov.v @ 22.2.2019, 14:55) *
1. Подул в одно отверстие регулировочного элемента - из другого выходит воздух. Указывает ли это на повреждение мембраны?
2. А если давление в сети возрастает например до 7,5 бар, регулятор начинает свистеть. Говорит ли это о том, что сам клапан залип (прикипел) в одном положении??

1. Да.
2. Кавитация. На сайте Данфосс можете проверить по онлайн программе вероятность кавитации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 25.2.2019, 11:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(skotov.v @ 22.2.2019, 16:55) *
2) Система уже была в эксплуатации к моему появлению на объекте. Регулятор перепад в заявленном диапазоне 0.5-3 бар не держал, а всегда занижал давление на подаче до уровня обратки. В результате плохой проток теплоносителя и неудовлетворительная работа отопления в целом. Смонтировано согласно проекта и инструкций верно. Попробовал отсоединить импульсные трубки - в них грязи нет. Подул в одно отверстие регулировочного элемента - из другого выходит воздух. Указывает ли это на повреждение мембраны?
3) Подкручивание регулировочного винта во всевозможных диапазонах - как с присоединенными импульсными трубками, так и со снятыми - эффекта не дает, регулятор нагло снижает давление подачи до уровня обратки. А если давление в сети возрастает например до 7,5 бар, регулятор начинает свистеть. Говорит ли это о том, что сам клапан залип (прикипел) в одном положении??

Написал много, не обессудьте. Спасибо всем, кто поможет))


И мы мучаемся с этим гаджетом, но у нас усугубляется тем что установлен Ду50, хотя Ду40 по расчетам хватит за глаза

У нас повреждалась мембрана - со слов сервисников был переток через него и трубки были горячие

В целом аппарат весьма легко разбирается и не так уж сложен, попробуйте снимите голову и проверьте сам клапан

Также подшаманивали с ним путем повышения давления в обратке, далее закрывали импульса и снова открывали обратку, но из-за слишком большого изменения расхода в системе пришлось отказаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 25.2.2019, 14:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Всем благодарность за участие cool.gif . В скором времени вскроем эту штуку, по результатам отпишусь. Может кому-нибудь пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 3.9.2019, 18:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



привет ребята. как обещал, выкладываю фото разобранного регулятора перепада давления. мембрана на вид целая, но грязи в регулирующем элементе много. седло клапана и сам клапан чистые. Здесь на фото сам клапан и его корпус

на следующих фото регулирующий элемент в сборе, его внутренности - мембрана, камера давления подачи и обратки - та что держит саму мембрану.

Сообщение отредактировал skotov.v - 3.9.2019, 18:44
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.9.2019, 19:47
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(skotov.v @ 22.2.2019, 15:55) *
Попробовал отсоединить импульсные трубки - в них грязи нет. Подул в одно отверстие регулировочного элемента - из другого выходит воздух.

Цитата(skotov.v @ 3.9.2019, 18:47) *
мембрана на вид целая

А почему же тогда через неё проходил воздух? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 5.9.2019, 12:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Я ж говорю - на вид целая. sport_boxing.gif Тут 2 варианта - либо есть микро порез или дырка невидимая невооруженным взглядом, либо воздух проходил через центральное отверстие. В собранном состоянии в центральное отверстие вставлен шток с уплотнениями, саму мембрану тоже в центре прижимают два металлических диска.
Рабочая поверхность мембраны, работающая на изгиб, это не вся мембрана а только боковая часть (отметил пунктиром).

как дадим тепло в здание, добавлю подробностей
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения